GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准中:
 6.4.4、挡烟垂壁的安装应符合下列规定: 
1、型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求;
 2 、活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于 60mm,由两块或两 块以上的挡烟垂壁帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不 应小于 100mm; 
3、活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安距楼地面 1.3m~1.5m 之间便于操作、 明显可见处。
GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准中:
 4.2.1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟 分区。防烟分区不应跨越防火分区。 
4.2.2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第 4.6.2 条规定的储烟 仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于 25%时,吊 顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
 4.2.3、设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡 烟垂壁等设施。 
4.2.4、公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应 符合表 4.2.4 的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的 8 倍。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各类场所,室内风口风速选择经验分享

  种类作用 1、双层百叶风口,这种风口一般是用来送新风的,也能直接和风机盘管搭配使用。它在集中空调系统的末端用得特别多,还能和对开多叶调节阀一起用,这样就能调节风量啦。 2、单层百叶风口,它可以调节上下的风向。要是作为回风口用,还能和风口过滤网搭配起来。它的节片角度能调整,叶片之间还有ABS塑料做的固定支架呢。 3、固定条形风口,它主要用在供热和供冷的空调系统里,可以装在侧墙上,也能装在天花板上。