蒸发温度是制冷系统中的一个关键参数。随着蒸发温度的降低,压缩机需要克服更大的压力差来完成压缩过程,这就导致压缩比增大。而压缩比的增大,意味着压缩机在压缩制冷剂气体时需要消耗更多的能量,进而使得单位产冷量的能耗增加。当蒸发温度每降低 1℃时,压缩机的耗电量会相应增加 3% - 4%。
因此,从节能和提高冷间环境质量的角度出发,在实际运行中应尽可能缩小蒸发温差,适当提高蒸发温度,这样既能节约电能,又能提高冷间的相对湿度,为储存物品创造更适宜的环境。
冷凝温度同样对制冷系统的性能有着重要影响。冷凝温度的升高会使压缩机的压缩比增大,与蒸发温度降低的情况类似,这也会导致单位产冷量的能耗增加。在 25℃ - 40℃的冷凝温度范围内,每升高 1℃,压缩机的耗电量将增加约 3.2%。因此,控制冷凝温度在合理范围内,对于降低能耗、提高制冷效率至关重要。
在制冷系统的运行过程中,冷凝器和蒸发器的换热表面可能会被油层覆盖。油层的存在会极大地影响换热效果,引起冷凝温度升高和蒸发温度降低。这会导致制冷系统的产冷量下降,同时耗电量增加。
例如,当冷凝器内表面积有 0.1mm 厚的油层时,压缩机的产冷量会下降 16.6%,而耗电量则会增加 12.4%;同样,若蒸发器内表面积有 0.1mm 厚的油层,为了维持既定的低温要求,蒸发温度将下降 2.5℃,耗电量增加 9.7%。因此,定期清理冷凝器和蒸发器表面的油层,是保证制冷系统高效运行的重要措施。
如果空气聚集在冷凝器内,会导致冷凝压力升高。冷凝压力的升高会使压缩机的工作负荷增大,进而增加耗电量。当不凝结气体分压力达到 1.96×10^5Pa 时,压缩机的耗电量将增加 18%。因此,在制冷系统的安装和维护过程中,要确保系统的密封性,防止空气进入冷凝器,同时定期对系统进行排气操作,以保证冷凝器的正常运行。
在采用水冷式冷凝器的制冷系统中,冷凝器管壁容易结垢。水垢的导热性能较差,当冷凝器管壁结有 1.5mm 厚的水垢时,会导致冷凝温度上升 2.8℃,耗电量增加 9.7%。因此,定期对水冷式冷凝器进行清洗,去除管壁上的水垢,是提高制冷效率、降低能耗的有效方法。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发