1 应用范围
把电缆敷设于埋入地下的电缆保护管形成的排管中的安装方式称为 排管敷设 。排管敷设根据需要配备 直线井 、 转角井 、 三通井 、 四通井 等工作井。排管敷设可分为 四种 主要形式, 即 排管无混凝土包封 、 排管混凝土包封 、 非开挖拉管 和 顶管 。
在城市街区主干线敷设多条电缆, 在不宜建造电缆沟和电缆隧道的情况下, 可采用排管敷设。排管敷设减少了电缆遭受外力破坏和机械损伤的可能性;减轻了土壤中有害物质对电缆的化学腐蚀;不必挖开路面就可撤旧更新或敷设新的电缆线路。
2 技术要求
(1) 敷设在排管内的电缆应使用加厚的裸铅包或塑料护套电缆。 排管应使用对电缆金属护套没有 化学作用的材料做成, 排管内表面应光滑, 管的内径不小于电缆外径的 1.5倍, 且不小于100mm。
(2) 敷设单芯电缆不能采用钢等磁性材料的管子。
(3) 穿越马路时宜采用钢管, 否则要打混凝土包封进行加强。
(4) 为便于检查和敷设电缆, 每隔一段距离应设置电缆工井。电缆工井的间距可按电缆的制造长度和地理位置而定, 一般不宜大于50m。工井的尺寸大小需要考虑电缆中间接头的安装、 维护和检修是否方便。排管通向人井应不小于1/1000 的倾斜度,以便管内的水流向人井内。
(5) 在电缆工井内应装设便于电缆敷设和固定的拉环和吊环,工井内的所有金属支架等必须可靠接地。
(6) 电缆工井宜设置双人孔。
文字摘录于 《电网工程-电缆输电线路》。