1.配电室


配电室设计图

配电室实体图片

基本要求

(1)位置:靠近电源,无腐蚀介质且道路通畅;

(2)设置要求:配电室材料耐火等级不低于3级,空间应满足规范要求,自然通风有防止雨雪侵入和动物进入措施门外开;

(3)消防:室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器,分别设置正常照明和应急照明灯;

(4)设置警示标志,联系人和联系电话。

(5)配电室内总配电箱要高出地面 20cm,配电箱后门须有操作空间,离墙距离应不小于 1m,配电室净空高度不小于 3m。同时进出电缆需设置电缆沟,沟内填充细沙。

(6)配电室应有重复接地,接地电阻值应符合要求。

(7)配电室地面素水泥地面磨平,无杂物,无积水。操作面铺设绝缘踏板或胶垫。


2.配电箱


配电箱责任牌

一级配电箱

二级配电箱

三级配电箱

基本要求:

(1)选用的配电箱应符合国家标准和地方要求。

(2)选用的电器元件应有生产许可证和产品合格证。

(3)总配电箱、开关箱应设置漏电保护装置。其中,总配电箱漏电保护器额定漏电动作电流>30mA、额定漏电动作时间>0.1s;开关箱漏电保护器额定漏电动作电流 ≤30mA 、额定漏电动作时间≤0.1 s

(4)配电箱应注明编号、责任单位、责任人和联系电话,箱内张贴配电线路图、巡检记录。

(5)配电箱尺寸大小及配置参照集团公司标准图册。

(6)配电箱责任牌,双门配电箱为  150* 150mm ,单门配电箱为100*100mm。蓝底白字。字体为宋体,字体大小双门为36号,单门为 28 号。


3.配电箱防护


(1)配电箱防护棚应采用工具式,由型钢或刚管制作,置于混凝土承台上,承台中部留置  400mm  宽沟槽,防护棚内操作空间符合规范要求;

(2)顶部采用双层硬防护(间距 500mm),顶部防砸,底部防雨(有坡度),双层框架外围包 1mm 厚钢板,钢板应采用户外车贴形式粘贴安全标语、标识、编号,标语为蓝(中建蓝)底白字,上、下弦张贴 50mm 宽黄黑警示色;

(3)配电箱下部应对进出电缆线采取绝缘套管保护,并做相应标注区分进出线,操作面铺设绝缘踏板或胶垫,外侧配备消防器材。


4.配电线路


4.1 电缆埋地敷设

正面图

背面图

电缆埋地做法

电缆标识牌

(1)埋深不小于 0.7 米,在电缆周围敷设不小于5厘米厚细沙,覆盖砖或硬质保护层,过路时穿保护管; 易受破坏的场所选用铠装电缆。

(2)电缆引出地面时,从2米高至地下20厘米处,必须加设防护套管;套管内径不小于电缆外径的1.5倍。

(3)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应防雨、水浸入并远离易燃易爆、易腐蚀场所。

(4)在地面上,沿电缆走向路径设电缆警示标志牌,间距 15-20 米,转角处也必须设置。

4.2 电缆明敷设

电缆明敷保护槽

电缆吊索吊架安装

基本要求:

(1)电缆沿地面明敷时应设置保护槽,保护槽应与地面固定,并设置明显警示标识。

(2)采用钢丝绳做吊索,将电缆用PVC 管进行间隔固定,其间距为 0.5 米左右;吊索吊架间距不大于12 米。

(3)电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近负荷中心,固定点每层不得少于一点,水平向电缆线敷设应在墙体 2.5m  以上做支架架设,固定点应绝缘保护;

4.3  楼层配电

基本要求:

(1)电缆线穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下200mm处,应加设防护套管;

(2)电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近负荷中心,固定点每层不得少于一点,水平向电缆线敷设应在墙体2.5m以上做支架架设,固定点应绝缘保护;

(3)水平敷设宜采用三角支架或钢索进行高挂,高度不得低于2.5m,若因作业限制无法高挂的,可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤措施,并设警示标识;

(4)楼层内固定式配电箱应考虑做重复接地,接地体应预埋,重复接地竖向距离不大于20m(每5层)做一处。

(5)楼层配电箱位置设置应就近主电缆,原则不超过 3m。

4.4 线缆进配电箱做法

电缆进配电箱软套管做法实体图

电缆进配电箱硬套管做法实体图

基本要求:

