一、中央空调系统维护保养内容
(一)空调主机部分
压力检查:仔细核查空调主机系统的高低压数值,确保其处于正常范围,保障系统压力稳定。
制冷剂泄漏检查:运用专业工具和方法,检测空调主机制冷系统是否存在制冷剂泄漏情况,防止因制冷剂不足影响制冷效果。
压缩机电流检查:使用电流表测量压缩机运转时的电流,判断其是否正常,避免因电流异常导致压缩机损坏。
压缩机声音检查:通过聆听压缩机运转时产生的声音,辨别是否存在异常声响,及时发现潜在故障。
压缩机电压检查:测量压缩机的工作电压,确保电压稳定且符合设备要求,保障压缩机正常运行。
压缩机油位及颜色检查:查看压缩机油位是否在正常范围内,同时观察油的颜色,判断润滑油是否变质。
压缩机油压及油温检查:检测压缩机油压和油温,确保其在规定参数内,保证压缩机的润滑和冷却效果。
相序保护器检查:检查相序保护器是否正常工作,有无缺相情况,防止因相序错误或缺相损坏设备。
接线端子检查:仔细检查空调主机各接线端子是否松动,及时紧固,避免接触不良引发故障。
水流量保护开关检查:测试水流量保护开关的工作性能,确保其在水流量异常时能及时动作,保护设备安全。
电脑板及感温探头检查:使用专业仪器检测电脑板、感温探头阻值是否正常,保证温度控制的准确性。
空气开关及接触器检查:检查空气开关是否正常,交流接触器、热保护器是否性能良好,确保电气系统的安全运行。
(二)风系统的检查
风量检查:使用风速仪等工具测量风机盘管出风的风量,判断其是否正常,保证室内空气流通效果。
滤网灰尘检查:检查风机盘管回风滤网是否聚积灰尘,及时清理或更换滤网,防止灰尘影响空气质量和设备性能。
出风温度检查:测量出风温度,与设定温度进行对比,确保空调系统的制冷或制热效果符合要求。
(三)水系统的检查
水质检查:检测冷冻水水质情况,根据检测结果判断是否需要更换水,防止水质恶化影响设备运行。
过滤网杂质检查及清洗:检查水系统过滤网的杂质情况,及时清洗过滤网,保证水流畅通。
空气检查及排气:检查水系统中是否存在空气,如有需要则进行排气操作,避免空气影响水系统的正常运行。
温度检查:测量回水、出水温度,判断其是否正常,确保水系统的热交换效果。
水泵检查:检查水泵声音、电流是否正常运转,及时发现水泵故障并进行处理。
阀门检查:检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象,对存在问题的阀门进行维修或更换。
保温系统检查:检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象,及时修复保温层,减少能量损失。
二、中央空调检修内容
(一)正常运转中的检修
冷冻油检查:定期检查压缩机冷冻油的油压及油量,确保冷冻油充足且压力正常,为压缩机提供良好的润滑。
系统探漏:运用专业的探漏设备和方法,对系统进行全面探漏,发现漏点及时处理,防止制冷剂泄漏。
异常情况检查:仔细检查设备有无不正常的声响、震动及高温现象,及时发现并排除潜在故障。
冷凝器及冷却器检查:检查冷凝器及冷却器的温度、压力,确保其散热效果良好,保证系统正常运行。
阀门检查:检查各种阀门是否正常开启和关闭,有无泄漏现象,保证系统的控制灵活性。
冷水机温度及压力检查:测量冷水机出入水的温度及压力,判断其是否在正常范围内,确保制冷效果。
接线端子压实:检查主电路上接线端子并压实,避免因接触不良引发电气故障。
电气控制部分检查:对电气控制部分进行全面检查,确保各元件工作正常,控制功能可靠。
润滑系统检查:检查机组润滑系,确保润滑油供应充足,润滑效果良好。
仪表及控制器检查:检查各仪表、控制器的工作状态,保证其显示准确,控制有效。
设备清洁:定期对设备进行清洁,保持设备外观整洁,减少灰尘对设备的影响。
(二)年度间停机后的检修
干燥过滤器检查及处理:检查清洗干燥过滤器,若干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换,保证系统的干燥度。
安全保护装置整定值检查:检查制冷设备安全保护装置整定值,确保其符合设备要求,保障设备安全运行。
冷冻油检查及更换:再次检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充,保证压缩机的润滑效果。
