土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水处理常用计算公式汇总:格栅、污泥池、风机、碳源、除磷、水泵和隔油池

污水处理常用计算公式汇总:格栅、污泥池、风机、碳源、除磷、水泵和隔油池

发布于:2025-10-15 14:17:15 来自:给排水工程/给排水资料库

来源:水处理技术

[复制转发]

         

按顺序分别为 格栅、污泥池、风机以及碳源、除磷、水泵和隔油池计算公式,由于篇幅较长,大家可选择有目的性的观看。

     


污水处理是指将含有污染物质的污水经过一系列的处理过程,使其达到排放标准或者再利用的要求。在污水处理过程中,需要进行一些计算以确定处理设施的设计参数和运行参数。下面将详细介绍污水处理中常用的计算公式。

 

1. 污水流量计算公式:

污水处理的第一步是确定污水流量,常用的计算公式如下:

Q = A × Qp × Qd

其中,Q表示污水流量(单位:m3/d),A表示设计人口数,Qp表示单位人口日生活污水排放量(单位:L/d·人),Qd表示污水日排放系数。

2. 污水污染物负荷计算公式:

污水处理过程中需要考虑污染物的负荷,常用的计算公式如下:

L = Q × C

其中,L表示污染物负荷(单位:kg/d),Q表示污水流量(单位:m3/d),C表示污染物浓度(单位:mg/L)。

3. 污水处理设施的容积计算公式:

污水处理设施的容积是设计和运行过程中需要考虑的重要参数,常用的计算公式如下:

V = Q × t

其中,V表示污水处理设施的容积(单位:m3),Q表示污水流量(单位:m3/d),t表示污水在设施内停留的时间(单位:d)。

4. 污水处理设施的曝气量计算公式:

曝气是污水处理过程中常用的一种处理方式,常用的计算公式如下:

A = Q × H × SAE

其中,A表示曝气量(单位:m3/min),Q表示污水流量(单位:m3/d),H表示曝气池水深(单位:m),SAE表示曝气效率。

5. 污泥产生量计算公式:

在污水处理过程中,会产生污泥,常用的计算公式如下:

M = Q × Y

其中,M表示污泥产生量(单位:kg/d),Q表示污水流量(单位:m3/d),Y表示污泥产生系数。

以上是污水处理中常用的计算公式,根据实际情况和需求,还可以结合其他参数进行计算。在实际应用中,需要根据具体情况进行数据采集和分析,确保计算结果的准确性和可靠性。

下面将总结了几个常常用到的计算公式,按顺序分别为 格栅、污泥池、风机、MBR以及芬顿、碳源、除磷、反渗透、水泵和隔油池计算公式 ,由于篇幅较长,大家可选择有目的性的观看。


             
图片              
           
           
       
   

格栅的设计计算

   

一、格栅设计一般规定

1、栅隙

(1)水泵前格栅栅条间隙应根据水泵要求确定。

(2) 废水处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:最大间隙40mm,其中人工清除25~40mm,机械清除16~25mm。废水处理厂亦可设置粗、细两道格栅,粗格栅栅条间隙50~100mm。

(3) 大型废水处理厂可设置粗、中、细三道格栅。

(4) 如泵前格栅间隙不大于25mm,废水处理系统前可不再设置格栅。

2、栅渣

(1) 栅渣量与多种因素有关,在无当地运行资料时,可以采用以下资料。

格栅间隙16~25mm;0.10~0.05m3/103m (栅渣/废水)。

格栅间隙30~50mm;0.03~0.01m3/103m (栅渣/废水)。

(2) 栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/m。

(3) 在大型废水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m),一般应采用机械清渣。

3、其他参数

(1) 过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。

(2) 格栅前渠道内水流速度一般采用0.4~0.9m/s。

(3) 格栅倾角一般采用45°~75°,小角度较省力,但占地面积大。

(4) 机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。

(5) 设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。

(6) 大中型格栅间内应安装吊运设备,以进行设备的检修和栅渣的日常清除。

二、格栅的设计计算

1、平面格栅设计计算

(1) 栅槽宽度B

图片      

式中,S为栅条宽度,m;n为栅条间隙数,个;b为栅条间隙,m;为最大设计流量,m3/s;a为格栅倾角,(°); h为栅前水深,m,不能高于来水管(渠)水深;v为过栅流速,m/s。

(2) 过栅水头损失如

图片

式中,h为计箅水头损失,m;k为系数,格栅堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3;ζ 为阻力系数,与栅条断而形状有关,按表2-1-1阻力系数ζ计箅公式计算;g为重力加速度,m/s。

(3) 栅槽总长L

图片

式中,L为进水渠道渐宽部分的长度,m;L为栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度;H为栅前渠道深,m;B为进水渠宽,m;α为进水渠道渐宽部分的展开角度,(°),一般可采用20。

