1 、空调风系统施工工艺流程

图片

2 、风管制作工艺

2.1  风管制作流程

图片

2.2  风管选型

根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下:

风管大边边长(mm)

≤400

≤1200

>1200

工艺连接形式

插条式连接

共板法兰连接

角钢法兰连接

钢板风管板材厚度表(mm)

风管直径D或长边尺寸b

类别

圆形风管

矩形风管

除尘系统风管

中、低压系统

高压系统

D (b)≤320

0.5

0.5

0.75

1.5

320 <D(b)≤450

0.6

0.6

0.75

1.5

450 <D(b)≤630

0.75

0.6

0.75

2.0

630 <D(b)≤1000

0.75

0.75

1.0

2.0

1000 <D(b)≤1250

1.0

1.0

1.0

2.0

1250 <D(b)≤2000

1.2

1.0

1.2

按设计

2000 <D(b)≤4000

按设计

1.2

按设计


   

注: 1、螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。2、排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。3、特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。4、不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。

2.3  风管样品制作

图片

2.4  风管制作

图片
图片
图片

3 、风管安装工艺

3.1  吊架安装

图片

3.2  风管封堵

图片

3.3  风管部件安装

图片

4 、风机安装工艺

4.1  风机安装

图片

4.2  风机连接

图片

4.3  风机设备接地

图片

5 、空调水系统安装

5.1  空调水系统组成

典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:

图片
图片
图片

5.2  管道焊接流程

图片

5.3  管道焊接

图片

5.4  风机盘管安装

图片

5.5  制冷机组安装

图片

5.6  冷却塔安装

图片

5.7  管道及设备保温

图片

6 、风管实验

1 )漏光试验:风管系统安装完成后,进行风管漏光检测。在夜晚进行,手持移动光源可采用不低于100w带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录,并填写《风管漏光检测记录》。

2 )风管漏风检查:中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检量为20%,且不得小于1个系统。漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器并填写《风管漏风检测记录》。