1 接闪器支架安装做法
基本要求
接闪器支架安装做法
(1)支架利用热镀锌圆钢制作时,采用不小于φ12mm热镀锌圆钢。
(2)支架应使用电锤打孔栽设,钻头为 φ14 冲击钻头,打孔孔深应大于100mm并考虑保温层厚度。清理孔洞内杂物,灌入植筋胶将支架放入孔内固定,并将支架高度、垂直度和水平度一次调整完成。
(3)支架高度:接闪器固定支架高度不应<0.15m。
(4)支架间距:设置间距≯1m且均匀布置,转角处支架与转角中心距离应为300~500mm。
(5)支架高度不应底于150mm,每个支架应能承受49N的垂直拉力。
2 接闪器安装做法
基本要求
接闪器安装做法
(1)接闪器材质规格应符合设计要求。
(2)圆钢搭接处搭接长度≥6d,搭接区应折成“乙字弯”圆钢上下放置,两侧满焊,焊缝均匀饱满,及时除锈并防腐。
(3)引下线利用柱筋时,其位置及根数规格应根据设计要求,引下线预留高度应考虑女儿墙保温厚度。
(4)引下线间距应符合设计要求。二类防雷引下线间距不应大于 18m接闪器网格不应于10*10m或8*12m;三类防雷引下线间距不应大于25m; 接闪器网格不应于20*20m或18*24m。
(5)引下线不能作为支架使用,引下线应刷100mm长黄绿相间的漆作为标记,并应在女儿墙相应位置做防雷引下线永久性标识。
(6)旗杆、栏杆、装饰物、女儿墙上的盖板等作为接闪器,其各部件之间均应连成电气贯通且无绝缘被覆层。当金属板需要防雷击穿孔时,钢板厚度不应小于4mm,铜板厚度不应小于5mm,铝板厚度不应小于7mm;当金属板不需要防雷击穿孔时,钢板厚度不应小于0.5mm,铜板厚度不应小于0.5mm,铝板厚度不应小于0.65mm,锌板厚度不应小于0.7mm。
(7)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
(8)在建筑物外侧女儿墙转角处设“Ω”弯。
3 接闪短杆安装做法
基本要求
接闪短杆安装做法
(1)航空障碍灯设置在接闪器保护范围外或高度高于接闪器时,应设置接闪短杆并与屋面接闪器可靠连接。
(2)接闪短杆的镀锌圆钢直径不应小于 12mm。
(3)安装高度应高于航空障碍灯顶部 300mm。
(4)接闪短杆与女儿墙接闪器双面焊接并做防腐处理。
4 屋面金属栏杆、管道等接地做法
基本要求
屋面金属设备接地做法
(1)建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物与防雷装置可靠连接。
(2)引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置可靠连接。
(3)屋面金属管道必须接地可靠,不得直接与管道焊接,必须采用接地卡环并采用铜芯软线与接地扁钢连接,导线应使用BV-1*16mm 2 黄绿双色线,且防松零件齐全。
屋面金属管道接地做法
(4)出屋面铸铁通气管在屋面中间位置宜采用暗敷接地,暗敷位置应有接地标识。
(5)铸铁管靠近接闪器位置时,应与接闪器可靠连接并高出通气管300mm。
5 屋面金属设备接地做法
基本要求
屋面金属设备接地做法
(1)设备接地可靠,在设备基础处预留40*4热镀锌扁钢,扁钢与接闪器或引下线可靠连接,用BV-1*16mm 2黄绿双色线与设备底座作跨接。
(2)设备进线处采用防水弯头。
(3)接地扁钢刷黄绿相间标识。
6 防雷测试点安装做法
基本要求
防雷测试点安装做法
(1)根据设计位置及标高在外墙预留200mm*300mm*160mm 线盒,线盒与墙装饰面平齐,镀锌扁钢钻Φ12孔,安装防松垫片及蝴蝶螺母,M10螺栓居预埋盒中心。
(2)测试点不应被外墙饰面遮挡,且应有明显标识。标识牌应标明接地测试点、接地符号、施工单位、编号,标高尺寸及位置与相邻沉降观测点及标识牌一致。
7 人工接地极安装做法
基本要求
人工接地极安装做法
设计有要求时按设计要求施工,设计无要求时按以下方式施工:
(1)接地极规格:φ18圆钢接地极 、 DN40镀锌钢管、L50 × 5mm镀锌角钢 ,长度均为 2.5m。
(2)接地极间距应> 5m,埋设深度不宜< 0.6m 且应敷设在冻土层以下,距墙或基础的距离应≥ 1m。
(3)接地极间采用 25 × 4mm 热镀锌扁钢进行焊接施工,与圆钢和角钢接地极连接时 φ10镀锌圆钢焊接连接,与钢管接地体连接用25 × 4mm 热镀锌扁钢焊接连接,接地极端部应高于接地线顶部> 50mm,连接方式如图,焊接部位应及时除锈并用沥青漆防腐。
(4)敷设在土壤中的接地体与混凝土基础中的钢材相连接时,宜采用铜材或不锈钢材料。