土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 临时用电布置总思路、总平面布置、用电量统计、用电计算

临时用电布置总思路、总平面布置、用电量统计、用电计算

发布于:2025-10-11 16:27:11 来自:电气工程/市政公用工程

来源:机电天下

[复制转发]

来源:机电天下公众号(id:mepbbs) 

一、临电布置总思路

  1、临电布置  

临时用电布置:本工程现场用电负荷根据用电机具类别分为电动机负荷、电焊机负荷、吊装设备负荷和照明负荷。  

施工现场所用电线为符合国标规范的铜芯电缆;采用三相五线制,三级配电。做到一机一箱、一闸、一漏、一锁。施工用电均从设立的三级电箱中接出,电线采用悬挂式接至各施工用电区。  

按照配电柜(一级配电箱)→现场总配电箱(二级配电箱)→现场分配电箱(三级配电箱),三级配电,两级漏电保护原则配电。施工现场的临时用电采取三相五线制(TN-S)供电系统,放射式多路主干线送至各用电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络,并在配电柜及二级配电箱处做重复接地。  

   

分配电箱设置要求:应装设总隔离开关、分路隔离开关及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器,电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌,使用中的电气设备应保持良好的工作状态。  

   

开关箱设置要点:开关箱内必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当采用同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点、能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时,可不设隔离开关。  

三级配电原则思路:箱式变压器→配电房(一级配电箱)→配电箱(二级配电箱)→分配电箱(二级分配电箱)→开关箱(三级开关箱)→用电设备。  

   
   

  总配电室  

本工程施工现场临时用电由     甲方提供电源接入点     引入,在广贺路侧设置总配电室,配电室周围道路畅通、灰尘少、潮气少、无振动、无腐蚀介质、无易燃易爆物,室内干净整洁,并不得堆放任何妨碍操作和维修的杂物。  

总配电室面积为 15.4m2,室内高度为 3m,高出总配柜 1.1m,门向外开启,百叶通风窗 1 个,室内设总配电柜 3 台,柜体前后留 0.8~1.6m的操作与维修通道,总配电室内满铺橡胶绝缘垫,柜底设置电缆沟至室外,电缆敷设完毕即将电缆沟封堵严密,以防止小动物及雨水进入。内装工作照明灯、事故照明灯及绝缘手套等用具,照明电源取自总配电柜电源侧,在门口墙角设砂箱一只,内置干砂并配备专用消防撬。配置相关绝缘防护用品及警示牌,门外墙上悬挂绝缘灭火器一组,并悬挂使用说明。  

   

二、临时用电总平面布置  

   


 

   

备注:本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,钢结构檐高 13.8m,其他混凝土框架结构高 4.5-8.4m,考虑使用汽车吊联合吊装;如图在 1   #厂房北侧临时道路旁布置机械  

停放区;各机械设备在此规范停放。现场如图布置安全体验区、钢筋加工及堆放区、模板加工及堆放区、钢结构堆场等;拟将办公区布置在施工现场南侧,生活区场外租地。本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,1   #电池车间设置    2 个二级箱,动力站、废水站、塔吊各设一个二级箱、其他单体设一个二级箱,钢筋加工棚和木工加工棚合用一个二级配电箱,办公区布置一个二级箱,零星用电从附近二级箱引出。  

三、现场施工用电量统计  

  施工现场临时用电负荷计算  

根据本工程结构特点,结合施工工序安排,现场临时用电高峰期将出现在主体结构施工阶段,此阶段有钢筋加工设备、电焊机、混凝土设备、楼层等同时用电。现场施工临时     用电高峰期     主要用电机械设备如下表:  

   
   

四、施工现场用电计算  

   
   

五、临时用电技术措施  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

六、突发停电应急措施  

   


 

   


 

   


 

      
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 200 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械式停车设备加装充电桩实例

这是北京某办公建筑地下车库机械式停车设备加装充电桩实例,加装充电桩没有改动机械式停车设备的结构,也没有改动机械式停车设备的供电与控制电路(图片中黄色为机械式停车设备)。 本案中机械式停车设备为升降平移类,只在平层两个车位加装充电桩,这两车位仅水平移动一个车位,充电桩的线缆随车位移动并由收线器(图2中红圈内)进行收放。 图2~图5为借助后墙安装充电桩(壁装);图6~图8为背靠背安装,充电桩采用立柱式安装;图9为充电设备配电箱,每个出线回路除短路保护、过负荷保护外,还设有剩余电流动作保护和限流式防火保护,右侧为5个100A的限流式防火保护器为40kW非车载充电机提供保护。

回帖成功

经验值 +10