一、《消防设施通用规范》GB55036-2022
2.0.4 消防给水与灭火设施中位于爆炸危险性环境的供水管道及其他灭火介质输送管道和组件,应采取静电防护措施



二、《精细化工企业工程设计防火标准》GB 51283 -2020
7.1.5可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道及使用金属等导体材料制作的操作平台应设置防静电接地。
11.4.3  爆炸危险环境内,电气设备金属外壳、金属管线、铠装电缆的金属外皮等均应采用专业的接地线可靠接地,包括安装在已接地的金属结构上的电气设备及金属管线

三、《石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160-2008)
9.3.3条可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施:
1.进出装置区或设施处;
2.爆炸危险场所的边界;
3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016》
3.0.4条电气装置的下列金属部分,均必须接地:
1电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。
2携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。
3箱式变电站的金属箱体。
4互感器的二次绕组。
5配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的金属框架和底座。
6电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。
7电缆桥架、支架和井架。
8变电站(换流站)构、支架。
9装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。
10配电装置的金属遮栏。
11电热设备的金属外壳

四、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014
5.5.3在爆炸危险坏境内,设备的外露可导电部分应可靠接地。爆炸性环境1区、20区、21区内的所有设备以及爆炸性环境2区22区内除照明灯具以外的其他设备应采用专用的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘爆炸性环境2区、22区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的今局管线系统作为接助线,但不得利用输送可燃物质的管道。



五、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3000-2007
6.1.1.4.1 电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。
6.1.1.4.2 爆炸危险场所除2区内照明灯具以外所有的电气设备,应采用专用接地线;宜采用多股软软绞线,其铜芯截面积不得小于4㎜。金属管线、电缆的金属外壳等,可作为辅助接地线。中性点不接地系统,接地电阻值不大于10Ω;中性点接地系统,接地电阻值不大于4Ω。

六、《石油化工静电接地规范》SH/T3097-2017
5.1.1 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。覆土设备一般可不做静电接地。
5.1.2直径大于等于2.5m或容积大于等于50立方米的设备,其接地点不应少于2处,接地点应沿设备外围均匀布置,其间距不应大于30m。
5.1.3 有振动性能的固定设备,其振动部件应采用截面不小于6mm的铜芯软绞线接地,严禁使用单股线。有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。
5.2.1 储罐内各金属构件(搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等),上应与罐体等电位连接并接地。
5.2.2 储罐罐顶平台上取样口(量油口)两侧 1.5m之外应各设一组消除人体静电设施,设施应与罐体
做电气连接并接地,取样绳索、检尺等工具应与设施连接
5.2.5 在扶梯进口处,应设置消除人体静电设施,或者在已经接地的金属栏杆上留出lm长的裸露金属面

七、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第10.2
10.2.1供电电压高于36V的现场仪表的外壳,仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分,均应做保护接地。
10.2.2供电电压不高于36V的现场仪表开关等,当设计文件无特殊要求时,可不做保护接地。
10.2.3在非爆炸危险区域的金属盘、板上安装的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属盘、板接触良好时,可不做保护接地。
10.2.4仪表保护接地系统应接到电气工程低压电气设备的保护接地网上,连接应牢固可靠,不应串联接地。



八、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014
7.2.2 引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳,必须在危险区域的进口处接地。