规范条文  
7.2.2 受电侧配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等的试验应合格,并应按设计的自备电源使用分配预案进行负荷试验,机组应连续运行无故障。    
1-释义  
与柴油发电机馈电有关的电气线路及其元器件的试验均合格后,才具有作为自备电源的可能性。而其可靠性检验是在建筑物正式投入使用前,按设计预案,使柴油发电机带上预定负荷,按厂家提供的技术文件规定时间经连续运转,无机械和电气故障,方可认为这个自备电源是可靠的。    
2-测量  
测量发电机绝缘电阻和温升    
1)试验前测量    
试验前用1000V兆欧表测量发电机的定子绕组、励磁机定子绕组和发电机加热器,冷态绝缘电阻大于1MΩ。    
2)负荷试验后测量发电机温升    
用温度计测量绕组温升应不大于80℃(F级绝缘),轴承温度不大于90℃。过载试验时,温升不做考核,但不应有异常噪声、振动和有害的变形。    
3-起动试验  
每台柴油发电机组在冷态开始连续起动六次记录压降、最低起动压力及最大起动次数。启动时间曲线、启动试验接线如下图所示。
1) 柴油发电机组紧急停车、远程控制、手动停车实效试验。    
2)备用手动停车装置实效试验    
在柴油机空载额定转速下拉动备用停车手柄,柴油机能立即停车。    
3)柴油机超速停车试验    
柴油机空载工况下调节喷油量,逐渐升高转速,当柴油机转速达到1725r/min(额定转速的115%),超速保护装置应起作用。    
4)柴油机机油低压保护试验    
采用模拟方法试验:机油压力低于175KPa时,应有声光报警,并自动停车。    
5)冷却水高温保护试验    
采用模拟方法试验:当达到报警温度值102℃时,报警装置应发出报警讯号。当达到报警温度值107℃时,报警装置应发出报警讯号并自动停车    
4-负荷试验  
1)单机负荷试验    
柴油发电机分别作单机负荷试验,以水电阻和电抗器作为发电机的负荷,试验柴油发电机组负荷与试验时间按下表进行。
2)柴油机调速器试验    
机组在额定转速满负荷运转时,突然将负载全部卸去(突卸100%负载),检查柴油机转速的变化情况和稳定所需的时间,然后将50%的负荷加上并随即再加上50%的负荷(突加从0→50%→100%负载),检查柴油机转速的变化情况和达到所需的时间,连续做三次并作记录。其要求是瞬时间速率≯10%的额定转速;稳定调速率≯5%的额定转速;稳定时间≯5S。    
3)交流发电机的静态调压特性试验    
在额定负荷、额定功率因素下,将电压和频率调至额定值,按发电机负荷变化100%→75%→50%→25%→0→25%→50%→75%→100%,测量各点负荷的电压和频率。发电机稳态电压调整率应不超过额定电压的+2.5%    
4)发电机组瞬态调压特性试验(突加突卸负荷试验)    
发电机空载状态下,转速、电压额定,COSΦ≤0.4(滞后)突加和突卸60%额定电流,瞬态电压变化应不大于15%UN(90V)(突加)、20%UN(120V)(突卸),电压恢复到与额定值相差3%UN(18V)范围内所需时间应不大于1.5S。    
5)起动最大电动机的效用试验    
在电站正常运行工况下,任选一台主发电机,对空压机进行起动试验,此时应检查运行中交流电动机是否失步、停转和电器自行脱扣现象,用仪表测量发电机电压、电流变化情况。