1 、空调风系统施工工艺流程
2 、风管制作工艺
2.1 风管制作流程
2.2 风管选型
根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下:
风管大边边长(mm) |
≤400 |
≤1200 |
>1200 |
工艺连接形式 |
插条式连接 |
共板法兰连接 |
角钢法兰连接 |
钢板风管板材厚度表(mm) |
||||
风管直径D或长边尺寸b |
类别 |
|||
圆形风管 |
矩形风管 |
除尘系统风管 |
||
中、低压系统 |
高压系统 |
|||
D (b)≤320 |
0.5 |
0.5 |
0.75 |
1.5 |
320 <D(b)≤450 |
0.6 |
0.6 |
0.75 |
1.5 |
450 <D(b)≤630 |
0.75 |
0.6 |
0.75 |
2.0 |
630 <D(b)≤1000 |
0.75 |
0.75 |
1.0 |
2.0 |
1000 <D(b)≤1250 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
2.0 |
1250 <D(b)≤2000 |
1.2 |
1.0 |
1.2 |
按设计 |
2000 <D(b)≤4000 |
按设计 |
1.2 |
按设计 |
|
注: 1、螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。2、排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。3、特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。4、不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。 |
||||
2.3 风管样品制作
2.4 风管制作
3 、风管安装工艺
3.1 吊架安装
3.2 风管封堵
3.3 风管部件安装
4 、风机安装工艺
4.1 风机安装
4.2 风机连接
4.3 风机设备接地
5 、空调水系统安装
5.1 空调水系统组成
典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
5.2 管道焊接流程
5.3 管道焊接
5.4 风机盘管安装
5.5 制冷机组安装
5.6 冷却塔安装
5.7 管道及设备保温
6 、风管实验
1 )漏光试验:风管系统安装完成后,进行风管漏光检测。在夜晚进行,手持移动光源可采用不低于100w带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录,并填写《风管漏光检测记录》。
2 )风管漏风检查:中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检量为20%,且不得小于1个系统。漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器并填写《风管漏风检测记录》。
0人已收藏