土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器多久一检、何时报废?新国标GB4351有说法吗?

灭火器多久一检、何时报废?新国标GB4351有说法吗?

发布于:2025-10-21 11:37:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

 
来源: 鑫安利检验检测技术有限公司  
在日常生活和工作中,灭火器是重要的消防设备,但很多人对它的检修和报废规定并不清楚。今天,咱们就来详细聊聊这些事儿。

01

灭火器新规里有检修报废要求吗?


新国标GB4351 - 2023主要聚焦于灭火器的性能、结构以及试验方法,并没有对维修和报废给出具体条款。


图片  

02

灭火器检修有什么要求?


   

   

不少人都疑惑,国家规定灭火器多久检修一次呢?要是检修不及时,使用时万一出问题可就麻烦了。下面就给大家详细讲讲灭火器检修的相关规定。

住建部发布的公告2022年第116号 《消防设施通用规范》(GB55036 - 2022)属于国家强制性标准 ,所有条文都必须严格执行,该标准自2023年3月1日起开始实施。

在新实施的 GB55036 - 2022《消防设施通用规范》10.0.7 条款中明确规定: 灭火器要定期进行维护、维修,达到报废条件时要及时报废, 而且报废后要按照等效替代的原则进行更换。

如果现行工程建设标准中的有关规定和 《消防设施通用规范》(GB55036 - 2022) 不一致,那就以该规范的规定为准。像《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444 - 2008)中的5.3.2条就在此次 废止 的一大批强制性条文之中。虽然原规范里关于灭火器维修年限的强制性要求被取消了,但还有其他标准对年限有规定。 图片 图片  

团体标准《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003 - 2023中就有相关规定:

  • 4.4.2.2条款指出,灭火器自出厂之日起,使用期限满3年就应进行首次维修;要是使用环境、防护要求等发生了变化,首次维修时间要适当提前。
  • 4.4.2.3条款规定,自维修出厂之日起,灭火器最高使用期限要符合表2的规定。同样,当使用环境、防护要求等发生变化时,使用期限要适当缩短。其中,常用的干粉灭火器和二氧化碳灭火器最高使用年限都是2年(水基灭火器为1年)。

这里给大家解释一下, 团体标准是依法成立的社会团体,为了满足市场和创新需求,协调相关市场主体共同制定的标准。这个标准可以由本团体成员约定采用,也可以按照团体的规定供社会 自愿 采用。

图片

总结一下,现在灭火器不需要强制第三方年检了,企业自行定期维护就可以。

图片  

03

灭火器报废有什么要求?



根据 《消防设施通用规范》GB 55036 - 2022第10.0.8条 ,出现下列情形之一的灭火器应报废

图片    

1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑;

图片    

2 筒体明显变形,机械损伤严重;

图片    

3 器头存在裂纹、无泄压机构;

图片    

4 存在筒体为平底等结构不合理现象;

图片    

5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

图片    

6 不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等;

图片    

7 筒体有锡焊、 铜焊 或补缀等修补痕迹;

图片    

8 被火烧过;

图片    

9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。

图片

所以
灭火器除因设计或损伤问题需要报废外
水基型灭火器 出厂时间达到 6年 即必须进行报废
图片
干粉灭火器 出厂时间达到 10年 即必须进行报废
图片
二氧化碳灭火器 出厂时间达到 12年 即必须进行报废
图片

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防安全检查的10种方式与实施要点全面解析

消防安全是保障人民生命财产安全的重要环节,而 消防安全检查 则是预防火灾事故的关键措施。本文将系统介绍消防安全检查的 10种主要方式 及其 具体实施要点 ,帮助各单位和消防安全责任人建立完善的防火检查机制。 一、消防安全检查的重要性 消防安全检查 是 预防火灾发生、减少火灾损失 的 第一道防线 。在现代社会,随着建筑物结构日趋复杂,电气设备使用日益广泛,火灾隐患也随之增多。据统计,我国每年因火灾造成的直接经济损失高达数十亿元,而其中绝大多数火灾都是由于

回帖成功

经验值 +10