(1)电缆线引出地面从2m高度至地下200mm处,应加设防护套管;严禁电线、电缆明露。

(2)采用软套管进配电箱应成排成列,排列均匀,并有固定措施。

(3)采用硬质塑料管做套管,应按硬质塑料管做法施工,做到横平竖直,排列整齐,固定措施到位。


5.防雷及接地


5.1 配电箱接地

配电箱防护接地示意图

配电箱接地

基本要求:

(1)施工现场一、二级配电箱柜应有良好的重复接地联结。当接地电阻值不能满足使用要求时,应增设接地装置。

(2)配电箱防护棚要与接地干线联结。

3 )配电箱门需从接地 PE 排引出与箱门联结。

4 )配电箱 PE 排需从接地干线引出接地线联结。

5 )配电箱箱门、支架、防护棚都应直接从接地干线或 PE排联结,不得串接。

(6)接地联结用的接地线应为软BVR铜线或软编织铜线,接线端子用开口线鼻压接。防护棚可通过扁钢焊接,需做好防腐处理。

5.2 塔吊接地

塔吊基础接地示意图

基本要求: 

施工现场的塔吊应有良好的防雷接地措施。

(1)塔吊接地需做硬联结,通过预留的接地扁钢(可从主体正式接地体引出)与塔吊基础底座焊接。

(2)预留接地扁铁不小于40*4mm或接地截面不小于160mm 2

(3)焊接倍数为扁钢的2倍宽度,三面施焊,焊接处并做好防腐处理。

(4)接地扁钢需预留断接点,供塔吊接地电阻测试。

5.3 固定加工机械接地

加工机械接地示意图

加工机械接地示意图

基本要求:

施工现场的固定加工机械应有良好的接地联结。当接地电阻值不能满足使用要求时,应增设接地装置。

(1)在加工场地面施工前预埋接地扁铁俺敷设至各加工设备处。

(2)小型机械接地应采用软联结,可通过预埋扁铁钻孔,用软铜线BVR,截面不小于10mm2的接地线联结至设备外壳。 注:因各地对加工机械接地要求不同,此做法北京地区执行,外地参照当地要求实施,可参考此做法。

5.4 脚手架接地

脚手架接地示意图

基本要求:

施工现场的落地脚手架应有良好的防雷接地措施。

做法:

(1)通过建筑物内正式工程接地系统引出接地点,与脚手架横立杆联结。联结点间距应不大于15m设置,且不少于四个角设置。

(2)脚手架接地需做硬联结,通过预留的接地扁钢(可从主体正式接地体引出)与脚手架横纵杆焊接。焊接处做好防腐与标识。

(3)预留接地扁铁不小于25*4mm或接地截面不小于100m㎡

(3)焊接倍数为扁钢的2倍宽度,三面施焊,焊接处并做好防腐处理。

(4)脚手架接地点应做好接地标识。防止破坏及便于检查。

5.5 临时钢制房接地

钢制房接地实体图

基本要求:

施工现场及生活区的临时办公用房、生活区用房采用钢制材质时,应有良好的防雷接地措施。

(1) 在钢制板房四角处预留接地点。

(2) 用不小于Ф10镀锌圆钢与钢制板房基础联结,并在屋顶四角做高出房顶500mm的避雷针。避雷针与接地点贯通联结。


6.现场照明


基本要求:

(1)在潮湿和易触及带电体场所内,照明采用不大于36V的安全电压,楼梯内及地下室照明线路可借用正式的机电预留管线进行布线。

(2)满足节能环保要求,灯具应优先选用节能灯具,如:L ED 灯、太阳能灯等。

6.1 施工区照明

6.1.1  镝灯架

(1)灯架整体为蓝色,由基础部分、标准节、平台和连接件组成,标准节截面尺寸 500×5 00mm ,高 1800 mm

(2)灯架应设接地装置,上下节做好跨接接地。

3 )灯架基础底座采用混凝土浇筑磨平,尺寸大小为(长×  × 高) 700 × 700 × 300 mm;

