一. 不锈钢和碳钢材质不应接触的标准依据
《钢结构通用规范》 ( GB55006-2021 ) 第 4.3.3条要求,不锈钢构件采用紧固件与碳素钢及低合金钢构件连接时, 应采 用绝 缘垫片分隔 或采用其他有效措施防止双金属腐蚀,且不应降低连接处力学性能。不锈钢构件 不应 与碳素钢及低合金钢构件进行焊接。
二. 不锈钢和碳钢接触的危害
不锈钢和碳钢接触会发生渗碳现象和晶间腐蚀。 ? 渗碳现象 是指 碳钢中的碳原子会扩散至不锈钢表面,当局部碳含量超过 0.08%时,会形成碳化铬,导致不锈钢晶界出现贫铬区,材料强度下降30%-50%? 。 ? 晶间腐蚀 是指 焊接过程中碳钢焊条可能引发不锈钢晶间腐蚀,沿晶界扩展的腐蚀会显著降低焊缝性能 ?。
当不锈钢管与碳钢管接触时,尤其是在潮湿环境下,两者之间会发生 电化学腐蚀 。 不锈钢与碳钢接触时存在显著的电位差(超过 500毫伏),在潮湿环境中会形成原电池效应, 当它们处于电解质溶液(如水)中时,会形成一个原电池 , 这种腐蚀速度可达单独存在时的 3-10倍,每年可能造成0.1-0.5毫米的腐蚀深度? 。
三. 特殊说明
石油化工等行业可能允许特定条件下焊接(如使用 A302/A312焊条),但 在低温、高压工况下, 不宜选用 。
建筑行业严格 执行该禁令 ,尤其对 钢结构 承重结构。
范志涛,中国化学品安全协会专家、中国石油和化学工业联合会 HSE专家