接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类:
?低压接地电阻柜?
?电压范围?:0.22kV~0.66kV,适用于发电厂主厂房低压系统、煤矿井下电网等场景?。
?功能特点?:通过限制故障电流避免设备烧毁,提升供电连续性,符合《煤矿用电安全规程》要求?。
?结构设计?:紧凑型柜体,内部采用不锈钢或镍铬合金电阻片(如Cr20Ni80),阻值1~2000Ω?。
?中高压接地电阻柜?
?电压范围?:6kV~35kV,用于城市配电网、变电站及工矿企业?。
?功能特点?:限制故障电流至安全值(如50A以内),抑制暂态过电压至2.6倍相电压以下,防止铁磁谐振?。
?典型应用?:35kV变压器中性点接地电阻柜,可集成智能监测模块(如温湿度控制、故障记录)?。
?变压器中性点接地电阻柜?
用于6kV~35kV系统,通过注入电阻电流(为电容电流的1.05~1.1倍)提高继电保护灵敏度,减少故障点损伤?。
?发电机中性点接地电阻柜?
针对火力/水力发电厂,限制发电机单相接地故障电流,防止弧隙过电压损坏定子绕组?。
?煤矿专用接地电阻柜?
低压型(如660V),需满足防爆要求(Ex d I Mb),阻值1~5Ω,柜体采用防爆设计?。
?户内型?
防护等级IP54,适用于配电房等室内环境,模块化设计节省空间?。
?户外型?
不锈钢或冷轧钢板喷塑柜体,耐腐蚀、防雨,适应-40℃~70℃极端温差?。