防火阀安装
一、基本要求:
1.风阀应安装在顺气流方向一侧,离墙距离不超过200mm。大于630mm的防火阀需设独立吊架。吊架设置不能影响防火阀执行机构动作,应采用在防火阀顶部设置吊耳的方法;
2.风管底部连接条形散流器应设短管,若设置在风管侧面则短管上应设置独立吊架:
3.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
图1 风阀安装
1.安装方向与墙距控制
(1)防火阀必须安装在顺气流方向一侧,安装前需核对阀体上的气流方向标识(箭头),确保与风管内气流方向一致,避免因反向安装导致火灾时无法有效阻断烟气。
(2)防火阀与墙面(或风管端部)的距离不超过 200mm,缩短烟火通过风管蔓延至墙体的路径,同时减少阀体两侧风管的热变形对阀门密封性能的影响。
2.独立吊架设置(大尺寸阀体重点)
(1)当防火阀长边尺寸(或直径)大于 630mm时,必须设置独立支吊架,不得将阀体重量传递给风管,防止风管变形导致阀体偏移或密封失效。
(2)吊架安装需避开防火阀执行机构(如手动调节杆、电动驱动装置),严禁影响阀门启闭动作。优先采用在防火阀顶部预设吊耳的方式固定吊架,吊耳需与阀体本体焊接牢固(焊接高度不小于 6mm),吊架杆选用镀锌圆钢(直径不小于 10mm)或角钢(∠50×5),与建筑结构(梁、楼板)连接可靠(膨胀螺栓规格不小于 M12,埋深≥100mm)。
1.短管设置原则:当风管底部连接条形散流器时,必须在散流器与风管之间设置短管(长度宜为 150-200mm),使气流从风管到散流器平稳过渡,避免直接连接导致的气流紊乱,同时为防火阀(若此处设置)提供安装空间。
2.短管吊架要求
(1)若条形散流器通过短管连接在风管侧面,短管上必须设置独立吊架,吊架间距不大于 1.5m,且吊架不得与防火阀吊架共用,防止短管重量传递至阀体影响其功能。
(2)吊架与短管的连接需加设橡胶垫(厚度 3-5mm),减少系统运行时的振动传递,避免短管与风管接口处出现缝隙漏风。
1.墙距严格限制:穿越防火分区隔墙的防火阀,其阀体两侧距墙表面的距离均不应大于 200mm,确保阀体紧贴隔墙安装,火灾时能快速阻断隔墙两侧的烟火流通,避免烟气从阀体与墙体之间的风管缝隙蔓延。
2.隔墙处的密封处理
(1)防火阀与隔墙之间的风管需采用防火材料(如防火岩棉)填充缝隙,填充密度不小于 100kg/m?,且两端用防火密封胶密封,密封胶厚度不小于 10mm,形成完整的防火隔烟屏障。
(2)若隔墙为防火墙(耐火极限≥3h),阀体与隔墙接触部位需额外敷设防火隔热垫(厚度不小于 50mm,耐火极限与防火墙匹配),防止高温烘烤导致阀体变形。
图2 风阀安装
1.外观与尺寸检查:防火阀安装方向正确,墙距符合要求(≤200mm);大尺寸阀体独立吊架设置合规,无遮挡执行机构;短管及吊架安装牢固;隔墙两侧密封严密。
2.启闭功能测试
(1)手动操作防火阀调节杆,检查阀门从全开到全关的动作是否灵活,无卡阻、异响,关闭后阀片与阀体密封面贴合紧密(用塞尺检查,缝隙不大于 0.5mm)。
(2)电动防火阀需通电测试,验证远程控制启闭功能,启闭时间应符合设计要求(通常不大于 30s),且动作完成后有信号反馈至消防控制室。
3.耐火性能抽检:按规范要求随机抽取 10% 的防火阀进行耐火极限测试(如在 600℃高温下保持 1.5h 不失效),确保火灾时能持续发挥隔烟防火作用。