电缆终端装置选型有那些基本要求?      
         

答:

1、蛇形敷设的电缆固定于支架时,应垫以橡胶垫;

2、 采用垂直蛇形应在每隔5?6个蛇形弧的顶部和靠近接头部位用金属夹具把电缆固定于支架上,其余部位应用具有足够强度的绳索或夹具固定于支架上;

3、 采用水平蛇形敷设的电缆,应在每个蛇形半节距部位用夹具把电缆固定于防火槽盒内或支架上;

4、 绳索绑扎强度应按受绑扎的单芯电缆通过最大短路电流时所产生的电动力验算;

5、 在坡度大于10%的斜坡隧道内,把电缆直接放在支架上(如采用垂直蛇形敷设)时,应在每个弧顶部位和靠近接头部位用夹具把电缆固定于支架上,以防电缆热伸缩时位移。

DL/T 5221-2016《城市电力电缆线路设计技术规定》4.5.6