土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道12项施工工艺 基本要求 3D图示

排水管道12项施工工艺 基本要求 3D图示

发布于:2025-09-29 11:34:29 来自:给排水工程/建筑给排水

来源:机电天下

[复制转发]


来源:机电天下公众号(id:mepbbs)


 

1 PVC 排水管连接做法  

基本要求  

PVC排水管连接做法  

(1)断管截面应平齐,用刮刀将断面的飞边、毛刺清理干净,外棱铣出15   °   坡度。  

(2)胶粘剂涂抹时应先涂抹承口再涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘结时应将插口稍作转动,使胶粘剂均匀分布。  

(3)固定完后应使管件静置,不得承受外力的施加。  

2 伸缩节设置做法  

基本要求  

伸缩节设置做法  

(1)   当建筑物层高不大于4m时应每层设置伸缩节,建筑物层高大于4m时伸缩节的设置应根据管道设计伸缩量及伸缩节最大允许伸缩量确定。  

(2)   横管管道的伸缩节最大设置间距不应大于4m。  

(3)   当卫生器具与排水立管间距大于2m小于4m时应设置伸缩节,且两伸缩节的间距不应大于4m。  

(4)同位置不同管径的伸缩节安装时应上部平齐。  

(5)排水支管在楼板下方时伸缩节应设置在水流汇合管下方,排水支管在楼板上方时伸缩节应设置在水流汇合管上方。  

(6)排水支管同时位于楼板上方和下方时伸缩节设置在楼层中间位置,无排水支管时宜安装在楼层中间位置。  

3 阻火圈设置做法  

基本要求  

阻火圈设置做法  

(1)当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置阻火圈。  

(2)高层建筑中明设管径≥φ100的排水立管穿越楼层时,应在楼板下方管道上设置阻火圈。  

(3)当排水管道穿越管井壁时,应在管井井壁外侧设置阻火圈。  

(4)阻火圈的固定应使用膨胀螺栓固定,不少于3个固定点,严禁使用燕尾丝固定,严禁使用无爪阻火圈,应能确保排水管燃烧后阻火圈固定于顶板并膨胀封堵排水管洞口,防止火势蔓延。  

4 雨水管道检查口设置做法  

基本要求  

雨水管道检查口设置做法  

(1)室内雨水管应按设计要求设置检查口,可在底层、顶层各安装一个检查口;高层建筑可在中层设置一个检查口; 室外明装雨水管道埋地至雨水井的,在距室外地上1.0m处设检查口,排至散水的不用设检查口, 雨水井距离雨水立管宜为2     5m。  

(2)立管检查口中心高度距操作地面一般为1m,检查口的朝向应便于检修。  

(3)明敷管道与墙、楼板的距离不得小于装卸管材、管件接口操作所需的最小净距离(距楼板底排水铸铁管的法兰机械式接口150mm,卡箍接口100mm),暗敷时应便于安装和检修,管道井维修通道的净宽不宜小于0.6m,设外开检修门。  

(4)高层建筑室内明装雨水管道宜使用铸铁管或镀锌钢管。  

(5)悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距:管径≤150mm时检查口间距≯15m。管径≥200mm时检查口间距≯20m。  

5 清扫口设置做法  

基本要求  

清扫口设置做法  

在生活污水管道上设置的清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:  

(1)在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上。  

(2)污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。  

(3)污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙体距离应≥400mm。  

(4)污水管起点设置堵头代替清扫口并与墙体距离<400mm时,应在污水管起点加设弯头,改变清扫口方向。  

6 污水立管检查口设置做法  

基本要求  

立管检查口设置做法  

检查口设置应符合设计要求,当设计无要求时应符合下列规定:  

