架空输电线路防雷应从实际情况出发,根据电网需要、线路电压等级、杆塔型式、绝缘配置、接地状况以及经过区域的雷区等级、地形地貌、地质情况(土壤电 阻率)等,因地制宜地采取合适的差异化防雷措施,提高线路耐雷水平,降低线路雷击跳闸率。
..................................................
..................................................
安装线路避雷器
线路避雷器应根据线路重要性、地闪密变、雷击跳闸信息、雷击风险等级等实际情况进行合理配置,配置京则应遵循安全可靠、技术经济性优、便于运行维护等要求。
..................................................
a 线路避雷器应用范围:
(a)易击线路的变电站(发电厂)进线段或山区线路易击段,且接地电阻不满足要求的杆塔,如改善接地电阻困难也不经济时,可安装线路避雷器。
(b)重要线路和单电源供电线路投运后发生过雷击闪络的杆塔,可安装线路避雷器。
(c)中雷区及以上地区全高 100m 及以上的高杆塔,经雷击风险评估为Ⅲ级及以上,可安装线路避雷器。
(d)投运后发生过两次雷击闪络故障的杆塔,宜安装线路避雷器。
( e)强雷区新建重要线路的山区段,如果已采取技术经济合理的降低接地电阻措施,经雷击风险评估仍为Ⅲ级的杆塔可安装线路避雷器,雷击风险评估仍为Ⅳ级的杆塔宜安装线路避雷器。
(f)除电缆终端塔外,线路避雷器宜选择带串联间隙的金属氧化物避雷器。
..................................................
..................................................
b 线路避雷器安装原则:
(a)对110kV、220kV单回线路,宜在3相安装;对500kV单回路可在两侧边相安装。
(b)对同塔多回线路,宜优先在重要性较高的回路安装,重要性相当的情况下宜优先在雷击跳闸率较高的回路安装。
(c)对110kV、220kV同塔双回线路,宜在一侧回路的3相安装;对500kV同塔双回线路,可在一侧回路的1相3相安装优先对闪络次数较多的相安装。
(d)对110kV、220kV同压同塔三回~四回线路,杆塔有五层或六层导线横担时,宜在上层的一回或两回安装;杆塔仅有三层导线横担时,宜在单侧或两侧安装;每基杆塔安装避雷器相数宜取3相~5相。
(e)对 220kV/110kV 混压同塔三回~四回线路,宜在下层110kV的一回3相安装,上层220kV线路宜优先选择闪络次数较多的相安装,每基杆塔安装避雷器相数宜取3 相~5 相。
(f)对 500kV/220kV 混压同塔三回~四回线路,宜在下层220kV的一回3相安装,上层500kV 线路安装避器的方式可按照500kV同塔双回线路的原则执行。
(g)对处于或靠近边坡位置的塔,线路避雷器宜安装在边坡外侧的回路及相。
( h)直线塔的线路避雷器宜顺导线方向安装,耐张塔的线路避雷器应根据实际情况选择安装方式,并确保线路避雷器的电气和机械性能满足运行要求。
(i)对侧重于防治雷击同跳的 500k同塔双回线路,避雷器安装不宜少于 2 相。
( j)对侧重于防治雷击同跳的 110kV、220kV 同压同塔四回线路,杆塔有六层导线横担时,宜在一侧的一回~两回安装避雷器;杆塔仅有三层导线横担时,宜在一侧及上层2相~4 相安装避雷器;每基杆塔安装避雷器相数宜取 4 相6 相。
全部回复(0 )