土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 你画的给排水施工图总是出错?原来是这些技巧你没有掌握!

你画的给排水施工图总是出错?原来是这些技巧你没有掌握!

发布于:2025-10-13 16:14:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程

来源:天正CAD自学

|

作者:天正CAD自学

[复制转发]

在建筑工程领域,给排水施工图的准确性至关重要。它不仅关系到建筑物内水的供应和排放是否顺畅,还直接影响到整个建筑项目的质量和安全。然而,许多绘图人员在绘制给排水施工图时总是会出现各种错误,导致施工过程中问题不断,工期延误、成本增加等情况时有发生。其实,只要掌握了以下这些关键技巧,就能大大提高给排水施工图的绘制质量。

精准计算给排水量

给排水量的计算是给排水施工图设计的基础。准确的计算能够确保给排水系统的正常运行,避免出现供水不足或排水不畅的问题。在计算给水量时,要根据建筑物的用途和使用人数,合理确定各种用水设备的用水量标准。例如,卫生间的马桶、洗手盆、淋浴喷头等,不同类型的用水设备其用水量是不同的。

对于排水量的计算,要考虑到污水和雨水的排放。污水排放量一般根据给水量的一定比例进行估算,而雨水排放量则需要根据当地的气象资料和建筑屋面、地面的排水面积进行计算。在计算过程中,要严格按照相关规范和标准进行,确保计算结果的准确性。

合理布置管道

管道的布置直接影响到给排水系统的运行效率和美观性。在布置管道时,要遵循短、直、少交叉的原则,尽量减少管道的长度和弯头数量,以降低水流阻力和能量损失。同时,要考虑到管道的维护和检修方便,避免将管道布置在难以接近的位置。

对于不同类型的管道,如给水管、排水管、消防水管等,要进行合理的分区和分类布置。给水管和排水管应保持一定的间距,避免相互干扰。消防水管要独立设置,确保在火灾发生时能够及时供水。此外,管道的走向要与建筑物的结构和装修相协调,避免影响建筑物的整体美观。

规范绘制图例和标注

图例和标注是给排水施工图的重要组成部分,它们能够清晰地表达管道的类型、管径、坡度、流向等信息。在绘制图例时,要严格按照相关标准和规范进行,确保图例的准确性和一致性。不同类型的管道要用不同的线条和符号表示,以便施工人员能够快速识别。

标注要详细、准确,包括管道的起点、终点、转折点的标高,管径的大小,阀门、水表等设备的位置和型号等。标注的字体要清晰、整齐,避免出现模糊不清或错误的标注。同时,要对一些关键部位和特殊要求进行文字说明,确保施工人员能够正确理解设计意图。

仔细审核图纸

完成给排水施工图的绘制后,仔细审核图纸是确保图纸质量的最后一道防线。审核人员要从多个角度对图纸进行检查,包括设计的合理性、计算的准确性、标注的完整性等。要与其他专业的图纸进行核对,确保各专业之间的协调一致。例如,给排水管道的布置不能与电气线路、通风管道等发生冲突。


审图的原则


(1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件编制深度规定》的规定。

(2)图纸资料是否齐全,能否满足施工需要。

(3)设计是否合理,有无遗漏。图纸中的标注有无错误。有关管道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确。材料名称、规格型号、数量是否正确完整。

(4)设计说明及设计图中的技术要求是否明确。设计是否符合企业施工技术装备条件。如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。

(5)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程,工艺要求是否明确。各部分设计是否明确,是否符合工艺流程和施工工艺要求。

(6)管道安装位置是否美观和使用方便。

(7)管道、组件、设备的技术特性,如工作压力、温度、介质是否清楚。

(8)对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确。

(9)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。

(10)有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。


2

审图要点


2.1

总说明


(1)设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐油漆、管道及设备保温等内容。

(2)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。

(3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施。

(4)是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理。

(5)是否选用了淘汰产品。


2.2

给排水平面图


(1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式。

(2)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。

(3)生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组,吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。

(4)有无厕所,盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。

(5)地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管。

(6)选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。

(7)管道的布置、敷设是否满足规范要求。

2.3

水消防、人防部分平面图


(1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。

(2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。

(3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求。

(4)需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施。

(5)消防电梯是否设置了排水设施。

(6)寒冷地区,无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。

(7)灭火器的造型与布置是否满足规范要求。

(8)当有人或防空地下室时,给排水设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求。

2.4

总平面图


(1)消防专用或生活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网,室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范的要求。

(2)入市政污、雨水管接合井的管径、标高是否合适。

(3)化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m,当不满足时,是否采取了防止污染生活用水储水池水质的有效措施。


2.5

系统图


2.5.1 给水系统

(1)高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求,最不利用水处的水压能否得到保证。

(2)给水管道的连接是否存在回流污染问题。

(3)水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施。

(4)按规定需设中水的项目,是否设置了中水处理与供水系统,中水水量是否平衡。

2.5.2 热水系统

(1)热水供水分区是否与给水分区一致,热水供水压力能否与冷水压力平衡,(单独使用冷水或热水者除外)。

(2)其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统,高层建筑的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作。

(3)公共浴室是否设有水温稳定和节水措施。

(4)系统上是否设有防膨胀泄压用的安全阀,膨胀管(或膨胀罐),伸缩节,固定支架等附件。是否设有防止和减缓管道和设备结垢、锈蚀的装置。

2.5.3 排水系统

(1)排水系统是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求。

(2)污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求,或采取单独出户的措施。

(3)水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。

2.5.4 消防系统

(1)消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定,当消防、生活合用水池、水箱时,有无保证消防水量不被动用的措施。

(2)消防满足规范要求,系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施,有无消防水泵的自检措施。

(3)消防水泵及增压设备是否满足规范要求。

(4)室内消火栓管网是否按规范要求连成环状,环状管网的引入管是否不少于两根,管网上阀门的布置是否满足规范要求。

(5)屋顶是否设试验用消火栓,自动喷水灭火系统各层末端是否设有终端放水试验装置。

(6)消火栓与自动喷水灭水系统管径是否合理。

(7)寒冷地区、地下不采暖车库是否采用干式或预作用自动喷水灭火系统。

(8)消防水泵接合器的设置是否满足规范要求。

绘制给排水施工图需要绘图人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。通过充分了解项目需求和现场情况、精准计算给排水量、合理布置管道、规范绘制图例和标注以及仔细审核图纸等技巧的运用,能够有效避免绘图过程中出现的错误,提高给排水施工图的质量,为建筑项目的顺利实施提供有力保障。希望广大绘图人员能够重视这些技巧,不断提高自己的绘图水平。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

CAD下载及教程

返回版块

52.08 万条内容 · 681 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原来CAD图案可以这样快速填充?难怪大佬们做图都那么快!

我们在绘图的时候,为了图纸的美观,经常会对一些图形进行填充,所以CAD的填充技巧可以说是入门必学技能了!那么在CAD中有哪些填充的技巧呢?很多小伙伴都说填充图案很费时间?今天小编就来教大家几招快速填充的技巧! 一、 已有图案快速填充 有时候我们需要给很多图形填充相同的图案,那么怎么将相同的图案快速填充到其他图形中呢? 1、继承特性法 第一个办法,我们点击【 图案填充和渐变色

回帖成功

经验值 +10