防火阀安装

一、基本要求:

1.风阀应安装在顺气流方向一侧,离墙距离不超过200mm。大于630mm的防火阀需设独立吊架。吊架设置不能影响防火阀执行机构动作,应采用在防火阀顶部设置吊耳的方法;

2.风管底部连接条形散流器应设短管,若设置在风管侧面则短管上应设置独立吊架:

3.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm

 

1  风阀安装

、防火阀核心安装要求

1.安装方向与墙距控制

1防火阀必须安装在顺气流方向一侧,安装前需核对阀体上的气流方向标识(箭头),确保与风管内气流方向一致,避免因反向安装导致火灾时无法有效阻断烟气。

2防火阀与墙面(或风管端部)的距离不超过 200mm,缩短烟火通过风管蔓延至墙体的路径,同时减少阀体两侧风管的热变形对阀门密封性能的影响。

2.独立吊架设置(大尺寸阀体重点)

1当防火阀长边尺寸(或直径)大于 630mm时,必须设置独立支吊架,不得将阀体重量传递给风管,防止风管变形导致阀体偏移或密封失效。

2吊架安装需避开防火阀执行机构(如手动调节杆、电动驱动装置),严禁影响阀门启闭动作。优先采用在防火阀顶部预设吊耳的方式固定吊架,吊耳需与阀体本体焊接牢固(焊接高度不小于 6mm),吊架杆选用镀锌圆钢(直径不小于 10mm)或角钢(∠50×5),与建筑结构(梁、楼板)连接可靠(膨胀螺栓规格不小于 M12,埋深≥100mm)。

、条形散流器连接的短管处理

1.短管设置原则当风管底部连接条形散流器时,必须在散流器与风管之间设置短管(长度宜为 150-200mm),使气流从风管到散流器平稳过渡,避免直接连接导致的气流紊乱,同时为防火阀(若此处设置)提供安装空间。

2.短管吊架要求

1若条形散流器通过短管连接在风管侧面,短管上必须设置独立吊架,吊架间距不大于 1.5m,且吊架不得与防火阀吊架共用,防止短管重量传递至阀体影响其功能。

2吊架与短管的连接需加设橡胶垫(厚度 3-5mm),减少系统运行时的振动传递,避免短管与风管接口处出现缝隙漏风。

、防火分区隔墙两侧的防火阀安装

1.墙距严格限制穿越防火分区隔墙的防火阀,其阀体两侧距墙表面的距离均不应大于 200mm,确保阀体紧贴隔墙安装,火灾时能快速阻断隔墙两侧的烟火流通,避免烟气从阀体与墙体之间的风管缝隙蔓延。

2.隔墙处的密封处理

1防火阀与隔墙之间的风管需采用防火材料(如防火岩棉)填充缝隙,填充密度不小于 100kg/m?,且两端用防火密封胶密封,密封胶厚度不小于 10mm,形成完整的防火隔烟屏障。

2若隔墙为防火墙(耐火极限≥3h),阀体与隔墙接触部位需额外敷设防火隔热垫(厚度不小于 50mm,耐火极限与防火墙匹配),防止高温烘烤导致阀体变形。

 

2  风阀安装

、验收与功能测试

1.外观与尺寸检查防火阀安装方向正确,墙距符合要求(≤200mm);大尺寸阀体独立吊架设置合规,无遮挡执行机构;短管及吊架安装牢固;隔墙两侧密封严密。

2.启闭功能测试

1手动操作防火阀调节杆,检查阀门从全开到全关的动作是否灵活,无卡阻、异响,关闭后阀片与阀体密封面贴合紧密(用塞尺检查,缝隙不大于 0.5mm)。

2电动防火阀需通电测试,验证远程控制启闭功能,启闭时间应符合设计要求(通常不大于 30s),且动作完成后有信号反馈至消防控制室。

3.耐火性能抽检按规范要求随机抽取 10% 的防火阀进行耐火极限测试(如在 600℃高温下保持 1.5h 不失效),确保火灾时能持续发挥隔烟防火作用。

 

3  风阀安装

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    防火阀的安装技术,供大家学习和参考

    2025-10-13 07:14:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

环保厂商和产品

返回版块

2243 条内容 · 62 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

萃取塔的操作要点

萃取塔的操作要点 一、液相流动特性与调控 在萃取塔运行过程中,准确掌握塔内液相流动行为对提升工艺效率与降低能耗具有关键作用。  1、冷却介质流量调节 需合理控制冷却介质流量,并确保其在塔底区域均匀分布,以实现充分换热。通过调节冷却液流量,可有效抑制系统运行中的温度波动。 2、液相分布优化 通过调整塔底出口阀门开度,促使液相在塔截面均匀流动,防止局部积液或偏流现象,从而维持稳定的传质与分离效率。

回帖成功

经验值 +10