(4)每日栅渣量W

图片 图片

式中,W为栅渣量,m/10m废水,格栅间隙为16~25mm时,W=0.10~0.05;格栅间隙为30~50mm时,W =0.03~0.01;Kz为城市生活污水流量总变化系数。


             
图片              
           
           
       
   

污水(泥)池计算公式

   

一、地基承载力验算

1、基底压力计算

(1)水池自重Gc计算

顶板自重G1=180.00 kN      

池壁自重G2=446.25kN

底板自重G3=318.75kN

水池结构自重Gc=G1+G2+G3=945.00 kN

(2)池内水重Gw计算

池内水重Gw=721.50 kN

(3)覆土重量计算

池顶覆土重量Gt1= 0 kN

池顶地下水重量Gs1= 0 kN

底板外挑覆土重量Gt2= 279.50 kN

底板外挑地下水重量Gs2= 45.50 kN

基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 279.50 kN

基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 45.50 kN

(4)活荷载作用Gh

顶板活荷载作用力Gh1= 54.00 kN

地面活荷载作用力Gh2= 65.00 kN

活荷载作用力总和Gh=Gh1+Gh2=119.00 kN

(5)基底压力Pk

基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=5.000×8.500 = 42.50 m2

基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A

=(945.00+721.50+279.50+45.50+119.00)/42.500= 49.66 kN/m2

2、修正地基承载力

(1)计算基础底面以上土的加权平均重度rm

rm=[1.000×(20.00-10)+2.000×18.00]/3.000

= 15.33 kN/m3

(2)计算基础底面以下土的重度r

考虑地下水作用,取浮重度,r=20.00-10=10.00kN/m3

(3)根据基础规范的要求,修正地基承载力:

fa = fak + ηb γ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5)

= 100.00+0.00×10.00×(5.000-3)+1.00×15.33×(3.000-0.5)

= 138.33 kPa

3、结论

Pk=49.66          

二、抗浮验算

抗浮力Gk=Gc+Gt+Gs=945.00+279.50+45.50=1270.00 kN

浮力F=(4.500+2×0.250)×(8.000+2×0.250)×1.000×10.0×1.00=425.00 kN

Gk/F=1270.00/425.00=2.99 > Kf=1.05, 抗浮满足要求。

三、荷载计算

1、顶板荷载计算:      

池顶板自重荷载标准值:P1=25.00×0.200= 5.00 kN/m2

池顶活荷载标准值:Ph= 1.50 kN/m2

池顶均布荷载基本组合:

Qt = 1.20×P1 + 1.27×Ph= 7.91 kN/m2

池顶均布荷载准永久组合:

Qte = P1 + 0.40×Ph= 5.60 kN/m2

2、池壁荷载计算:

池外荷载:主动土压力系数Ka= 0.33

侧向土压力荷载组合(kN/m2):

图片

池内底部水压力: 标准值= 25.00 kN/m2, 基本组合设计值=31.75 kN/m2

3、底板荷载计算(池内无水,池外填土):

水池结构自重标准值Gc=945.00kN

基础底面以上土重标准值Gt=279.50kN

基础底面以上水重标准值Gs=45.50kN

基础底面以上活载标准值Gh=119.00kN

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb = (945.00×1.20+279.50×1.27+45.50×1.27+119.00×1.27×0.90)/42.500

= 39.59kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe = (945.00+279.50+45.50×1.00+1.50×36.000×0.40+10.00×6.500×0.40)/42.500

= 31.00kN/m2

板底均布净反力基本组合:

Q = 39.59-0.300×25.00×1.20= 30.59 kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = 31.00-0.300×25.00

= 23.50 kN/m2

4、底板荷载计算(池内有水,池外无土):

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb=[4.500×8.000×1.50×1.27+945.00×1.20+(3.900×7.400×2.500)×10.00×1.27]/42.500 

= 49.86kN/m2      

板底均布净反力基本组合:

Q = 49.86-(0.300×25.00×1.20+2.500×10.00×1.27) = 9.11kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe=[4.500×8.000×1.50×0.40+945.00+(3.900×7.400×2.500)×10.00]/42.500 

= 39.72kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe=39.72-(0.300×25.00+2.500×10.00) 

= 7.22kN/m2 

四、内力、配筋及裂缝计算

1、弯矩正负号规则

顶板:下侧受拉为正,上侧受拉为负

池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

2、荷载组合方式

1.池外土压力作用(池内无水,池外填土)

2.池内水压力作用(池内有水,池外无土)

3.池壁温湿度作用(池内外温差=池内温度-池外温度)

顶板内力:

