导读

屋面雨水排水系统和溢流设施应具备排除屋面暴雨径流及超标暴雨径流的功能及能力,屋面排水系统在超标暴雨状态时仍安全可靠。暴雨设计重现期及超标暴雨重现期影响建筑及其活动场所的安全程度和屋面雨水系统的经济性。

一、有关屋面雨水的强条


1、 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第4.5.2条规定:屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全,且应符合下列规定:1 屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量,且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行;2 屋面雨水排水系统的设计重现期应根据建筑物的重要程度、系统要求以及出现水患可能造成的财产损失或建筑损害的严重级别来确定。

2、 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.1.2条第2款规定:屋面应符合下列规定:屋面设计应进行排水计算,天沟、檐沟断面及雨水立管管径、数量应通过计算合理确定。

二、设计说明和图纸涉及的主要设计参数


设计说明中应明确屋面雨水设计重现期,雨水管道和溢流设施总排水能力的设计重现期,与结构专业核实50年设计重现期降雨时屋面积水深度是否满足允许的结构荷载。

按设计重现期和屋面汇水面积确定雨水斗规格和数量,悬吊管和立管管径,悬吊管坡度等,并在平面图和系统图表示清楚。

屋面设有溢流口时,应计算确定溢流口的尺寸,在屋顶平面图中标注其尺寸和洞底距屋顶建筑面层的高度,并复核屋面结构荷载是否满足50年重现期最大雨水积水深度。

三、设计分析


某项目屋面局部面积大约864m 2 ,长约48米,宽约18米。屋面雨水采用内排水多斗系统,选用87型雨水斗,设计重现期5年,设计降雨历时5min。屋面设溢流口,见建筑和给排水专业图纸,雨水排水系统与溢流设施总排水能力按50年重现期设计。经结构专业核算,50年设计重现期降雨时屋面积水不超过允许的负荷水深。

方案一:雨水斗和溢流口布置见图1,分析如下:

1、按北京地区暴雨强度公式计算,5年重现期,降雨历时5分钟,汇水面积864m 2 ,屋面雨水计算流量约36 L/S,设计DN100的3个87型雨水斗,每个斗计算排水流量12 L/S。《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142-2014第3.2.5条,87型DN100雨水斗半有压系统的最大排水能力为12L/S,条文解释规定:按半有压设计时最大设计排水流量不宜大于雨水斗最大排水流量的50%,以策安全。图纸按半有压流最大排水能力选雨水斗,不太合理。

2、在暴雨50年重现期时,屋面雨水流量增大,需设溢流口。屋面有坡度,溢流口按图1位置设置,即设在了最高建筑面层以上100mm,在溢流态时,屋面积水深度较大,增加了对结构荷载的要求。


图片  

图1 屋顶雨水平面图(局部)

为优化方案一的两个问题,提出方案二,雨水斗和溢流口布置见图2,分析如下:

1、在暴雨5年重现期时,选用3个87型DN150雨水斗,每个斗计算排水流量12L/S不大于雨水斗最大排水能力的50%。

2、按《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142-2014第4.3.1条的公式,应合理确定溢流口位置、溢流口高出建筑面层的高度、溢流口的宽度和高度。溢流口设在屋面面层较低处,减小溢流口底部高出建筑面层的高度,增加溢流口的宽度,减小溢流口的高度,可降低积水高度,从而减小结构荷载。既要保证屋面雨水及时排除,又要保证屋面结构安全性。

图片  

图2 屋顶雨水平面图(局部)