欧洲数据中心市场,采用母线插接箱模式BTS,是线性PDU模式L-PDU。通过连续布置负载切断的插接箱线性配置,根据IEC61439-6(VDE0660-600)进行的设计验证,确保了高载流能力和短路耐受强度。

-扩展灵活(附加水龙头单元)

-调整(安装和拆插接单元)灵活

-维护期灵活(通电也可以安装)

-非常低的火灾负载,测试和认证:DIN4102-9可能耐火等级S60、S90、S120和EN13501-2可能耐火等级EI60、EI90、EI120(系统依赖)-防火屏障可以在工厂(MIF)预组装,或安装在现场(MOS)。

-适用于硬质墙壁/天花板和轻型墙壁

-易于处理和安装

由于金属外壳和导线的特殊布置,EMC具有与设计相关的好处

由于系统设计,与相同横截面的电缆相比,具有更高的载流量

原则上,BTS是无卤的

紧凑的设计,因为具有较高的载流能力,标准的角度和弯头部件

与电缆相比,重量减少到一半甚至三分之一

安装简单,辅助工具简单,安装时间短

1、散热性

机房母线槽不同于国内传统的密集型母线槽,选用开放式设计,载流铜排直接与空气接触,利用空气传导散热,并通过紧密接触的钢制外壳,把热量散发出去。另外,母线槽外部铝壳除起到保护作用外,表面还经过阳极化处理,可增强散热能力;铜排表面镀镍,降低接触电阻,降低电压降,减少损耗。传统的列头柜加电缆方式,电缆的绝缘材料既是绝缘材料,又是隔热材料,在机柜数量众多的情况下,电缆会聚集较多,较难散热,因此电力电缆在桥架内敷设时,为保证良好散热,一般最多允许敷设2层。因此母线槽的散热性能和电缆相比更加优越。

2、可维护性

传统的电缆方式,因其材料易磨损和易老化,且寿命较短等因素,需要定期进行检查和维护,到使用年限后还需更换。而母线槽为金属架构,维护容易,日常维护通常仅需测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等而已。

3、过载能力

电缆所用的绝缘材料常期工作温度一般为95~105 ℃,母线槽的过载能力大大高于电缆。另外,电缆的最大载流范围为1000 mm截面积,额定电流1600 A,而母线槽额定电流最大能做到6300 A。

4、空间布置

母线槽可节省配电柜或列头柜占用的空间,可避免使用电缆,从而减少布线的困难,节约6个列头柜空间。

5、设计和安装

设计简单,布局容易,安装步骤简单,无需专业工具。

6、扩容和总拥有成本(TCO)

母线槽安装后可根据需要重新配置,可在设计时预留容量,未来扩容方便,总拥有成本较低。

7、环保特性

母线槽全部材料都选用无毒阻燃材料,99%的材料可回收,环保特性较好,而电缆则有一定的污染性。