余压监测系统的设置要求和做法

发布于:2025-10-15 14:56:15 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源: 消防观察者

如有侵权,请联系删除

01


相关标准规范    

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:  
  1. 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa;
  2. 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa;
  3. 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施 。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。
5.1.4   机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施  
消防设施通用规范 GB55036-2022  
11.2.5 机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。不同部位的余压值应符合下列规定:  
      1 前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30Pa;  
      2 防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。  

02


相关图示资料    

  • 《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图示 20K607
 
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示 15K606
 
 
 
很多前室和楼梯间没有合适的位置开口,加压送风系统采用机械式余压阀泄压很难实现,所以现在大部分工程中做法如下:在前室或楼梯间设置余压传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,来调整楼梯间或前室的余压值。     