土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 别盲目设置屋顶防雷网格!不一定非要做!

别盲目设置屋顶防雷网格!不一定非要做!

发布于:2025-10-14 10:30:14 来自:电气工程/防雷减灾

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:精细化工电气随笔

如有侵权,请联系删除


对于需要防雷的建筑物,一般情况下设计人员均会设置防雷网格。 若为上人屋面,屋面 上的接闪网格会影响人员行走及 部分设备布置 但有不少情况是可以不设置的, 若建筑物满足此种 情况, 建议 按不设置考虑。

一、相关规范及常识点

1、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 

基本常识点:

一类防雷网格不应大于5mX 5m或6mX4m,滚球半径30m;

类防雷网格 不应大于 10m X 10m或12mX8m 滚球半径45m

类防雷网格 不应大于 20m X 20m或24mX16m 滚球半径60m

建筑物女儿墙高度,一般不超过1.5m。(具体以建筑为准)


二、相关计算

具体计算还是以《雷规》的5.2.12条文说明里的公式(23)为依据。

这个公式可以从下图来理解,对于一个三类防雷建筑物,若上人屋面女儿墙设置为1500mm,加上150mm接闪器的安装高度,那么对于半径60m的雷电滚球半径,是不可能雷击到屋面的,故而屋面可不设置接闪网格。

另公式(23)左右两边相等,即能反推导出:当女儿墙高度确定后的宽度方向最大距离值。

防雷类别      
hr      
      滚球半径m      
女儿墙高度m      
S      
      女儿墙接闪器距离地面高度m      
d      
      屋顶最大宽度方向允许值m      
一类      
30      
0.5      
0.65      
12.4      
0.6      
0.75      
13.3      
0.7      
0.85      
14.2      
0.8      
0.95      
15.0      
0.9      
1.05      
15.7      
1      
1.15      
16.5      
1.1      
1.25      
17.1      
1.2      
1.35      
17.8      
1.3      
1.45      
18.4      
1.4      
1.55      
19.0      
1.5      
1.65      
19.6      
二类      
45      
0.5      
0.65      
15.2      
0.6      
0.75      
16.4      
0.7      
0.85      
17.4      
0.8      
0.95      
18.4      
0.9      
1.05      
19.3      
1      
1.15      
20.2      
1.1      
1.25      
21.1      
1.2      
1.35      
21.9      
1.3      
1.45      
22.7      
1.4      
1.55      
23.4      
1.5      
1.65      
24.1      
三类      
60      
0.5      
0.65      
17.6      
0.6      
0.75      
18.9      
0.7      
0.85      
20.1      
0.8      
0.95      
21.3      
0.9      
1.05      
22.4      
1      
1.15      
23.4      
1.1      
1.25      
24.4      
1.2      
1.35      
25.3      
1.3      
1.45      
26.2      
1.4      
1.55      
27.1      
1.5      
1.65      
27.9      

从上表可以看出,比如对于三类防雷,当女儿墙为1.5m时,当屋顶宽边之间的距离不大于27.9m,是可以不再设置防雷网格的。


三、小结

1、不是所有防雷建筑物的屋顶都是需要设置防雷网格的。

2、 若屋面中央高于女儿墙根部的屋面,则式(23)的S为女儿墙上接闪带至屋面中央高处水平面的垂直距离。