土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥墩拆模过早酿大祸!表面起砂、粘结不良怎么办?

桥墩拆模过早酿大祸!表面起砂、粘结不良怎么办?

发布于:2025-09-23 11:10:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

混凝土强度未达标就拆模,看似节省时间,实则后患无穷。一座桥墩的质量,往往取决于最后那几天的养护时间。

近日,某桥梁项目在施工过程中,因抢工期提前拆除桥墩模板,结果出现了混凝土表面起砂、与钢筋粘结不良等严重质量问题。检测发现,部分墩身混凝土强度仅达到设计值的70%,必须进行返工处理,不仅耽误了工期,还造成了重大经济损失。

表面起砂 会使混凝土保护层失去对钢筋的保护作用,而 粘结不良 则直接影响钢筋与混凝土的共同受力性能。这两类问题都会大幅降低桥墩的承载能力和耐久性,给整座桥梁的安全运营带来隐患

01 表面起砂与粘结不良的危害

桥墩混凝土表面起砂和与钢筋粘结不良不是小问题,而是影响结构安全的大问题。表面起砂主要表现为桥墩混凝土表层强度不足,水泥浆流失,骨料外露。

这种现象不仅影响桥墩的外观质量,更严重的是 大幅降低混凝土保护层对钢筋的保护作用 ,加速钢筋锈蚀进程

与钢筋粘结不良则意味着钢筋与混凝土不能很好地共同工作,直接影响桥墩的承载能力。当荷载作用下钢筋受力时,无法有效地将力传递给混凝土,可能导致结构过早破坏

更为严重的是,这些问题一旦发生,修复起来非常困难。不仅需要投入大量的人力物力,而且修复后的性能往往难以达到原设计的要求。因此 最好的解决方案是预防为主 ,在施工过程中严格控制每一道工序,确保混凝土质量。

02 问题产生的主要原因

拆模过早是导致混凝土表面起砂和与钢筋粘结不良的最直接原因。当混凝土强度尚未达到规定要求时,过早拆除模板会导致表面混凝土被粘掉,造成缺浆、起砂甚至露筋等问题

模板处理不当也是常见原因。模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被粘损;模板未涂刷脱模剂或涂刷不均匀,有漏刷现象,导致拆模时砼表面粘结模板

混凝土施工工艺存在缺陷同样会造成这些问题。包括配合比不合理,石、水泥材料计量错误;混凝土搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实;未按操作规程灌注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆

养护不到位也是不容忽视的因素。混凝土浇筑后养护不好,造成脱水,强度低;养护时间不足或养护方式不正确,无法保证水泥充分水化,导致表面强度不足

03 桥墩混凝土施工关键控制措施

模板制作与安装

模板质量是保证混凝土表面平整度的关键 。应采用足够刚度、平整度的模板,对于旧模板要及时整修,表面粗糙或变形严重的模板应淘汰不使用

在安装模板前,必须 彻底清理模板表面 ,确保无水泥浆等杂物附着。清理完毕后应均匀涂刷脱模剂,采用46 #清机械油和0 #柴油进行兑和 ,比例为3:7或2:8,兑和要均匀,不得采用废机油和废柴油

模板安装要保证接缝严密,防止漏浆。相邻两模板接缝应粘贴海棉密封条,密封条宽度为20~50 mm,厚度为5~10 mm,防止露贴

混凝土制备与浇筑

混凝土配合比设计必须科学合理 。大体积桥墩应采用低水化热配合比,水泥用量不宜超过300kg/m3,可掺加粉煤灰(20-30%)或矿粉(10-20%)替代部分水泥

严格控制原材料质量,砂、石、水泥、水及外加剂等原材料必须经过质量检验并符合要求, 计量要准确 ,保证混凝土拌合时间

混凝土浇筑过程中,自由倾落高度一般不得超过2m,如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料,防止混凝土离析。应分层连续灌注,一次成型,分层厚度宜为30cm左右

振捣作业必须规范 。采用插入式振捣器分层振捣,移动间距不超过振捣作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。振捣上层混凝土时应插入下层5-10cm,消除层间缝隙。

拆模控制与后期养护

拆模时间必须严格控制 。拆除侧面非承重模板时,混凝土应具有1.2N/mm2以上强度。应严格控制缓凝剂的掺量,掺缓凝剂的混凝土不可过早拆模

在拆模前,应进行同条件养护试块强度检测,确保混凝土强度达到要求后方可拆模。切忌凭经验盲目提前拆模

拆模后应及时养护。墩身砼灌注完成,初凝后,表面覆盖土工布洒水养生, 养护时间不得少于7天 。对于大体积混凝土,养护时间应不少于14天

冬季施工时,应采取保温措施。当工地昼夜平均气温低于+5℃、最低气温-3℃时,混凝土施工应按冬季施工办理,采取加热保温措施,防止混凝土冻害

04 问题墩柱的修复方案

对于已经出现表面起砂和粘结不良的桥墩,必须采取有效的修复措施。首先需要对缺陷部位进行彻底清理,将松动的混凝土全部剔除,直至露出坚实基层

对于表面起砂但结构性能未受影响的部位,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补。如果起砂面积较大,则需要采用更高强度的修补材料进行处理

对于露筋或钢筋粘结不良的部位,应先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实

修复完成后要加强养护,采用塑料薄膜覆盖或涂刷养护液等措施,保证修复材料充分水化,与原混凝土形成整体

对于质量问题严重的桥墩,应委托专业检测机构进行检测评估,根据评估结果采取相应的加固措施,确保桥梁运营安全。

修复只是不得已的补救措施。 最关键还是在施工过程中严格控制 ,从模板安装、混凝土配比、振捣作业到养护管理,每一道工序都必须严格按照规范执行。

最近天气转凉,昼夜温差加大,混凝土施工更要特别注意温控措施。

免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。