(1)在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。  

(2)住宅建筑中污废水排水立管的检查口宜每层设置。  

(3)如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。  

(4)检查口中心高度距成品操作地面一般为 1m,允许偏差   ±   20mm;检查口的朝向应便于检修。  

(5)污水管安装部位设置蹲台时检修口位置应相应提高,高度尺寸 = 蹲台高度 +1000mm。  

(6)暗装立管,在检查口处应安装检修门。  

    水管道坡度安装做    

基本要求  

(   1   )     使排水管道内污废水通畅流出,      水管道应设置坡度。  

(2)根     管道布置位   置,支设       线             各管道             标高       板并         高及管         度分别   加工                

(3)各管道坡度如上表规定  

  厨卫间排水管道安装高度控制  

基本要求  

厨卫间排水管道安装高度控制  

(1)厨房同层排水支管距离装饰   面200~250mm,有装饰要求的根据橱柜底板高度设置。  

(2)卫生间下的排水横管及支管一般距顶250~350mm(应尽量提高将横支管设在窗梁上不影响吊顶),距墙边在150~200mm。  

(3)管道周边有窗户,有吊顶设置的应将管道设置在窗框及吊顶上方。  

  排水管道管件连接做法  

基本要求  

排水管道管件连接做法  

(1)卫生器具排水管与排水横支管垂直连接 ,宜采用斜三通。  

(2)横支管与立管连接 ,宜采用顺水三通或顺水四通和 45   °   斜三通或45   °   斜四通 ;在特殊单立管系统中横支管与立管连接可采用特殊配件。  

(3)排水立管与排出管端部的连接 ,宜采用两个 45   °   弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90   °   弯头或90   °   变径弯头。  

(4)横支管、横干管的管道变径处应顶平连接。  

(5)下水横支管设存水弯的,选用无水封地漏。  

10    通气管安装做法  

基本要求  

通气管安装做法  

(1)将通气管穿入预埋套管内,通气管底部应低于屋面底板150mm,便于室内排水管道连接。  

(2)通气管位置应闪开烟道顶部外伸檐或墙体的保温及抹灰层。管道井内排水立管顶部通气管设在最顶层管道井内,不需要引出屋面。  

(3)通气管应高度一致,成排成线;透气管底部设置止水台,止水台高度高于装饰面300mm。  

(4)出屋面透气管宜采用整根管道,透气管顶端需装有通气帽;透气管如有管道接头,需加支架固定;通气管安装完成后进行刷漆防腐及标识    

(5)不上人屋面通气管应高出成品屋面300mm,并大于当地最大积雪厚度。上人屋面,通气管应高出屋面2m(其高度不含通气帽)。在通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、窗一侧。  

11 虹吸雨水管道安装做法  

基本要求  

虹吸雨水管道安装做法  

(1)虹吸雨水管转角处方形钢导轨必须能起到限位作用。  

(2)屋面两层防水必须均设置在虹吸雨水斗安装片的上方。  

(3)方形钢导管固定间距≤2.5m,PE管锚固卡间距≤5m,PE管导向支架间距:<DN110时≤0.8m;DN110时≤1.1m;DN125时≤1.2m;DN160时≤1.6m;≥DN200时≤1.7m。  

(4)   悬吊PE管锚固管卡设置要求:宜安装在端部、末端及Y形支管;连接雨水斗支管≥1m;管径≥DN250时每个固定点应使用两个锚固管卡,且间距≯200mm。  

(5)PE立管的锚固管卡间距不应大于5m,导向管卡间距不应大于15倍管径。  

12 管道井内管道支架安装做法  

基本要求  

管道井内管道支架安装做法  

管道井内管道支架可分下列情况设置:  

(1)管道井管道支架位置为填充墙时预埋砼块随砌体施工预埋到位。  

(2)管道井管道支架位置为填充墙时开200*200mm 洞进行砼灌浆达强度时安装支架。  

(3)管道井管道支架位置为填充墙时可将支架安装承重梁上。  

(4)管道井墙为剪力墙时“T”型支架用膨胀螺丝安装剪力墙上。  

(5)管道井内各管道支架安装高度应一致,成排管道的支架宜采用共用支架。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

墙皮发霉、地板渗水?警惕隐藏的“水管杀手”!

                    

回帖成功

经验值 +10