对于船舶等多发电机出口并联使用的应用,主母线电流会达到7000/8000甚至10000A,对于这么大的电流,使用常规母线布置可以实现,但一般需要很多铜排,


单组矩形母线布置,可以减少母线占用空间。但发热集中,连接困难也是问题。


一组矩形母线布置8000A主母线采用

7×5×200=7000mm截面积主母线,通过薄铜排,减少集肤效应,增大散热面积。电流密度8000/7000=1.14A/mm2。


 


而如果使用10mm甚至更厚的矩形母线,虽然根数可能减少了,但用铜量会显著增加,如有厂家8000A使用3根20×150mm铜排,安装连接虽然方便了,但铜排截面积达到3×20×160=9600mm2,


分组布置,即通过将水平母线分成两组或三组,将电流分配到多组母线上,每组承载的电流减少,相互之间的动热稳定电流也减少,绝缘支撑的间距小,支架数量少。


分组布置的缺点是母线占用空间大,开关柜需要增加高度,或者减少功能单元的空间。


如OKKEN柜,采用3组,品字形布置,每组采用4根10×40mm铜排,即总截面积3×4×10×40=4800mm2,可以实现载流量7300A的主母线电流要求,电流密度7300/4800=1.52A/mm2。



还有前后分组布置的,7800A母线电流,3组母线布置,每相2根100×10mm铜排,总计3×2×100×10=6000mm2,电流密度7800/6000=1.3A/mm2。而对于5500A则2组母线布置,同样每相2根100×10mm铜排,总截面积2×2×100×10=4000mm2,电流密度5500/4000=1.375A/mm2。


 


同样铜排规格和截面积,如果布置形式改变,即2组母线,每组3根100×10mm铜排,载流量为7400mm,电流密度7400/6000=1.23A/mm2。


还有上下两组母线布置的,如B柜。水平电流电流6600A,上下两组母线,每组5根100×5mm铜排,即

总截 面积2×5×100×5=5000mm2,6600/5000=1.32A/mm2。


综上所述,对于大电流低压柜母线电流密度,普遍在1.3A/mm2左右。

 


高压气体绝缘母线、固体绝缘母线普遍采用管型母线,电流大,用铜量少,机械强度高,支撑间距大。6500A母线采用直径180mm,壁厚10mm,截面积 3.14x(90x90-80x80)=5338mm2,电流密度6500/5338=1.22A/mm2。