25S205《消防给水稳压设备选用与安装》——新王登基,17S205 正式退休!

一、为啥突然换新?

  1. 老图集 17S205 已服役 7 年,参数、接口、控制逻辑都跟不上现在“智能泵房”的节奏;

  2. GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》升级,稳压设备的“待命压力”“启泵时间”等关键指标全部收紧;

  3. 市场产品迭代:隔膜罐最大单罐已做到 1 000 L、变频磁悬浮稳压泵上市、PLC 控制成标配,老图集连型号都写不全。
    于是住建部发布的 25S205,2025年9月 1 日起正式实施,原 17S205 同时废止.