6.1.2 LED施工照明灯

L ED 灯具实体图

太阳能灯具实体图

基本要求:

1 )施工现场夜间照明可在塔吊等较高的地方设置 L ED(聚光型)灯具。

(2)施工照明灯具需有控制措施(一塔一控),方便开启和关闭,做到节能。

(3)施工道路具备条件的可选用太阳能灯具。

镝灯与 L ED 灯费用分析:

(1)镝灯:灯具单价+灯具功率*每天使用时间*施工工期*电费*电损500+ 3.5* 10 *2 00* 1* 1. 05= 7850 (元)

(2)LED灯:灯具单价+灯具功率*每天使用时间*施工工期*电费*电损2000+0.5*10*200*1*1.05=3050(元)

6.1.3 正式照明替代临时照明

正式照明替代临时照明实体图

正式照明替代临时照明,主要是利用建筑物内正式预埋管路,通过穿正式电线,涮锡并头并做好绝缘与防水防护后,接临时灯具提供照明。一般在有通道和地下室需要照明且安装高度超过临电规范要求2.5米以上的地方实施。

6.1.4 地下室临时照明

临时灯具实体图

临电线路布置图

在不具备正式照明替代临时照明的部位,可采用低压照明,优先选用 L ED 节能灯具,布线要整齐美观,支架间距不超过6米,线路应固定在瓷瓶上,线缆平直。

6.2 办公区照明

办公区走廊照明采用 L ED 灯泡

会议室及办公室照明采用 L ED 灯盘

基本要求:办公区照明应选用节能灯具。

1 )在走廊等公共区域宜使用 L ED 灯泡。

2 )在办公室、会议室等室内宜使用 L ED 灯盘。

L ED 灯具与普通灯具费用分析:

(1)T5荧光灯管: 房间数 * 每间灯具数 * 灯具功率 * 每天使用时间 * 施工工期 * 电费单价 + 灯具费用16*2*0.036*10*600*1+16*2*30=7872(元)

2 L ED 灯具: 房间数 * 每间灯具数 * 灯具功率 * 每天使用时间 * 施工工期 * 电费单价 + 灯具费用16*2*0.018*10*600*1+16*2*50=5056(元)

6.3 生活区照明及冷暖空调用电

宿舍内照明采用36V低压LED灯泡

生活区空调管线及支架实例图

(1)生活区照明应选用节能灯具。同时应使用36V低压照明。

(2)生活区设置冷暖空调的用电,应单独设置220V电源回路在配电箱集中控制,空调回路管线及空调插座均设置在室外。空调插座应有防水盒,高度不低于1.8m。

(3)空调室外机应采用支架固定,首层支架高度大于30cm。空调室外机应排列整齐,管线一致。


7.其他用电


7.1  设备安全用电

设备接线示意图

基本要求:  设备与电源距离设置

(1)设备开关箱箱体中心距地面垂直高度不低于1.4m;

(2)设备水平负荷线应采用PVC或软管埋地敷设;

(3)设备距开关箱水平距离不得大于3m

7.2 电焊机用电

电焊机接线示意

基本要求:

(1)电焊机一侧电源线长度不应大于5m,二侧焊把线长度不应大于30m;

(2)电焊机外壳应做保护接零;

(3)电焊机应设置电焊机专用开关箱,交流电焊机专用箱内应包含隔离开关、漏电开关以及二次侧触电保护器;

(4)露天冒雨不得从事电焊作业;

(5)电焊机一侧、二侧接线处防护罩应齐全;

(6)焊机吊斗尺寸应根据焊机尺寸确定,骨架采用L40角钢焊接制作,骨架内钢筋直径为Φ14~Φ16,竖向钢筋间距不大于150mm,居中位置设置钢筋门,上锁,四角焊接Φ16钢筋吊环,上盖采用镀锌铁皮瓦。 焊机专用箱固定于吊斗外侧,并配备灭火器材。交流焊机专用箱内应包含隔离开关、漏电开关以及二次侧漏电保护器。

7.3 USB 手机充电

专用手机USB充电插座图

基本要求:

(1)生活区设置 USB 手机充电插座,可避免在生活区设置 220V 电源插座。

2 USB 插座面板安装高度 1.3 m ,每房间根据床位建议设置 4 -6 个插座。