污水厂节能核心关键:曝气器能耗对比与趋势分析
曝气系统——污水厂的“电老虎”,能耗占比高达50-75%!然而,许多企业在曝气器选型和设计时往往不够重视,导致看似微小的差异,却带来巨大的能耗鸿沟,动辄20%以上。
曝气器能耗高低,不仅取决于氧利用率,阻力同样关键却常被忽视。本文将结合这两大要素,综合对比分析旋流曝气器与微孔曝气器的能耗。
思路亦适用于同类型产品的比较。抛砖引玉,为您的设备选型提供有价值的参考。
一、能耗要素PK
1.污水氧利用率:
(1)微孔曝气器:清水条件下氧利用率较高(管式18-28%,盘式22-40%)。但在污水中,由于水体黏稠度高、气泡扩散阻力增大、小气泡易聚并成大气泡,氧利用率会显著下降至16-18%。
(2)旋流曝气器:采用大气泡+泥水气剧烈混合+筒内外循环流,气液界面更新迅速,强制消耗氧气,黏稠度对其影响较弱。清水氧利用率17-21%,污水中14-16%。
参照设计院对两种曝气器在6米污水中氧利用率的最高取值,微孔18% vs 旋流16%,微孔胜。
2.阻力:
(1)微孔曝气器:以悉尼WEST HORNSBY污水处理厂EPDM膜片曝气器五年阻损为例。数据源自中国给水排水公众号2022年5月12日文章。
(2)旋流曝气器:以青岛玖源XL100在常用风量30m?/h运行时的阻力为例。数据源自建设部给排水设备质检中心报告。
微孔阻力高,且逐年显著上升。旋流阻力远远低于微孔,且长期不变。阻力PK,旋流胜。
3、巅峰对决:综合能耗
将两种因素导致的能耗差异合并
氧利用率导致的能耗差异=风机风量差异= 微孔氧利用率/ 旋流氧利用率- 100%
阻力导致的能耗差异=风机风压差异= (微孔阻力+ 管路阻力+ 水深阻力) / (旋流阻力+ 管路阻力+ 水深阻力) - 100%
假设工况:管路阻力=2kPa, 水深6米阻力=60kPa。
精彩发现:
初始运行时,微孔因氧利用率高,新品阻力低,综合能耗略低于旋流约3.4%。
但从第2年开始,微孔的氧利用率优势,被逐年攀升的阻力抵消殆尽,双方的能耗水平开始反转。
旋流凭借阻力低且稳定不变,综合能耗第2年开始反败为胜,且优势逐年扩大:第2年比微孔低1.5%,第3年低5.5%,第4年低9.5%,第5年低14.3%,第6年低19.1%!
曝气器性能检测报告中,理论动力效率 kgO?/(kW·h) 才是最该关注的指标,即1度电能给水体充入多少公斤氧,这直接代表设备能耗。
微孔曝气器(6米清水):通常4.0 - 5.19
旋流曝气器(6米清水):可达5.3 - 5.54
综合能耗PK:即使在清水中,旋流能耗也已略优。在污水(尤其高浓/易结垢废水)中,微孔阻力急剧上升,旋流的节能优势更加显著!
二、投资成本对比
初期投资:若安装方式相同(均为池顶吊装或池底安装),两者初期投资基本持平。不过:
旋流曝气器:寿命10年以上。
微孔曝气器:通常仅3-5年。期间膜片会有老化、破损、堵塞。
若以十年为期,微孔加上设备折旧、清淤更换、停产损失、安全风险、能耗差异、检修费用等,微孔的综合投资远远高于旋流!
