(1) 金属矩形风管制作采用咬口连接时 ,有如下四种形式 , 如 图 1-3-1 所 示。 按 扣式咬口只适用于中压及以下的矩形风管。

 

(2) 风管板面焊接连接可采用搭接、角接和对接三种形式。风管焊接前应除锈、除油,焊缝应熔合良好、平整,表面不应有裂纹、焊瘤、穿透的夹渣和气孔等缺陷,焊后的板材变形应矫正,焊渣及飞溅物应清除干净。

(3)壁厚大于1.2mm 的风管与法兰连接可采用连续焊或翻边断续焊。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面,断续焊的焊缝长度宜为 30~50mm,间距不应大于50mm。

 

(4) 金属矩形弯管分为内外同心弧形、内弧外直角形、内斜线外直角形及内外直角形,如下图所示,其制作应符合下列规定:

 



①矩形弯管宜采用内外同心弧形,弯管曲率半径宜为一个平面边长,圆弧应均匀。

②矩形内外弧形弯管平面边长大于 500mm, 且内弧半径 r 与弯管平面边长 b 之比小于或等于 0.25 时应设置导流片。导流片弧度应与弯管弧度相等,迎风边缘应光滑,片数及设置位置应符合下表 的规定。

 

(5) 金属圆形风管三通、四通的支管与总管夹角宜为 15°~60°, 制作偏差不应大于30 。插接式三通管段长度宜为支管直径的 2 倍加100mm, 支管长度不应小于 200mm, 止口长度宜为 50mm。三通连接处宜采用咬接或焊接。

 

(6) 风管的加固采用通丝内支撑加固形式时,应根据风管所属系统(正压或负压),按正确的方向安装专用垫圈:负压系统专用垫圈应安装于风管内侧,正压系统专用垫圈应安装于风管外侧。

 

(7) 净化风管不得采用内部加固框或加强筋,缩小风管通风有效面积。为保证净化风管内表面不积尘,减少风管的阻力,应采用外部加固措施。

 

(8) 边长小于或等于 630mm 的支风管与主风管连接应符合下列规定:

①迎风面应有 30°斜面或 R=150mm 弧面,支管长度宜为 150~200mm 。

②支管与主管的连接形式可采用 S 形直角咬接、联合角口式咬接、法兰螺栓连接、 S形止口式咬接、 C 形直角插条咬接等形式制作,结合面应压实,并应在接缝处及连接四角处密封处理,如下图。

③采用法兰连接形式时,主风管内壁处上螺钉前应加扁钢垫并做密封处理。

 

以上就是暖通通风金属风管制作经验总结