案例一:土方换填
优化前 |
|
3:7灰土换填 (135元/m3) |
| 优化后 |
|
5%灰土+强夯 (63元/m3) |
| 综述 |
地库37灰土换填经比选优化为5%灰土+强夯,比原方案节约466万元。 | |
案例二:栏杆
优化前 |
|
栏杆高度从最低端横撑顶至栏杆顶部为1100mm (188元/m) |
| 优化后 |
|
栏杆高度从建筑完成面至栏杆顶部为1100mm (178元/米) |
| 综述 |
在满足规范要求情况下优化栏杆高度,节约成本,总体优化约15万元。 | |
案例三:保温
| 优化前 |
|
有保温做法 |
| 优化后 |
|
取消保温做法 |
| 综述 |
|
|
案例四:CFG桩
| 优化前 |
|
采用CFG桩基做法,间距多为1.6m,桩长13米。 |
| 优化后 |
|
间距优化为1.8m*1.8m,桩长13m,多层、小高层取消桩基础。 |
| 综述 |
直径400mmCFG桩(100元/m),通过满足承载力要求,扩大桩间距,节约成本约350万。 |
|
案例五:基础
| 优化前 |
|
独立+筏板基础 |
| 优化后 |
|
筏板基础 |
| 综述 |
|
|
优化前 |
|
10mm找平层+满挂钢丝网+10mm厚的防水砂浆 (58元/㎡) |
| 优化后 |
|
交界处300mm符合钢丝网+10mm厚的防水砂浆 (28元/㎡) |
| 综述 |
研读省标,找到优化点,节约266万元。 |
|
案例七:土方开挖
| 优化前 |
正常开挖 |
|
| 优化后 |
|
实现地库抬高2.3m |
| 综述 |
基坑开挖深度降至3m以内,论证后可取消基坑支护降水、减少土方工程量,实现土石方工程优化约183万元、基坑支护降水优化约148万元。 |
|