土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防设施检查要点--火灾自动报警设施专篇

消防设施检查要点--火灾自动报警设施专篇

发布于:2025-09-23 10:17:23 来自:电气工程/防雷减灾

来源:消防安全笔记

|

作者:王杰老师

[复制转发]

消防设施检查要点

火灾自动报警设施专篇

问题描述                  

造成危害          

原因分析

相关要求

点型感烟探测器在试验烟气的作用下不能报警。      

感烟探测器故障可造成火灾时不能 报火警。      

器件与底座安装不牢靠底座接线松动 ; 报警总线发生故障 ; 器件自身损坏。      

《建筑消防设施检测技术规程》 烟探测器应在试验烟气的作用下正常动作,向火灾点型感报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯 ; 探测器报警确认灯应能在火灾报警控制器手动复位前保持常亮。      

点型火灾探测器“巡检灯”正常闪亮,但火灾报警控制器显示“器件故障”      

可造成警报触发装置不能报火警。      

器件编码错误 ; 火灾报警控制器通信单元损坏 ; 类型设置错误。      

《建筑消防设施检测技术规程》   5.3.1.1  点型感因探测器应在试验烟气的作用下正常动作,向火灾报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯 ; 探测器报警确认灯应能在火灾报警控制器手动复位前保持常亮。      

线型感烟火灾探测器故障灯常亮。      

探测器故障可造成不能报火警。      

探测器自身老化损坏 ; 探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位。      

《建筑消防设施检测技术规程》 -5.3.1.2  线型光束感烟探测器对射光束的减光值达到 0.5~10.0dF 时,线型光束感烟探测器应能在 30s 内向火灾报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯 ; 探测器报警确认灯应能在火灾报警控制器手动复位前保持常亮。      

线型感烟火灾探测器火警灯常亮。

造成误报。

探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡 ; 探测器内积尘过多,影响探测器灵敏度。

建筑消防设施检测技术规程 5.3.1.2  线型光束感烟探测器对射光束的减光值达到 0.5 ~ 10.0dB 时,线型光束感烟探测器应能在 30s 内向火灾报警并启动探测器报警确认灯控制器输出火警信号探测器报警确认灯应能在火灾报警控制器手动复位前保持常亮。

线型感烟火灾探测器工作灯不亮

火灾探测器工作不正常可造成不能报火警

探测器自身老化损坏;供电线路发生故障      

《建筑消防设施检测技术规程》  5.3.1.2  线型光束感烟探测器对射光束的减光值达到 0.5 ~10.0dB 时线型光束感烟探测器应能在 30s 内向火灾报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯 探测器报警确认灯应能在火灾报警控制器手动复位前保持常亮

点型、线型感温探测器“巡检灯”不会闪,同时火灾报警控制器显示“器件故障”      

  造成           器发生火灾时不能报火警

器件与底座安装不牢靠底座接线松动 ; 报警总线发生故障 ; 器件自身损坏。

《建筑消防设施检测技术规程》 型感温探测器在试验热源作用下应能正常动作,并向火灾报警控制器输出火警信号 ; 点型探测器报警应能同时启动探测器报警确认灯 ; 线型感温探测器应能同时启动信号输人模块的指示灯 ; 探测器报警确认灯或指示灯应能在火灾报警控制器手动复位前保持常亮。

火焰 ( 或感光 探测 器在实验光源作用下,不能在规定的响应时间内正常动作。

发生火灾时,火焰 ( 或感光  探测器不能报火警。      

探测器积尘 ;      

探测器老化 ; 器件自身损坏 ; 接线松动或报警总线发生故障

《建筑消防设施检测技术规程》   5.3.1.4  火焰或感光 ) 探测器在试验光源作用下,应能在规定的响应时间内正常动作警信号 ; 具有报警确认灯的探测器应能同时触发挥,向火灾报警控制器输出火测器报警确认灯 ; 探测器报警确认灯应能在火灾报警控制器手动复位前保持常亮

吸气式感烟火灾探测器在试验烟气的作用下,探测器不能发出火灾报警信号。

感烟探测器故障可造成火灾时不能报火警

器件接线松动 ; 报警总线发生故障 ; 器件自身损坏。

《建筑消防设施检测技术规程》   5.3.1.5  吸气式感烟火灾探测器在试验烟气的作用下,探测器或其控制装置应在 120s 内发出火灾报警信号 ; 探测器处于故障状态时,探测器或其控制装置应在 100s 内发出故障信号。

可燃气体探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,不能发出报警信号。

可燃气体泄漏时不能发出报警信号

探测器阻塞;探测器老化 ; 器件自身损坏 ; 接线松动或报警总线发生故障。      

《可燃气体探测器》 GB15322.1-2003 5.1.1  探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号 5.1.5  具有可燃气体浓度显示功能的探测器显示值达到真实值的 90% 时的响应时间 (t90) 不应超过 30s 。不具有可燃气体浓度显示功能的探测器其报警响应时间不应超过 30s

