土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 倒闸操作中常犯错误

倒闸操作中常犯错误

发布于:2025-09-26 11:16:26 来自:电气工程/电气工程施工

来源:电力论坛

[复制转发]


01


操作顺序错误

① 送电时先合负荷侧刀闸:送电时应先从电源侧进行,检查开关确在断开位置后,先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关。若先合负荷侧刀闸,带负荷合刀闸时,刀闸触头间会产生强烈电弧,损坏设备,甚至引起母线短路。

② 停电时先拉电源侧刀闸:停电时应先从负荷侧进行,拉开开关,检查开关确在断开位置后,先拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源侧刀闸。若先拉开电源侧刀闸,带负荷拉刀闸,故障发生在母线上,会扩大故障范围。

③ 小车开关操作顺序错误:小车开关拉电时,应先拉掉开关的合闸保险,将开关拉至试验位置,再拉掉开关的操作保险、二次回路插头,然后再将开关拉至检修位置;送电时,先将开关推至试验位置,插好开关的二次回路插头、送上操作保险后,再将开关推至工作位置。若先拉掉开关的操作保险,拔掉小车开关的二次回路插头,再将小车开关从工作位置拉出,会使小车开关的刀闸在拉、合过程中失去保护。


02


验电接地操作失误

① 未验电或验电不规范:未检查验电笔完好,验电时超出增爬裙,未正确使用相应电压等级的验电笔,或验电时未在设备的进、出线两侧各相分别验电,与停电设备有关的变压器、互感器,未从各侧、各相分别验电,可能导致带电挂接地线或合接地刀闸。


② 接地线安装错误:接地端或接头未锁紧,易脱落;接地线有断股或散股现象;装设接地线时,先装设备端,后装接地端,拆除时顺序相反;接地线未使用多股软铜线,导线的连接不牢固,不断股,截面积不满足热稳定要求且小于25mm2,或接地线缠绕在设备上。

03


设备操作不当

① 带负荷拉合隔离开关:在拉合闸时,必须用开关接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。若误带负荷合隔离开关,发生弧光时应将隔离开关迅速合上,不得再行拉开;误拉刀闸,不得再次合上。

② 开关操作失误:一般情况下,开关不允许纯手动合闸;遥控开关时用力过猛,损坏带灯按钮,或返回太快,使开关合闸后又跳闸;开关操作后未检查有关信号及测量仪表的指示,也未到现场检查开关机械位置指示器;开关运行中进行慢分闸或慢合闸,小车开关在运行中互换使用。

③ 熔断器操作错误:未选择合适的熔体,熔断器中的熔体额定电流不等于或大于熔断器额定电流;熔体熔断后,未更换相同材料和尺寸的熔体,随意减小或增大,或用其他金属丝进行更换;熔体安装时碰到熔体本身,造成正常电流通过熔断,导致停电事故;更换熔体时,未及时切断负荷或电源;未对保险芯进行测试,送电前未将保险芯和保险盖进行测试,未确定金属导电部分良好。

04


操作票填写与执行问题

①  操作票填写不规范:断、合接地刀闸和装、拆接地线项目操作票中填写不规范,未包括核对设备的名称、编号,检查是否具备操作条件,验电、放电,断、合接地刀闸和装、拆接地线等步骤;操作票未及时签名,未写操作时间,存在不及时打“√”或错误、操作中跳项、漏项等问题。

② 不按操作票操作:不按操作票步骤进行跳项、漏项和打乱顺序操作;不按每操作一步打一个勾的原则进行操作;操作过程中发生疑问时,未立即停止操作并向发令人报告,擅自更改操作票。

05


其他错误

① 未正确穿戴劳动防护用品或使用不合格安全工器具:绝缘手套或绝缘鞋破损;安全帽佩戴不正确,下颚带未系紧;操作时未使用绝缘手套。

② 监护不到位:监护人未穿红马甲;监护人未监督到位,对操作人的操作未进行有效监督和纠正。

③ 未经批准擅自解锁:未经有关领导批准,擅自解除防误闭锁装置进行操作,单人操作严禁解锁。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电线平方数和空开如何选配?

来源:电气圈 如有侵权,请联系删除 电线平方数和空开选不对? 分分钟跳闸短路烧电器?? 收好这张保姆级对照表? 精准匹配不翻车!

回帖成功

经验值 +10