互感器不是一个完美的设备,会因铜绕组和铁芯的电阻和杂散电感而产生损耗。两个最大的损失是由于承载电流的铜绕组和承载磁通的磁芯。
仪器转移的额定值由两组数字表示,这两组数字分别代表可施加到其初级绕组的标称电流或电压以及随后将在其次级绕组中感应的电流或电压。例如,480:120伏表示电压互感器的额定值。这意味着当480伏施加到初级绕组时,将在次级绕组上感应120伏。同样,400:5安培表示电流互感器的额定值,这意味着当400安培流过初级时,5安培将流过次级。
IEEE已经建立了根据精度和负载对仪表变压器进行分类的标准化方法。仪表变压器的精度分类包括标准负载以及线路功率因数在100%和60%滞后之间的最大误差百分比限制。典型的CT分类可能是0.3 B0.5, 其中0.3是允许误差的百分比,B0.5是以欧姆阻抗为单位的二次负载 。准确性取决于负载大小。
电流互感器的额定负载表示可以施加到其初级的负载(以电流为单位),而额定负载表示电阻量(以欧姆为单位)。
电流互感器的型式根据环境和性能价格比,一般对于户内配电装置宜采用干式形式。
一次回路电压:Ug≤Un ,Ug为电流互感器安装处一次回路工作电压,Un为电流互感器额定电压。
一次回路电流:Igmax≤I1n ,Igmax为电流互感器安装处一次回路最大工作电流,I1n为电流互感器原边额定电流。当电流互感器使用地点环境温度不等于+40℃时,应对I1n进行修正。高于+40℃(但不高于+60℃)时,环境温度每增高1℃,建议减少额定电流I1n的1.8%;低于+40℃时,环境温度每降低1℃,建议增加额定电流I1n的0.5%但其最大过负荷不得超过20% I1n。
二次负荷S2:S2≤Sn由于电流互感器二次额定电流I2n以标准化(5A或1A),电流互感器的额定容量Sn制造厂常用额定负荷阻抗(Zn)的形式给出,并以欧姆值表示。
对于高电压、小变比的电流互感器,应当满足在外部短路时对其所产生的冲击,而不致于破坏其产品的稳定性。
对于一次电流150A及以下的电流互感器,其短时耐受电流为额定一次电流的150倍,也就是说,如果额定一次电流为50A,那么电流互感器所能承受的短时耐受电流就是50x150=7500A,即7.5k,对于工业企业的应用是不能满足系统短路电流要求的。
电流互感器的测量精度取决于安匝数和线圈铁芯截面的大小,增加其安匝数或增大铁芯的截面积,能有效地提高测量精度。对于一次额定电流较小的电流互感器,首先必须适当增加一次绕组的匝数,提高一次安匝数,但过多地增加一次匝数,反而会降低产品的动、热稳定性能。
电流互感器一次绕组通过系统短路电流时,将产生很大的电动力,小变比电流互感器 如果仅靠提高安匝数来达到提高精度,势必带来较大的电动力;为了保证要求的动稳定电流,在确定电流互感器一次绕组支持零部件强度的同时,还应考虑一次导体本身的强度,以及热稳定性能。