当被保护线路剩路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器不发出报警信号,或报警声信号强度不足。

发生电流泄漏时剩余电流式电气火灾监控探测器不能报警,有引发火灾的隐患

探测器调试闽值过高;探测器老化 ; 器件自身损坏 ;      

接线松动或报警总线发生故障。      

《剩余电流式电气火灾监控探测器》 GB14287.2-20145.2.4  当被保护线路剩路剩余电流达到报警设定值时,报警器应在 30s 内发出报警信号点亮报警指示灯,非独立式探测器的报警指示应保持与其相连的电气火灾监控设备复位,独立式探测器的报警指示应保持至手动复位。 5.3.3  在报警条件下,在其音响器件正前方 1m 处的声压级 (A 计权 ) 应大于 70dB ,小于 115dB

当被监视部位温度达到报警设定值时,测温式电气火灾监控探测器不能发出报警信,或报警声信号强号度不足。

温度过高时测温式电气火灾监控探测器不能报警,有引发火灾的隐患。

探测器调试闽值过高 ; 探测器老化 ;      

器件自身损坏 ; 接线松动或报警总线发生故障。

《测温式电气火灾监控探测器》 GB14287.3-20145.2.3 当被监视部位温度达到报警设定值时,探测器应在 40s 内发出报警信号,点亮报警指示灯。非独立式探测器的报警指示应保持至与其相连的电气火灾监控设备复位,独立式探测器的报警指示应保持至手动复位      

5.3.1  探测器在报警时应发出声、光报警信号并显示报警值和部位,报警声信号可手动消除,报警声信号手动消除后,应有消音指示,当再有其他报警信号输入时,报警声信号应能再启动 5.3.2  在报警条件下,在其音响器件正前方 1m 处的声压级 (A 计权 ) 应大于 70dB ,小于 115dB

手动报警按钮“巡检灯”正常闪亮,但火灾报警控制器显示“器件故障”

可造成手动报警按钮不能报火警

器件编码错误 ;      

火灾报警控制器通信单元损坏 : 类型设置错误。

《建筑消防设施检测技术规程》   5.3.2  手动报警按钮被触发时,应能向火灾报警控制器输出火警信号,并能同时启动按钮的报警确认灯 ; 报警确认灯应在火灾报警控制器手动复位前保持闪亮 ; 手动报警按钮应能手动复位。

火灾报警控制器的火灾报警功能、故障报警功能、自检功能和信息显示与查询功能等存在故障,或主 / 备电源不能自动转换。

火灾报警控制器工作不正常可导致发生火灾时,控制器不能可靠报警。

火灾报警控制器主板有软 / 硬件故障 ;      

火灾报警控制器通信单元损坏 :      

电源模块故障 ; 厂家远程关闭或定时锁闭。

《建筑消防设施检测技术规程》 5.3.3.1  独立型、区域型、集中型、区域集中兼容型火灾报警控制器的火灾报警功能、故障报警功能、自检功能和信息显示与查询功能等,应符合 GB4717 2005 5.2.2 5.2.4 5.2.7 5.2.8 的要求《建筑消防设施检测技术规程》  5.3.3.2  主电源断电时,报警控制器应能自动转换至备用电源供电 ; 主电源恢复后,应能自动转换至主电源供电,      

并应分别显示主、备电源的状态。

火灾显示盘的报警显示功能、故障显示功能、自检功能或电源功能等不正常。

火灾显示盘工作不正常可导致发生火灾时,火灾显示盘不能正常显示。

火灾显示盘本身故障 ; 通信单元损坏 ;      

电源模块故障 ; 连接总线发生故障

《火灾显示盘》 GB17429-2011 3.3.1  火灾报警显示功能 ;3.3.2  故障显示功能 :3.3.3  监管报警显示功能 ;3.3.4 自检功能 ; 信息显示与查询功能 ;3.3.53.3.6  电源功能。

消防联动控制设备的控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能存在问题。

消防联动控制设备故障可导致发生火灾时,消防联动控制设备无法发出控制指令、联动设备无法正常动作,造成火势扩大与人员伤亡。

消防联动控制器主板有软 / 硬件故障 ; 消防联动控制器通信单元损坏 :      

电源模块故障 ;      

