1.化学成分
1.镁(Mg)含量:≥98%(余量),提供主要电化学反应物质。
2.合金元素:
1.铝(Al):5.3%~6.7%,改善铸造性能与耐腐蚀性。
2.锌(Zn):2.5%~3.5%,降低自腐蚀速率,提升电流效率。
3.锰(Mn):0.15%~0.60%,净化合金,消除杂质影响。
2.电化学性能
1.开路电位:标准型 -1.55V,高电位型 -1.75V(vs. Cu/CuSO?参比电极),驱动电压高,适用于高电阻率土壤(>15Ω·m)。
2.电流效率:≥50%,理论电容量2200Ah/kg,22kg阳极理论输出电流约 24.2A(持续1小时)。
3.工作电位:闭路状态下保持-1.4V~-1.6V(vs. SCE),确保稳定保护。
3.物理特性
1.尺寸:长700mm,上底130mm,下底 150mm,高125mm,梯形或D形截面。
2.重量:22kg±0.5kg,密度约1.77g/cm?,便于运输与安装。
3.钢芯:直径≥6mm,表面镀锌处理,增强导电性与机械强度。
4.环境适应性
1.土壤电阻率:适用范围20Ω·m~100Ω·m,电阻率≤10Ω·m时需改用锌阳极。
2.温度:工作温度 -20℃~60℃,低温下电化学活性稳定,淡水环境≤45℃,海水环境≤30℃(短期使用可达100℃)。
3.介质兼容性:适用于土壤、淡水及海水等环境,尤其在低电阻率土壤(如中性或碱性)中表现优异。
1.阳极坑开挖
1.位置:管道两侧水平交叉敷设,距管道外壁 1~3m,最小间距≥0.5m。
2.深度:管道中心线以下,阳极顶端距地面≥1m,避免冻土层影响。
3.尺寸:坑长×宽×深= 2.0m×1.2m×1.5m,底部铺15cm细砂防尖锐物损伤。
2.阳极预处理
1.填包料配比:石膏粉70%、硫酸钠10%、膨润土20%,单袋装量≥25kg。
2.包裹方式:阳极装入棉布袋,填包料均匀填充,避免空隙,顶部浇水浸透2小时。
3.电缆连接
1.焊接工艺:采用铝热焊,铜芯电缆露出长度35mm,模具与管道表面紧密贴合。
2.防腐处理:焊点涂热熔胶+补伤片,外覆热收缩带,绝缘电阻≥10MΩ。
3.电缆规格:VV-1kV-1×25mm?,预留5%余量,避免沉降拉断。
4.阳极埋设
1.填料回填:细土分层夯实,禁止混入石块,回填后土壤电阻率≤阳极设计值。
2.接地电阻:单支阳极接地电阻≤0.5Ω,多支并联时≤1Ω,否则需增加阳极数量或调整布局。
5.测试桩安装
1.位置:距管道 1.5m,每公里1支,配备长效硫酸铜参比电极。
2.电位测试:通电后72小时内,管道保护电位应达-0.85V(vs. CSE),极化稳定。
1.长输油气管道
1.适用对象:直径 300~800mm 的输水、输气管道,尤其适用于城市管网主干道及维修工程。
2.布置方式:管道两侧水平交叉敷设,阳极间距 2~3m;场地限制时,沿管道单侧均匀分布,间距1.5~2m。
2.储罐与容器防腐
1.适用对象:埋地或地上储罐底部、侧面,尤其适用于中型储罐(容积500~2000m?)。
2.布置方式:储罐底部环形布置,距罐壁0.5~1m,埋深与罐底平齐;侧面垂直或水平敷设,间距1.5~2m。
3.桥梁与钢结构
1.适用对象:桥梁、码头、钢结构厂房等中型金属构件。
2.优势:22kg重量兼顾便携性与保护范围,适合中等规模工程,成本效益高。
1.定期检测
1.阳极消耗:每半年测量阳极消耗量(年消耗率约 5%~10%),剩余质量<15kg时更换。
2.电位监测:每月记录保护电位,确保极化稳定,避免过保护或欠保护。
2.环境管理
1.土壤湿度:干燥季节增加浇水频次,保持填包料湿度,降低接地电阻。
2.杂物清理:避免填包料混入石块、塑料等杂物,影响导电性。
3.焊点检查
1.接触电阻:清理测试桩内接线端子,确保接触良好,防止虚接(接触电阻<0.01Ω)。
1.项目规模
1.中型工程(如城市主干管道、中型储罐)→ 22kg镁阳极
2.小型工程(如分支管道、小型储罐)→ 14kg镁阳极
3.超小型工程(如短管道、小型储罐)→ 11kg镁阳极
2.土壤电阻率
1.高电阻率土壤(>15Ω·m)→ 镁阳极(22kg/14kg/11kg)
2.低电阻率土壤(<15Ω·m)→ 锌阳极(成本敏感项目)
3.成本与寿命
1.平衡成本与寿命→ 22kg镁阳极
2.预算有限且接受短寿命→ 8kg镁阳极
3.追求长期效益→ 22kg镁阳极
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.99 万条内容 · 1625 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发