在电力回路中,常常有电压互感器被烧坏现象,若不查明原因,而只更换互感器,仍被烧坏,给用户用电造成被动。因此,应对电压互感器被烧坏的原因进行以下检查。
(1)若电压互感器炸裂,并从硅钢片上流出油污,则表明电压互感器是由谐振造成的。其原因是:当电路中有不平衡电压或有较多的谐波源,可使电压忽高忽低,同时与电路中的电感形成振荡回路,对电压互感器的硅钢片造成严重破坏,而谐振一般是一相或两相电压互感器损坏。
(2)若电压互感器有刺鼻的烧焦味,或二次接线柱上有发黑现象且二次接线有烧坏痕迹,则表明二次侧有接地,形成一次侧的两相电压升高。应检查二次侧接线是否磨破,接头剥线过长,一部分铜丝露在外面可能接地,二次熔断器或连接的其他元件因绝缘不良而接地。
(3)若电压互感器一次接线柱因烧而发黑,且固定螺栓变形,若作为电容器组放导线圈使用时,一般因放电电流过大造成。应检查一次熔断器的熔体安装是否过大或装配错误。电压互感器的一次侧熔体电流一般为0.5A,低压电压互感器一次侧的熔体电流一般不超过1A。
(4)电压互感器烧坏后,若互感器外表未发现有明显痕迹,应检查外部元件和接线是否正常,若未发现有异常现象,应询问值班人员,因互感器未坏前,带电时是否“啪啪”作响,若有此现象则表明互感器内部线圈有匝间放电现象,该故障是因电压互感器质量不合格造成的。
要诀如下:
有互感器被烧坏,不查原因换仍坏,
造成被动信誉赖,现象状况分析来;
电压不平谐波在,再次炸裂不奇怪,
刺鼻焦味没人爱,二次接地皮断开,
查看铜丝露在外,二次保险绝缘败;
一次接头黑起来,电容放电流速快;
坏前带电小啪啪,匝间放电绝缘赖。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.17 万条内容 · 785 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发