土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 洁净式空调箱设计与系统选型

洁净式空调箱设计与系统选型

发布于:2025-10-16 11:46:16 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:暖通南社

[复制转发]

过滤段:

作用:洁净空气。

性能指标:额定风量、效率、阻力、容尘量、过滤段漏风率。

建议终阻力取值范围:

过滤效率规格

建议终阻力, Pa

G3 (粗效)

100~200

G4

150~250

F5~F6 (中效)

250~300

F7~F8 (高中效)

300~400

F9~F11 (亚高效)

400~450

高效与甚高效

400~600

过滤网框架组装:

过滤网安装形式:外置滑道式,内置滑道式,框架式。

过滤网构造分类:板式,袋式,箱式无隔板,箱式有隔板,密褶式,筒式。

过滤器效率:

初(粗)效

G3-F5

中效

F6-F8

亚高效

F9-H11

高效

H13-14

超高效

H15-17

材质分类:尼龙,化纤,玻纤,高效玻纤纸,金属…

换热器:

作用:冷却、除湿、加热。

性能指标:冷(热)量、水阻、风阻。

不同排数的热交换器:

翅片间距:8-14片/英寸(3.2mm-1.8mm)。

机组表冷段漏水原因:

1 )机组盘管风速超(2.9m/s),导致漂水。

* 风机距离盘管太近(150mm以上);

* 风管阻力与设计不符,偏小;

* 挡水板不能有效挡水。

2 )盘管间间隙漏风,导致漂水。

* 机组挡风板漏风;

* 上下多个盘管没有设置中间接水盘。

3 )水盘设计与制作问题。

* 水封制作不规范;

* 水盘容积设计过小,排水管管径过小;

* 水盘与箱板间未打胶密封。

防止漏风措施:正、负压门设计。

常用加湿器的种类:

干蒸汽加湿器:

风机噪声处理:

风机与电机位置:

风机出风方向:

电机:

不同转速的电机,如2极、4极、6极、8极。

电机转速:N= 60×f/(极数/2),其中f-频率。

多速电机,如双速电机、三速电机等;其它电机,如变频电机、防爆电机等。

传动比:i =n1/ n2=dp2/ dp1

若计入滑动率:i =n1/ n2=dp2/ (1-ε)dp1

通常ε=0.01~0.02

n1—— 小皮带轮转速(r/min)

n2—— 大皮带轮转速(r/min)

dp1—— 小皮带轮的节圆直径(mm)

dp2—— 大皮带轮的节圆直径(mm)

ε—— 弹性滑动率

* 通常带轮的节圆直径可视为基准直径。

例如:风机转速(rpm)=电机皮带轮的节圆直径/风机皮带轮的节圆直径×电机转速(以此得数来确定所选皮带轮规格的正确性)。

标准电源频率为50Hz,风机转速(rpm)=电机皮带轮的节圆直径/风机皮带轮的节圆直径×电机转速。

挡水板:

根据材质不同可分为:玻璃钢挡水板,ABS挡水板,镀锌板挡水板,铝合金挡水板,不锈钢挡水板。

空调风系统(一):

空调风系统(二):

关于空气侧压力:

机内阻力—机组内各功能段的阻力总和;

机外静压—风管阻力;

机外余压—机外静压与机组出风口的动压之和;

全静压=机内阻力+机外静压;

全压=机内阻力+机外余压。

空调箱各功能段阻力计算:

功能段

计算阻力值

备注

混合段

20Pa


过滤段

50Pa

初效过滤器 G3 G4

100Pa

中效过滤器 F5 F6

120Pa

中效过滤器 F7 F8

200Pa

亚高效过滤器 H10 H11

250Pa

高效过滤器 H13

10Pa

尼龙过滤网

表冷段

30Pa/

水盘管

加热段

20Pa/


挡水段

80Pa


均流段

0


消声段

40Pa


* 出风段

50Pa


湿膜加湿器

20Pa

厚度为 50mm

35Pa

厚度为 100mm

50Pa

厚度为 150mm

75Pa

厚度为 200mm

95Pa

厚度为 250mm

                        氟盘管段

25Pa/

5HP 时,均按 3 排管计算

 5HP ≤匹数≤ 20HP 时,盘管为 4排 管。

25HP 时,盘管为 5 排管 ,40HP 4 排管

注:当盘管迎面风速≥ 2.9m/s 或≤ 2.2m/s 时,以上阻力值可适当增减。

风管阻力估算如下:

送风管

送风主风管风速  m/s

8~10

7~8

5~6

弯头 Pa/  

20

15

10

直管 Pa/m

1.5

1

0.8

散流器 Pa/

20

20

20

送风消声静压箱 Pa/

15

15

15

孔板消声静压箱 Pa/

40

40

40


回风管

回风消声静压箱 Pa/

5

5

5

回风管直管 Pa/m

1

1

1

回风管弯头 Pa/  

10

10

10