过滤段:
作用:洁净空气。
性能指标:额定风量、效率、阻力、容尘量、过滤段漏风率。
建议终阻力取值范围:
过滤效率规格 |
建议终阻力, Pa |
G3 (粗效) |
100~200 |
G4 |
150~250 |
F5~F6 (中效) |
250~300 |
F7~F8 (高中效) |
300~400 |
F9~F11 (亚高效) |
400~450 |
高效与甚高效 |
400~600 |
过滤网框架组装:
过滤网安装形式:外置滑道式,内置滑道式,框架式。
过滤网构造分类:板式,袋式,箱式无隔板,箱式有隔板,密褶式,筒式。
过滤器效率:
初(粗)效 |
G3-F5 |
中效 |
F6-F8 |
亚高效 |
F9-H11 |
高效 |
H13-14 |
超高效 |
H15-17 |
材质分类:尼龙,化纤,玻纤,高效玻纤纸,金属…
换热器:
作用:冷却、除湿、加热。
性能指标:冷(热)量、水阻、风阻。
不同排数的热交换器:
翅片间距:8-14片/英寸(3.2mm-1.8mm)。
机组表冷段漏水原因:
1 )机组盘管风速超(2.9m/s),导致漂水。
* 风机距离盘管太近(150mm以上);
* 风管阻力与设计不符,偏小;
* 挡水板不能有效挡水。
2 )盘管间间隙漏风,导致漂水。
* 机组挡风板漏风;
* 上下多个盘管没有设置中间接水盘。
3 )水盘设计与制作问题。
* 水封制作不规范;
* 水盘容积设计过小,排水管管径过小;
* 水盘与箱板间未打胶密封。
防止漏风措施:正、负压门设计。
常用加湿器的种类:
干蒸汽加湿器:
风机噪声处理:
风机与电机位置:
风机出风方向:
电机:
不同转速的电机,如2极、4极、6极、8极。
电机转速:N= 60×f/(极数/2),其中f-频率。
多速电机,如双速电机、三速电机等;其它电机,如变频电机、防爆电机等。
传动比:i =n1/ n2=dp2/ dp1
若计入滑动率:i =n1/ n2=dp2/ (1-ε)dp1
通常ε=0.01~0.02
n1—— 小皮带轮转速(r/min)
n2—— 大皮带轮转速(r/min)
dp1—— 小皮带轮的节圆直径(mm)
dp2—— 大皮带轮的节圆直径(mm)
ε—— 弹性滑动率
* 通常带轮的节圆直径可视为基准直径。
例如:风机转速(rpm)=电机皮带轮的节圆直径/风机皮带轮的节圆直径×电机转速(以此得数来确定所选皮带轮规格的正确性)。
标准电源频率为50Hz,风机转速(rpm)=电机皮带轮的节圆直径/风机皮带轮的节圆直径×电机转速。
挡水板:
根据材质不同可分为:玻璃钢挡水板,ABS挡水板,镀锌板挡水板,铝合金挡水板,不锈钢挡水板。
空调风系统(一):
空调风系统(二):
关于空气侧压力:
机内阻力—机组内各功能段的阻力总和;
机外静压—风管阻力;
机外余压—机外静压与机组出风口的动压之和;
全静压=机内阻力+机外静压;
全压=机内阻力+机外余压。
空调箱各功能段阻力计算:
功能段 |
计算阻力值 |
备注 |
混合段 |
20Pa |
|
过滤段 |
50Pa |
初效过滤器 G3 、 G4 |
100Pa |
中效过滤器 F5 、 F6 |
|
120Pa |
中效过滤器 F7 、 F8 |
|
200Pa |
亚高效过滤器 H10 、 H11 |
|
250Pa |
高效过滤器 H13 |
|
10Pa |
尼龙过滤网 |
|
表冷段 |
30Pa/ 排 |
水盘管 |
加热段 |
20Pa/ 排 |
|
挡水段 |
80Pa |
|
均流段 |
0 |
|
消声段 |
40Pa |
|
* 出风段 |
50Pa |
|
湿膜加湿器 |
20Pa |
厚度为 50mm |
35Pa |
厚度为 100mm |
|
50Pa |
厚度为 150mm |
|
75Pa |
厚度为 200mm |
|
95Pa |
厚度为 250mm |
|
氟盘管段 |
25Pa/ 排 |
① < 5HP 时,均按 3 排管计算 |
② 5HP ≤匹数≤ 20HP 时,盘管为 4排 管。 |
||
③ ≥ 25HP 时,盘管为 5 排管 ,40HP 为 4 排管 |
||
注:当盘管迎面风速≥ 2.9m/s 或≤ 2.2m/s 时,以上阻力值可适当增减。 |
||
风管阻力估算如下:
送风管 |
送风主风管风速 m/s |
8~10 |
7~8 |
5~6 |
弯头 Pa/ 个 |
20 |
15 |
10 |
|
直管 Pa/m |
1.5 |
1 |
0.8 |
|
散流器 Pa/ 个 |
20 |
20 |
20 |
|
送风消声静压箱 Pa/ 个 |
15 |
15 |
15 |
|
孔板消声静压箱 Pa/ 个 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
||||
回风管 |
回风消声静压箱 Pa/ 个 |
5 |
5 |
5 |
回风管直管 Pa/m |
1 |
1 |
1 |
|
回风管弯头 Pa/ 个 |
10 |
10 |
10 |
|
洁净与空调技术:
八角型洁净手术室室内装备布局:
不同应用领域,环境控制特点:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2022年1月24日。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.49 万条内容 · 710 人订阅
阅读下一篇
分层空调解决游泳馆结露问题的研究引言 室内游泳馆的主要特点是高温高湿、负荷大、能耗高,而且越来越多的游泳馆采用大面积的玻璃窗,这些因素使得围护结构表面结露问题在游泳馆使用过程中突出出来。 常规的防止游泳馆结露的办法有增大围护结构的热阻,降低室内相对湿度和提高围护结构内表面温度,这些办法基本上能解决围护结构的大面积结露,但是不能避免局部薄弱区域的结露。本文采用合理的分层式气流组织方式,消除以往的分层空调中存在的垂直方向大温差和水平方向温度分布不均的问题,在满足舒适度和节能的基础上避免围护结构的结露。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发