电机绝缘检查:使用绝缘电阻表检查压缩机电机绝缘情况,确保电机绝缘良好,防止漏电事故发生。
电线接点检查及收紧:检查并收紧电路上的各电线接点,避免因接触不良引发电气故障。
电气控制部分复查:再次检查电气控制部分,确保各元件工作正常,为下次开机做好准备。
(三)末端的检修
空气处理机及风机盘管检查:对空气处理机、风机盘管进行全面检查,包括外观、运行状态等,及时发现并处理问题。
保养及加油:对空气处理机、风机盘管进行保养,添加适量的润滑油,保证设备运行顺畅。
皮带检查及调整:检查调整皮带,确保皮带的松紧度合适,同时清洗表冷器过滤器,保证空气流通畅通。
管路清理:清理管路中的污垢和杂质,防止管路堵塞,影响系统正常运行。
空气处理机清扫:对空气处理机进行清扫、除尘,保持设备内部清洁,提高空气质量。
(四)水系统检修工作内容
冷冻水泵检查及加油:对冷冻水泵进行检查,添加适量的润滑油,保证水泵正常运行。
电机绝缘性检查:检查电机的绝缘性能,确保电机绝缘良好,防止漏电事故发生。
密封元件检查及更换:检查及更换密封元件,防止水系统泄漏,保证系统的密封性。
关键部位检查及修理:对水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计保温情况进行检查及更换修理,确保水系统的正常运行和准确测量。
通过以上全面、细致的中央空调系统维护保养与检修工作,能够有效保障空调系统的稳定运行,延长设备使用寿命,为用户提供舒适、高效的环境。
主机与末端保养项目及周期
维保大类 |
维保细类 |
周期 |
外观和运行情况 |
清理机身积尘和污迹,对油漆脱落的地方进行补漆 |
日常 |
检查机身保温棉是否完好 |
日常 |
|
机身有无漏水、漏油现象 |
日常 |
|
检查主机截止阀有无锈蚀现象 |
日常 |
|
检查机组启停、加卸载等过程运行声音和振动是否正常 |
日常 |
|
查看机组运行数据是否有异常 |
日常 |
|
压缩机 |
检查润滑油油位和油质,必要时进行补充和更换 |
月度 |
检查压缩机密封垫片是否有漏油现象 |
月度 |
|
油位开关检查 |
月度 |
|
停机状态下,检查电机接线端子是否紧固 |
月度 |
|
检查电机绝缘阻值是否正常 |
年度 |
|
壳管 |
根据端温差分析蒸发器、冷凝器是否有结垢和脏堵 |
半年 |
检查蒸发器试液镜是否清晰,密封完好。检查机组是否少冷媒 |
半年 |
|
水系统 |
对冷却、冷冻水系统进行整体检查,包括过滤器、水泵、阀门、冷却塔等 |
半年 |
室内吊柜机进水过滤器、回风阀及冷凝托水盘清洗 |
三个月 |
|
冷却、冷冻水水质检查 |
半年 |
|
阀门 |
检查所有电磁阀、电子膨胀阀接线是否牢靠,是否正常动作 |
年度 |
检查安全阀,排水、排气阀是否密封,有无锈蚀现象。 |
年度 |
|
电气元器件 |
清理电控箱和变频柜内的积尘,收紧接线端子 |
年度 |
检查触摸屏是否正常显示 |
年度 |
|
检查交流接触器辅助触头是否有松脱、粘连 |
年度 |
|
其他电气元器件 |
年度 |
|
其他 |
检查干燥过滤器滤芯,必要时进行更换 |
年度 |
用电子检漏仪进行主机检漏,并记录漏率 |
年度 |
|
紧固所有机身的所有紧固螺栓 |
年度 |
|
项目名称 |
检查维护内容 |
检查周期 |
|
过滤器 |
过滤器是否脏堵 |
季度 |
|
电子空气净化器 |
电子空气净化器 |
季度 |
|
电机 |
检查电机机是否有异常噪音 |
季度 |
检查电机机动平衡是否正常 |
|||
电机接线防潮 |
|||
轴承加油 |
|||
|
风机 |
检查风机是否有异常噪音 |
季度 |
检查风机动平衡是否正常 |
|||
轴承加油 |
|||
|
换热器 |
检查换热器出回风口是否杂物阻挡 |
季度 |
检查换热器翅片是否有脏堵 |
|||
检查换热器是否存在倒片 |
|||
|
皮带与皮带轮 |
检查张紧力是否正常 |
季度 |
检查平面度是否正常 |
|||
|
冷媒管保温 |
检查保温是否完好并修复 |
半年 |
|
紧固 |
检查设备固定是否完好 |
年度 |
|
0人已收藏