风管导流片设置规范

依据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)及相关技术标准,矩形风管弯管平面边长大于500mm且未采用内外同心弧形弯管时,必须设置导流片?。
一、导流片设置的条件
根据国家规范要求,导流片的设置需满足以下条件:??
?1、弯管类型限制?
    优先采用曲率半径等于风管平面边长的内外同心弧形弯管(如边长800mm,曲率半径应为800mm)。
若采用其他形式弯管(如直角弯、非同心弧弯管),且平面边长>500mm时,必须增设导流片。
?2、曲率半径判定?
  计算曲率(内弧半径R÷风管平面边长),若结果≤25,则需设置导流片;>25则无需设置。??
二、导流片设计与安装要求
?1、结构规范?
  导流片弧度需与弯管角度完全匹配,迎风侧边缘应圆滑无毛刺,长度超过1250mm时需采取中部加固措施。??
?2、数量与定位?
    数量依据风管尺寸及曲率确定,非等分安装,需参照规范附录或设计表格,也可采取软件建模(如Revit)自动生成导流片数量及位置。??
三、特殊系统的要求
?1、防排烟与高压系统?

除导流片外,需确保风管密封性(正压侧密封)、法兰螺栓孔距≤150mm,并采用角钢加固。
?2、耐火极限要求?
   导流片材质需为不燃材料,与风管本体、框架等共同满足耐火标准。