厂家远程关闭或定时锁闭

《建筑消防设施检测技术规程》   5.3.5.1  消防联动控制设备的控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能应符合 GB16806-2006 4.2.2 4.2.3 4.2.5 4.2.6 要求 5.3.5.2 消防联《建筑消防设施检测技术规程》动控制设备与输入 / 输出模块间的连线发生断路、短路时,应能在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。《建筑消防设施检测技术规程》  5.3.5.3  消防联动控制器在确认火灾后应能联动切断火灾区域及相关区域的非消防电源。

可燃气体报警控制器的可燃气体报警功能、故障报警功能、自检功能等存在问题。

可燃气体报警控制器工作不正常可导致发生燃气泄漏时,控制器不能可靠报警

可燃气体报警控制器主板有软 / 硬件故障 ; 可燃气体报警控制器通信单元损坏 ; 报警通讯线路故障。

《建筑消防设施检测技术规程》 5.3.6  可燃气体报警控制器的可燃气体报警功能、故障报警功能本机自检功能等,应符合 GB16808-2008 4.1.34.1.4 4.1.6 的要求。

电气火灾监控设备的监控报警功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能等存在问题。

可燃气体报警控制器工作不正常可导致发生线路故障时,控制设备不能可靠报警。

电气火灾监控设备主板有软 / 硬件故障 ; 电气火灾监控设备通信单元损坏 ; 报警通讯线路故障

《建筑消防设施检测技术规程》   5.3.7  电气火灾监控设备的监控报警功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能应符合 GB14287.1-2014 4.3 ~4.6 的要求。

火灾警报装置不发出不能有效提醒人们声 / 光警示信息,或声 / 光强度不足。

不能有效提醒人们声 / 光警示信息,或 已经发生火灾,及时疏散。

火灾警报装置自身损坏;电源电压过低 ; 火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动      

《建筑消防设施检测技术规程》 5.3.8.1 火灾警报装置在接收火灾报警控制器输出的控制信号后应发出声警报或声、光警报。《建筑消防设施检测技术规程》 5.3.8.2  环境噪声大于 60dB 的场所,声警报的声压级应高于背景噪声 15dB

消防电话分机不断呼叫电话主机

误启动可造成器件损坏。

分机与底座松动脱落分机外挂线路发生故障分机或插孔间重码。

《建筑消防设施检测技术规程》用电话网络应为独立的消防通信系统。消防控制室 5.3.9.1  消防专应设置有消防专用电话总机,消防电话分机应能以直通方式呼叫 5.3.9.2  消防控制室应能接收消防电话分机的呼叫。 5.3.9.3  消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设置有外线电话。 5.3.9.4  通话音质应清晰

消防电话分机或电话插孔“巡检灯”不闪亮。

影响消防电话分机的正常通话。

分机或插孔自身损坏 ;      

电话总线断路 ; 分机或插孔安装不牢靠底座接线松动。

《建筑消防设施检测技术规程》   5.3.9.1  消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。消防控制室应设置有消防专用电话总机,消防电话分机应能以直通方式呼叫。      

5.3.9.2  消防控制室应能接收消防电话分机的      

平叫。      

5.3.9.3  消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设置有外线电话。 5.3.9.4  通话音质应清晰

消防应急广播启动后现场音箱无音源输出。

影响消防应急广播的功能,不能及时告知场所内的人员消防安全状况。

广播模块损坏或广播线路发生故障 ; 扬声器损坏或扬声器发生线路故障。

《建筑消防设施检测技术规程》   5.4.1.1  扩音机仪表、指示灯显示应正常,开关和控制钮 ( ) 动作应灵活。      

5.4.1.2  播放功能应正常

扬声器被遮挡或者损坏。

影响消防应急广播的功能,不能及时告知场所内的人员消防安全状况

装修时不注意遮挡、损坏了扬声器 : 扬声器器件损坏或者脱线。

《建筑消防设施检测技术规程》 5.4.2  扬声器的外观应完好,音质应清晰

消防应急广播无法应急启动。

影响消防应急广播的功能,不能及时告知场所内的人员消防安全状况

广播控制器发生通信故障或损坏 ; 广播控制器音源文件丢失 ; 功率放大器发生线路故障导致过载或损坏。

《建筑消防设施检测技术规程》   5.4.3  系统功能 5.4.3.1  应能用话筒播音。 5.4.3.2  在火灾报警后,应能按设定的控制程序自动启动消防应急广播 5.4.3.3  消防应急广播与公共广播合用时,应符合 GB50116-2013 4.8.12 的规定音质应清晰。环境 5.4.3.4  播音区域应正确,噪声大于 60dB 的场所,在其报警范围内最远点的声压级应高于背景噪声 15dB

图片

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下雨天高压线“滋滋”响,是漏电了吗?真相来了!

  来源:国家电网公司宣传部、中国科协科普部、中国电机工程学会、科普中国(如有侵权,请联系删除)

回帖成功

经验值 +10