旋流曝气器,凭借不停产安装、超长寿命、不易堵塞、能耗适中、兼具搅拌功能等优势,在工业污水处理领域已成为主流选择。配加网罩后还可用于MBBR工艺。随着应用的普及和标准件化,其价格有望进一步下降。
三、旋流曝气器布置数量考量因素:
1.辐射面积:
S = [ (H - L - h39;)× tan15° + r ]? × π
(H:有效水深;L: 曝气器长度;h39;: 筒底距池底高度;r: 顶部出口半径)
水深H数值最大,影响最大。水深6米时,辐射面积约7㎡。
2.搅拌面积:
所有旋流曝气器,都只能卷吸其周围大约50cm的污泥,所以通常点位间距2米左右,太大容易造成污泥堆积。
3.通气量区间:
确保 (总风量 / 布置数量= 单台风量) 落在通气量区间内。
区间上限:风量越大,阻力越大。当阻力升高到3000Pa时的风量即区间上限。
区间下限:风量越低,氧利用率越低。当氧利用率降至17%时的风量即区间下限,或动力效率降至4时的风量。
四、旋流曝气器安装施工要点:
1.安全第一。旋流曝气器,安装极其简单。但作业涉及溺水、触电、高空、积泥硫化氢逸出、有限空间等,建议由具备安装资质的公司施工。违法发包面临高额罚款甚至刑事责任。
2.首选池顶吊装,无须停产清淤,省心+安全。吊装时竖管勿触底,否则安装效率骤降。
3. 竖管: 为降低气流阻力和晃动,竖管至少采用DN25以上,和水平管交接处用角钢加固。最具性价比的是内外涂塑钢管,又便宜又耐腐蚀。
4. 配件细节:建议使用带螺栓孔的大橡胶垫片,避免偏移增加气流阻力;螺栓务必加弹簧垫片防松。
五、旋流曝气器选购注意事项
1. 寿命:
主要风险点:法兰、喷嘴与筒体,若是用螺丝或胶水组装,在长期高频振动和浸水环境下易散架。建议招标时明确要求:法兰、喷嘴与筒体一体注塑。
其它风险点:法兰太薄易破、再生料易裂(黑色带刺鼻气味)、壁厚太薄或材质不耐温易吹穿、箍圈/抱箍断裂。
关于材质:风温较高的工况,为避免吹穿,须选用耐热的材料,且加厚。高钙易结垢废水,最好选用耐酸的材料,在曝气器结垢后可通过酸洗去垢。
备注:玻纤能够提高塑料的耐热性和耐磨性,但会导致表面不光滑,在高钙废水中相对易结垢。
聚乙烯的最常见用途是塑料袋、薄膜,其耐热性较差。能够注塑的聚乙烯,分子量都低于150万。分子量≥300万时,才会具备较好的耐磨性能,才是真正的超高分子量聚乙烯。
2.抗堵塞能力:
污泥浓度高、易结垢或含纤维的水质,应选择中心通透型产品,避免间隙过小导致堵塞。
3.能耗(动力效率)
一台旋流曝气器运行风量0.5m?/min,一小时耗电约0.7度,年电费约4292元。能耗(动力效率)相差20%,一台电费一年就相差858元!
能耗依据:权威机构(建设部给水排水设备质检中心)出具的检测报告。 重要提示:不同厂家检测条件(水温、风量)不同,检测结果不可直接横向对比!需结合项目实际单台运行风量、水温,挑选动力效率高、阻力低、氧利用率高的产品。
4.安装便捷:
首选有法兰、无须拉杆抱箍、可悬空吊装的产品。
若无法兰,将来检修拆装时需“割+焊”。 拉杆抱箍易出现“管径或长短不匹配,难以安装。以及抱箍蚀断”。
六、结语:环境工程预算有限,频繁检修更换更是企业不可承受之重。曝气器的选择,应回归本质:结实耐用、高效简洁、质优价廉。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1489 人订阅
阅读下一篇
水处理技术干货分享-蒸发结晶(3)水处理技术干货分享-蒸发结晶(3) 强制循环蒸发器的内部结构比降膜蒸发器简单,强循蒸发器顶部无物料分配盘及下部盛液区,内部为换热管,通过强制循环泵的运行,使强制循环蒸发器内部满液,物料在换热管内高速运转(1.8~2.5m/s),避免了结晶盐的积累,因此强制循环蒸发器既可以蒸发浓缩也可以蒸发结晶。 因强制循环蒸发器的传热系数比降膜蒸发器的低,当物料浓度不高时,强制循环蒸发器一般与降膜蒸发器搭配,降膜蒸发器负责蒸发浓缩,强制循环蒸发器负责蒸发结晶。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种曝气器各种性能参数比较,供大家学习和参考
回复 举报