土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口的风速测量和风量计算

风口的风速测量和风量计算

发布于:2025-10-09 14:02:09 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:消防知识便利站

如有侵权,请联系删除  

 

 

一、规范依据

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

8.2.6 机械排烟系统的性能验收方法及要求应符合下列规定:

1、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%;

2、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%。


 

二、测量仪器

风速检测仪器宜采用热风速仪、三维或等效三维超声风速仪、叶轮风速仪。


 

三、测量方法


 

1、注意事项

1)需在系统达到正常的排烟工况后方能进行测量;

2)根据风口的实际情况确定测点;

3)使用时,需确保转动面与气流方向垂直,转动5-10秒后开始读数,并重复测量至少两次,以取平均值;

4)测试完成后,按下面公式计算排烟风口或补风口的平均风速:

     
5)根据计算结果与规范要求进行比较:加压送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s;机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口风速不宜大于5m/s。        

 

2、小截面风口测点的确定

小截面风口( 风口面积小于0.3㎡ ),可采用5个测点,见图1。

     

 

3、矩形风口测点的确定

当风口面积大于0.3㎡时,对于矩形风口,见图2,按风口断面的大小划分成若干个面积相等的矩形,测点布置在图2中每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右。

 


 

4、条形风口测点的确定

当风口面积大于0.3㎡时,对于条形风口,见图3,在高度方向上至少安排两个测点,沿其长度方向上可取4~6个测点。

     

 

5、圆形风口测点的确定

当风口面积大于0.3㎡时,对于圆形风口,见图4,并至少取5个测点,测点间距≤200mm。

     

补充:若风口气流偏斜时,可临时安装一截长度为0.5m~1.0m,断面尺寸与风口相同的短管进行测定。


四、风口风量计算

在测量出风口的平均风速后,按下面公式计算风口的风量:

     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2025-10-10 14:53:10

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟系统消防验收(下)

        2.2 排烟系统 2.2.1 挡烟垂壁 ★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第7.1.5条 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。【图示2.2.1-1】(√) 

回帖成功

经验值 +10