计算跨度: Lx= 4.100 m, Ly= 7.600 m , 四边简支

按双向板计算:      

图片 图片

B侧池壁内力:

计算跨度:Lx= 7.700 m, Ly= 2.500 m ,  三边固定,顶边简支

池壁类型:浅池壁,按竖向单向板计算

池外土压力作用角隅处弯矩(kN.m/m):

基本组合:-8.13, 准永久组合:-5.61

池内水压力作用角隅处弯矩(kN.m/m):      

基本组合:6.95,准永久组合:5.47

基本组合作用弯矩表(kN·m/m)

图片

底板内力:

计算跨度:Lx= 4.200m, Ly= 7.700m , 四边简支+池壁传递弯矩按双向板计算。

1、池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN·m/m)

基本组合作用弯矩表:      

图片

配筋及裂缝:

配筋计算方法:按单筋受弯构件计算板受拉钢筋。

裂缝计算根据《水池结构规程》附录A公式计算。

按基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合弯矩计算裂缝,结果如下:

顶板配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)      

图片


             
图片              
           
           
       
   

风机常用计算公式

   

1、轴功率:

图片

注: 0.8是风机效率,是一个变数,0.98是一个机械效率也是一个变数(A型为1,D、F型为0.98,C、B型为0.95)

2、风机全压:(未在标准情况下修正)

图片

式中: P1=工况全压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T2=工况介质温度℃、T1= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空气在20℃情况下的大气压。

海拨高度换算当地大气压: 

(760mmHg)-(海拨高度÷12.75)=当地大气压 (mmHg) 

注: 海拔高度在300m以下的可不修正。 

1mmH2O=9.8073Pa

1mmHg=13.5951mmH2O      

760mmHg=10332.3117 mmH2O 

风机流量0~1000m海拨高度时可不修正;

1000~1500M海拨高度时加2%的流量; 

1500~2500M海拨高度时加3%的流量;

2500M以上海拨高度时加5%的流量。 


             
图片              
           
           
       
   

碳源计算公式

   

1、碳源选择      

通常反硝化可利用的碳源分为快速碳源(如甲醇、乙酸、乙酸钠等)、慢速碳源(如淀粉、蛋白质、葡萄糖等)和细胞物质。不同的外加碳源对系统的反硝化影响不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。

与慢速碳源和细胞物质相比,甲醇、乙醇、乙酸、乙酸钠等快速碳源的反硝化速率最快,因此应用较多。

2、碳源投加量计算

1)氮平衡

进水总氮和出水总氮均包括各种形态的氮。进水总氮主要是氨氮和有机氮,出水总氮主要是硝态氮和有机氮。

进水总氮进入到生物反应池,一部分通过反硝化作用排入大气,一部分通过同化作用进入活性污泥中,剩余的出水总氮需满足相关水质排放要求。

2)碳源投加量计算

同化作用进入污泥中的氮按BOD5 去除量的5%计,即0.05(Si-Se),其中Si、Se 分别为进水和出水的BOD5 浓度。

反硝化作用去除的氮与反硝化工艺缺氧池容大小和进水BOD5 浓度有关。

反硝化设计参数的概念,是将其定义为反硝化的硝态氮浓度与进水BOD5 浓度之比, 表示为Kde(kgNO3--N/kgBOD5)。

由此可算出反硝化去除的硝态氮

[NO3--N]=KdeSi。

从理论上讲,反硝化1kg 硝态氮消耗2.86kgBOD5,即:

Kde=1/2.86(kg NO3--N/kgBOD5)

=0.35(kg NO3--N/kgBOD5)

污水处理厂需消耗外加碳源对应氮量的计算公式为:

N=Ne 计 - NsNe 计=Ni - KdeSi - 0.05(Si-Se)

式中:

N—需消耗外加碳源对应氮量,mg/L;

Ne 计—根据设计的污水水质和设计的工艺参数计算出能达到的出水总氮,mg/L;

Ns— 二沉池出水总氮排放标准, mg/L; 

Kde—0.35,kg

NO3--N/kgBOD5;

Si—进水BOD5 浓度,mg/L;

Se—出水BOD5 浓度,mg/L;

Ne 计需通过建立氮平衡方程计算,生化反应系统的氮平衡见图1。      

图片

通过计算出的氮量,折算成需消耗的碳量。


             
图片              
           
           
       
   

除磷计算公式

   

1、除磷药剂投加量的计算

国内较常用的是铁盐或铝盐,它们与磷的化学反应如式(1)?(2)?

Al3++PO3-4→AlPO4↓(1)

Fe3++PO3-4→FePO4↓(2)

与沉淀反应相竞争的反应是金属离子与OH-的反应,反应式如式(3)?(4)?

