导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。      
     

     
1、铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系       
  • 10下五,100上二;
  • 25、35,四、三界;
  • 70~~95,两倍半;
  • 穿管、温度,八、九折;
  • 裸线加一半,铜线升级算。

     
说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:      
  • 1、1.5、2.5、4;
  • 6 10 16 25;
  • 35 50 70 95;
  • 120 150、185。

     
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指:       截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。       “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。      

     
截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。      

     
从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。      

     
图片      

     
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:      
  • 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  • 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
  • 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

     
从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。      

     
当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。      

     
后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。      

     
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。      
 

     
例如,对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:       
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。      

     
对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。      

     
例如,对裸铝线载流量的计算:      
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。      

     
图片      

     
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。      

     
例如,截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。      

     
一般铜导线载流量计算:            
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。        一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。      

     
例如, 2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A;4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。      

     
计算铜导线截面积:      
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:      
S==0.125I~0.2I(mm)      
  • S:铜导线截面积(mm2)

  • I:负载电流(A)


     
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。      

     
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。      

     
以上推算仅作参考,电缆的载流量与电缆截面、使用环境等因素有关,与生产厂家的工艺及材料(新工艺的运用、新材料的采用、新技术的使用等)都有所区别,在具体使用时最好咨询生产厂家后确定。      

     