土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆桥架的安装质量通病、防治措施、规范做法

电缆桥架的安装质量通病、防治措施、规范做法

发布于:2025-09-30 10:46:30 来自:电气工程/电气资料库

来源:机电天下

[复制转发]



             

     
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)

1、现象:

(1)桥架支架长短不一,横担弯曲;

(2)桥架的跨接处,未采用专用的接地螺丝固定;

(3)连接螺丝反向,连接螺丝数量不足;

(4)桥架安装扭曲,接缝过大;

(5)缺少跨接线或跨接线线径、颜色错误;

(6)桥架的拐弯、三通等未采用成品配件,连接处不美观;

(7)缺电缆桥架盖板。

1、现象-质量通病

桥架支架长短不一,横担弯曲,观感差;

桥架安装扭曲,缺固定支吊架

桥架的跨接处,未采用专用的接地螺丝固定

缺电缆桥架盖板,盖板间缝过大

桥架盖板封死无法打开(盖板一侧贴墙安装)

桥架的拐弯、三通等未采用成品配件,连接处不美观;不能满足电缆最小允许弯曲半径

2、防治措施:

(1)线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧;

(2)线槽内的各种连接螺栓,均要由内向外穿,应尽量使螺栓的头部与线槽内壁平齐,以利敷设,不致敷设线时损坏导线的绝缘护层;

(4)非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线(铜芯软导线,截面积不小于4mm2),镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;

(5)电缆桥架布线完毕后,应及时加盖桥架盖板。

2、防治措施-规范做法

线槽内的各种连接螺栓,均由内向外穿,螺栓的头部与线槽内壁平齐,便于敷设,敷设线时不损坏导线的绝缘护层

非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接方式及导线截面正确,且垫片齐全

支架设置均匀合理,长度一致,桥架三通布置合理

盖板扣合紧密,拆卸方便