污水处理厂在停水后的处理与恢复需要根据停水原因(如设备故障、停电、自然灾害、计划性维护等)采取针对性措施。以下是通用的处理与恢复流程:
一、停水期间的应急处理
1、立即启动应急预案
通知相关人员(操作、维修、管理部门),明确停水原因和影响范围。
切断进水阀门,防止污水倒流或未经处理的污水进入后续工艺单元。
开启应急旁通管道(如有),避免污水溢流或管网堵塞。
2、关键设备保护
曝气系统 :若停水时间较长,需保持少量曝气(如有备用电源),防止活性污泥中微生物死亡。
污泥回流系统 :间歇运行污泥回流泵,防止二沉池污泥沉积。
泵与搅拌器 :关闭非必要设备电源,避免空转损坏。
3、污泥管理
停水超过24小时时,需投加碳源(如葡萄糖)或维持低负荷运行,避免微生物活性下降。
定期监测污泥沉降比(SV30)和污泥浓度(MLSS),必要时排出一部分老化污泥。
4、水质监测
定期检测调节池、生化池等单元的pH、DO、温度等参数,防止水质恶化。
5、能源与资源管理
启用备用电源(如柴油发电机)维持关键设备运行。
减少药剂投加量,避免浪费。
1、系统检查与准备
排查停水原因,确保故障已排除(如修复设备、恢复供电)。
检查管道、阀门、泵、电气系统是否正常,清理可能堵塞的部件。
对生物处理单元(如活性污泥系统)进行活性恢复测试。
2、逐步重启系统
初期降低进水负荷至正常值的30%-50%,逐步增加。
加大曝气量,恢复溶解氧(DO)至2-4 mg/L。
监测污泥活性(如镜检观察微生物状态)。
预处理单元 :先启动格栅、沉砂池、调节池,缓慢进水并观察流量。
生化处理单元 :
二沉池 :缓慢启动污泥回流泵,控制回流比(通常50%-100%)。
深度处理单元 :根据出水水质启动过滤、消毒设备。
3、参数调整与优化
根据进水水质调整曝气量、污泥回流比、碳氮磷投加比例。
监测出水指标(COD、氨氮、TP、SS等),确保达标排放。
4、应急情况处理
若恢复过程中出现污泥膨胀、泡沫等问题,需投加絮凝剂或调整曝气策略。
若微生物活性恢复缓慢,可投加菌种或营养剂加速恢复。
1、持续监测
恢复后72小时内需高频次监测水质和污泥状态。
记录关键参数变化,分析系统恢复效率。
2、设备维护
对停水期间运行的设备进行检修和保养(如更换润滑油、清理滤网) 。
3、安全措施
进入密闭空间(如曝气池、管道)前需检测有毒气体(H?S、CH?)。
操作人员需佩戴防护装备,遵守安全规程。
4、总结与改进
分析停水原因,完善应急预案。
微生物活性下降 :补充营养物质(如乙酸钠)、减少进水负荷。
污泥上浮 :加大污泥回流量,调整曝气强度。
设备重启失败 :检查电路、润滑、机械密封,避免强行启动。
通过科学规划和快速响应,可最大限度减少停水对污水处理系统的影响,确保水质稳定达标。