Al3++3OH-→Al(OH)3↓(3)

Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓(4)

由式(1)和式(2)可知去除1mol的磷酸盐,需要1mol的铁离子或铝离子?

由于在实际工程中,反应并不是100%有效进行的,加之OH会参与竞争,与金属离子反应,生成相应的氢氧化物,如式(3) 和式(4),所以实际化学沉淀药剂一般需要超量投加,以保证达到所需要的出水 P浓度?

《给水排水设计手册》第5册和德国设计规范中都提到了同步沉淀化学除磷可按1mol磷需投加1.5mol的铝盐 (或铁盐)来考虑?

为了计算方便,实际计算中将摩尔换算成质量单位?如:

1molFe=56gFe,1 molAl=27gAl,1molP=31gP;

也就是说去除1kg 磷,当采用铁盐时需要投加:1.5×(56/31)=2.7 kgFe/kgP;

当采用铝盐时需投加:1.5×(27/31)= 1.3kgAl/kgP?

2、需要辅助化学除磷去除的磷量计算

同步沉淀化学除磷系统中,想要计算出除磷药剂的投加量,关键是先求得需要辅助化学除磷去除的磷量?对于已经运行的污水处理厂及设计中的污水处理厂其算法有所不同?

1)已经运行的污水处理厂 PPrec=PEST-PER 

(5) 式中  

PPrec——需要辅助化学除磷去除的磷量,mg/L;

PEST——二沉池出水总磷实测浓度,mg/L;

PER——污水处理厂出水允许总磷浓度,mg/L? 

2)设计中的污水处理厂      

根据磷的物料平衡可得: PPrec=PIAT-PER-PBM -PBioP 

(6) 式中  

PIAT——生化系统进水中总磷设计浓度,mg/L;  

PBM ——通过生物合成去除的磷量,PBM= 0.01CBOD,IAT,mg/L;

CBOD,IAT——生化系统进水中 BOD5 实测浓度, mg/L; 

PBioP——通过生物过量吸附去除的磷量,mg/L?

PBioP值与多种因素有关,德国 ATV-A131标准中推荐PBioP的取值可根据如下几种情况进行估算:

(1)当生化系统中设有前置厌氧池时,

PBioP可按(0.01~0.015)CBOD,IAT进行估算?  

(2)当水温较低?出水中硝态氮浓度≥15mg/L,即使设有前置厌氧池,生物除磷的效果也将受到一定的影响,

PBioP可按 (0.005~0.01)CBOD,IAT 进行估算?  

(3)当生化系统中设有前置反硝化或多级反硝化池,但未设厌氧池时,

PBioP可按≤0.005CBOD,IAT进行估算?

(4)当水温较低,回流至反硝化区的内回流混合液部分回流至厌氧池时(此时为改善反硝化效果将厌氧池作为缺氧池使用),

PBioP可按≤0.005CBOD,IAT进行估算?  


             
图片              
           
           
       
   

隔油池计算公式

   

1、设计基准

可能分离的油的最小粒径:d≥15μm;

油的密度:ρ=0.92~0.95g/cm3;      

隔油池水平流速:v≤0.9m/min,且不大于油滴上浮速度的15倍;

池子的尺寸范围:深度0.9~2.4m;宽度1.8~6.1m;深度/宽度0.3~0.5;安全系数k=1.6。

2、计算

过水断面积A:A=Q/v,m2 (1)

式中:

Q——处理水量,m3/min;

v——水平流速,m/min;

v≤15u (2)

图片

式中  

G——重力加速度,980cm/s2

ρ油——油的密度,g/cm3

ρ水——水的密度,g/cm3

d——油滴粒径,一般取0.015cm

μ——动力粘度系数,(g·s)/cm2,当水温为20℃时μ=0.0102

u——油滴上浮速度,m/min

池子宽度B和有效水深h1,按设计基准取下限值,然后校核Bh1≥A,否则重新设定B、h1值。

池总长度 L=L1+L2+L3+L4

式中  

L1——布水槽宽度,一般取0.5~0.8m;

L2——油水分离区有效长度,m;

L2=kvt,m (3-5-39)

式中  

t——沉淀时间,min

t=h1/u (3-5-40)

其他符号同前

L3——集水槽宽度,一般取0.8m;

L4——吸水井宽度,m。

吸水井有效容积大于排水泵5min排水量。

3、浮上油的处置

浮油经撇油管收集,自流出水外。在浮油量不 大,来水比较稳定时,可在池外用油桶接受,否则 需设贮油坑,坑顶面高度与隔油池顶相平。对温度 低时粘度较大的浮油,贮油坑里可设蒸汽加热。      

图片

1—料斗;2—定量给料器;3—溶解溶液桶;

 4—搅拌机;5—计量泵;6—Y型过滤器。  


作品来源:环保零距离