土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 敞开楼梯间开口处是否应设置挡烟垂壁?

敞开楼梯间开口处是否应设置挡烟垂壁?

发布于:2025-10-21 15:28:21 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

|

作者:张冬华

[复制转发]

来源:消防回形针

如有侵权,请联系删除

   

规范要求

根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》  GB51251-2017  

4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

图集要求如下:

     
注意这里,要求的是敞开楼梯,不是敞开楼梯间。      
敞开楼梯和敞开楼梯间区别如下,根据规范组的回复:      
     
     
总结就是:敞开楼梯上下层为一个防火分区,敞开楼梯间上下层不同的防火分区。      
《建筑防火通用规范 GB55037-2022  
     
4.1.2  建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时,除允许设置敞开楼梯间的建筑外,防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算;      



   

结论


     
规范要求:一般敞开楼梯间的开口是不用设置挡烟垂壁的。      
如下图:      
     

     
个人理解:但是敞开楼梯间的开口开向需要设置排烟场所的地方,譬如大于20m的走道的时候,不设置挡烟垂壁的情况下,烟气会通过走道蔓延,应该设置挡烟垂壁。      
如下图:      
     

     