三相电能计量电表箱典型设计
一、总体要求
1.1 电表箱出线开关技术参数以施工图纸为准,电表箱进线及出线开关型号应选用有运行经验的成熟可靠品牌。
1.2 嵌入式电表箱材质为冷轧钢板;壁挂式电表箱材质为不锈钢,厚度不低于1.5mm。嵌入式电表箱表面应进行喷塑处理(银灰色或根据当地供电公司规定)。
1.3 每个电表箱配备三环锁1把,钥匙3把。
二 、三相直接接入式电能计量箱
1. 箱体外观及结构要求
1.1 可采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。
1.2 原则上应在开关室或计量室门上安装智能锁。进线室、计量室、出线室之间应采用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门应仅能通过计量室或开关室进行拆卸。各室可按横式、竖式或混合式排列。
1.3 进、出线室应采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。
1.4 进线室应安装进线开关和分线母排等,第一层门由钥匙控制,第二层门通过计量室或开关室紧固,并外露进线开关操作手柄。
1.5 出线室第一层门应便于开启,第二层门由钥匙控制或计量室内锁控制,并外露出线开关操作手柄。
1.6 计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处应设有客户标记位置。
2. 布线要求
2.1 应采用敷设线槽方式进行布线。
2.1 计量箱内电能表的进出线,农村地区应采用截面积不小于4mm2的绝缘铜线,城市地区应采用截面积不小于6mm2的绝缘铜线(具体线径以电力设计图纸内表箱系统图为准)。
3.电气保护要求
3.1 计量箱进、出线开关应采用三极断路器。400V计量箱内具体开关配置,如下表所示:
3. 2 进、出开关室应分别设置零线汇流端子。三相电能表零线应直接引至进线室零线汇流端子,进、出开关室零线汇流端子之间的连接绝缘线截面应与进线电缆截面一致。
三、三相 经互感器接入式电能计量箱
1. 箱体结构及外观要求
1.1 计量箱面板上宜设置声光报警信号,预购电跳闸信号和报警应与保护跳闸信号、报警有明显区分。
1.2 试验接线盒、电能表室、互感器室、计量箱门应具备施封功能。
2. 二次回路要求
2.1 经互感器接入的电能计量二次回路应装设试验接线盒,接线盒电压端子应满足“一进三出”要求,其技术性能应符合DL/T825的相关规定。
2.2 贸易结算用电能计量装置二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施封闭。
2.3 电压、电流二次回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线,中性线应采用黑色线,接地线应采用黄绿双色线。
2.4 二次回路的连接导线应采用铜质绝缘导线。电压二次回路导线截面积应不小于2.5mm2,电流二次回路应不小于4mm2,控制回路导线应不小于1.5mm2,RS485回路导线应不小于0.5mm2(具体线径以电力设计图纸内表箱系统图为准)。
2.5 经电流互感器接入的400V电能计量装置,其电压二次线应单独接入,不得与电流二次线共用。电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,禁止在母线连接螺丝处引出。 2.6 电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。
3.电气保护要求
3.1 计量箱进、出线开关应采用三极断路器。经互感器接入式计量箱内具体开关配置,如下表所示:
3.2费控要求
3.2.1 应具备远程费控功能,本地需设计购电不足报警和无购电量跳闸回路。
3.2.2 接入管理控制的低压断路器应具有励磁跳闸和遥信接点。
3.2.3 应预留安装天线、采集终端和通信终端的位置,箱体应留有天线伸出孔。
四 、三相电能计量箱典型设计
下面以 三相四线1表位表箱 、 三相四线2表位表箱 、 三相四线4表位表箱 、 三相四线经互感器式电能计量箱 、 三相四线经互感器式电能计量箱(落地式) 、 三相四线1表位电能计量箱(落地式) 等典型设计,仅供参考,应以实际需求和当地供电部门要求为准。
1、三相四线1表位表箱
6、三相四线1表位电能计量箱(落地式)
2 、三相四线 2 表位表箱
3 、三相四线 4 表位表箱
4 、三相四线经互感器式电能计量箱
5、三相四线经互感器式电能计量箱(落地式)