建筑暖通设计领域,地暖系统凭借其舒适、节能等优势,越来越受到广泛应用。而天正暖通CAD作为一款专业的暖通设计软件,为地暖施工图的绘制提供了高效、便捷的解决方案。下面,我们就详细介绍如何使用天正暖通CAD绘制地暖施工图。

前期准备

熟悉软件界面

在开始绘制地暖施工图之前,首先要熟悉天正暖通CAD的软件界面。打开软件后,你会看到菜单栏、工具栏、绘图区等主要区域。菜单栏中包含了各种功能命令,如文件操作、绘图工具、标注等;工具栏则将常用的命令以图标形式展示,方便快速调用。通过一段时间的熟悉和操作,你可以更加高效地使用软件。

导入建筑平面图

打开天正暖通CAD软件,选择“文件”菜单中的“打开”命令,导入之前收集的建筑平面图。如果建筑平面图是其他格式的文件,如DWG、DXF等,可以使用软件的导入功能将其转换为天正暖通CAD可识别的格式。导入后,你可以使用软件的缩放、平移等工具对图形进行调整,使其在绘图区中显示合适的大小和位置。

清理和整理图形

导入的建筑平面图可能包含一些不需要的信息,如尺寸标注、文字说明等。为了使绘图界面更加简洁,便于后续操作,需要对图形进行清理和整理。使用软件的“删除”、“修剪”等命令,删除多余的线条和标注;使用“图层管理”功能,将不同类型的图形元素分别放置在不同的图层上,方便管理和控制显示。

布置地暖盘管

设置盘管参数

在布置地暖盘管之前,需要根据采暖热负荷计算结果和相关规范要求,设置盘管的参数。在天正暖通CAD中,选择“地暖”菜单中的“盘管布置”命令,弹出“盘管布置”对话框。在对话框中,可以设置盘管的管径、间距、材质等参数。管径的选择要根据房间的热负荷和盘管的流量来确定,一般常用的管径有De16、De20等;间距则要根据房间的保温情况和热负荷要求来确定,通常在150 - 300mm之间。


绘制盘管

设置好盘管参数后,就可以开始绘制盘管了。在“盘管布置”对话框中,选择“布置方式”,可以选择按房间布置、按区域布置等方式。然后,在绘图区中选择需要布置盘管的房间或区域,软件会自动根据设置的参数绘制盘管。在绘制过程中,要注意盘管的走向和布局,尽量避免出现交叉和重叠的情况。同时,要保证盘管的间距均匀,以确保采暖效果的均匀性。



1、平面图中应该绘制出哪些内容?

平面图中应该绘制出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。给出了分集水器的位置,并绘制出了伸缩缝的布置位置。地暖盘管平面布置图首层应给出指北针,管道出户所在图应给出室内外高度差,表明正负零标高点。给出图纸名称及比例,图签应给出图纸名称,图纸编号,出图日期,设计号。


2、简单叙述地暖设计的整个步骤?

1.查看户型结构图;2.热负荷计算;3.盘管间距确定;4.绘制地暖盘管施工图;5.绘制地暖系统结构图;6.整理打印出图。

3、设计说明中应包括哪些内容?

工程概况,设计依据,采暖设计及计算参数,采暖系统。


4、一套完整的施工图纸,包含哪些内容?

施工图一般包括设计说明,首层管道出户平面图,一层采暖平面图、标准采暖平面图(中间层相同时,中间楼层建筑形式或热负荷不相同需要单独绘制),顶层采暖平面图,分集水器、地面构造示意图等采暖节点详图、采暖系统图、图纸目录。

5、地暖盘管间距确定的理论依据?

理论依据可参考《辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142-2012》或《实用供热空调设计手册》。根据规范的限制及实际工程来看,地暖盘管的间距一般都在200~300mm之间。进行负荷计算的意义可能不是用来精确确定盘管间距,而是作为设计的参考。设计人员根据房间相对负荷选择相对的间距。一般来说,同样的房间,北面的房间要比南边盘的密些,把边的比中间的密些,顶层和首层要比中间密些。

6、手工计算热负荷注意内容及计算软件?

常规负荷计算可参见《实用供热空调设计手册》或其他设计手册或教材。按常规散热器采暖计算出热负荷,再乘以0.9~0.95就可以作为地板采暖的负荷使用了。常用的软件有天正暖通软件。能进行负荷计算和盘管绘制。

7、纯CAD绘制地暖盘管步骤?

首先要拿到建筑条件图,并且已经计算出地暖盘管的间距。先利用偏移命令从靠近某一墙面的位置偏移出离建筑墙体最近的地暖盘管(比如可以取间距100mm);之后就按照计算好的间距(比如取间距为300mm)依次偏移出管道的间距到靠近房间中的位置;接下来分别从其他三面墙偏移。利用修剪命令,修剪去多余的管线,成为直角的回形;最后用倒角命令,将盘管转弯的地方都倒成圆弧。这样,一个房间的盘管就盘好了。

8、地暖盘管管径及其立管管径的确定?

一般来说,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。计算立管管径时,先计算出该段立管所带负荷,以便求出流量,把比摩阻控制在80~120Pa/m范围内选择管径,可利用的软件有天正暖通水力计算器等。


9、有门的封闭阳台在负荷计算如何处理?

有两种处理方式:

1.按照没有阳台考虑计算,但不考虑冷风渗透。即:采暖面积取房间面积,阳台的面积略去;阳台门按照外门考虑,当我们用换气次数法计算的时候,换气次数取0;如果采用缝隙长度法,冷风渗透的长度取0。

2.把阳台的一圈落地玻璃作为外维护处理。即:采暖面积仍取房间面积,阳台内阳台门洞的墙不参加符合计算。阳台作为外维护,取其展开面积作为相应的负荷面。

10、如何确定地暖盘管的末端阻力?

一个环路有时候可能穿越两个房间。如果是这样,计算此环路所带负荷的时候,应该把两个房间的负荷进行累加。假如某环路穿越的是某个整个房间和另一个房间的一部分,可以这样处理:取那个整个房间的负荷与那个穿越部分房间的部分负荷(可以用相对盘管面积,相对负荷的原则,按他们所占的面积进行取值。