★根据《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条,采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0m2的可开启外窗或开口,共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0m2的可开启外窗或开口。【图示2.1.1-1】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。【图示2.1.1-2】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.4条,可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。【图示2.1.1-3】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.6条,加压送风口的设置应符合下列规定:
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.5条,机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:
3. 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。【图示2.1.3-1】(√)
5. 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。【图示2.1.3-2】(X)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.5.2条,风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。【图示2.1.3-3】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.5.3条,风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。【图示2.1.3-4】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.5.5条,风机驱动装置的外露部位应装设防护罩;直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设施,并应设防雨措施。【图示2.1.3-5】(X)
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第11.1.3条,机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。【图示2.1.4-1】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.8条,机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条,设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。【图示2.1.5-1】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.11条,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。(《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。)
★根据《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.4条,采用自然通风方式防烟的避难层中的避难区,应具有不同朝向的可开启外窗或开口,可开启有效面积应大于或等于避难区地面面积的2%,且每个朝向的面积均应大于或等于2.0m2。避难间应至少有一侧外墙具有可开启外窗,可开启有效面积应大于或等于该避难间地面面积的2%,并应大于或等于2.0m2。【图示2.1.6-1】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.12条,设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。有效面积的计算应符合本标准第4.3.5条的规定。【图示2.1.6-2】(√)
★根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.4.3条,常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。【图示2.1.7-1】(√)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
厨房通风设计:局部与全面排风厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。 一、通风量的计算 机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式: 二、局部排风量 局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=1000P·H
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发