这是北京某办公建筑地下车库机械式停车设备加装充电桩实例,加装充电桩没有改动机械式停车设备的结构,也没有改动机械式停车设备的供电与控制电路(图片中黄色为机械式停车设备)。
本案中机械式停车设备为升降平移类,只在平层两个车位加装充电桩,这两车位仅水平移动一个车位,充电桩的线缆随车位移动并由收线器(图2中红圈内)进行收放。
图2~图5为借助后墙安装充电桩(壁装);图6~图8为背靠背安装,充电桩采用立柱式安装;图9为充电设备配电箱,每个出线回路除短路保护、过负荷保护外,还设有剩余电流动作保护和限流式防火保护,右侧为5个100A的限流式防火保护器为40kW非车载充电机提供保护。
据悉,该项目已投入使用约1年半,运行良好。