一、电能计量装置安装要求  

1.居住住宅电能计量装置

1.1 电能计量装置应设置在供电设施与受电设施的产权分界处,并应保证电气安全、计量准确以及装置的可靠性和封闭性。

1.2居住区应采用远程自动抄表方式,电力用户用电信息采集系统应与一次配电系统同步设计、同步建设、同步投运。

1.3住宅区域内不同电价分类的用电负荷,应分别装设计量装置。对执行同一电价的公用设施用电,应相对集中设置公用计量装置。

1.4住宅用电计量表计应安装在专用计量表箱内,表安装位置应符合电气安全要求,便于抄表和维护。同一居住区内,各电能计量装置安装方式和安装位置应采用统一的标准。

1.5计量表箱应符合国家和电力行业相关的技术标准。

2.计量箱配置基本要求

2.1 计量箱内单相电能表的进出线应采用铜质绝缘导线,截面不小于10mm2。多表位计量箱内各电能表中性线应分表安装,不应共用。

2.2 二次电流回路负载不应超出允许范围,不应接入与电能计量无关的设备。

2.3 二次电流回路连接导线截面积按电流互感器实际二次负荷计算确定,但不应小于4mm2。电流互感器二次侧不应接地。  

2.4 居住区内住宅部分的配电变压器低压侧出口应装设电能信息采集终端和计量装置。

2.5 低压计量方式还应符合当地供电企业的相关规定。

3.居住公建电能计量装置

3.1居民住宅、别墅、车库、储藏间、用电设备总容量在100kW(或需要容量50kVA)及以下的具有独立产权的沿街商业门面可实行一户一表低压计量方式。

3.2居住区配套公建用电设备总容量在100kW(或需要容量50kVA)及以下宜分类并采用低压集中计量的方式。

3.3每套住宅、商铺用电容量在12kW及以下时,应采用单相供电到户计量方式;每套住宅、商铺用电容量超过12kW时,宜采用三相供电到户计量方式。

3.4居住区内单个电动汽车充电应安装充值型预付费电能计量装置。充电桩的电能计量点宜设置在供用电设施产权分界处。其电能计量的专用电压互感器、电流互感器、专用二次绕组及二次回路不得接入与电能计量无关的设备。

3.5低压供电的负荷电流为60A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。

4 . 计量装置与直流电源

4.1计量箱体外壳应符合以下要求:

4.1.1 计量箱应具有国家强制产品认证(3C)并符合使用要求;

4.1.2 箱体防护等级不应低于IP33要求;

4.1.3 计量箱体材料选用应符合环保要求,并能适应不同的安装环境。

4.2计量箱体结构应符合以下要求:

4.2.1 计量箱可分为进线室、计量室与出线室三个部分,且各个功能区之间应有互锁逻辑关系,应满足供电企业与用电间的责任划分,各室可采用横式、竖式、混合式排列;

4.2.2 计量箱每表位应设有独立观察窗,观察窗应采用无色透明的防爆材料,边框应具有良好的密封性能,并应满足抄表管理和防窃电要求;

4.2.3 安装接触式预付费电能表的计量箱应采用专用带插孔的观察窗,以满足插卡需要。安装智能电表的计量箱应预留用户操作电能表巡显按键孔并有防护措施;

4.2.4 计量箱应在进线开关室内预留低压采集器安装位置,计量室内应预留公用电能表的安装位置。

4.3计量箱内电能表、用电信息采集终端应能分别安装在安装架或栅板上。

4.4计量箱门、锁和标识应符合以下要求:

4.4.1 计量箱的进线室、计量室门应设置可加铅封的门锁,门锁外应有防护措施。锁具应具备防盗、防破坏性能;

4.4.2 计量箱进线开关室、计量室可设置开箱报警门控接点,并在进线开关室或计量室内预留开箱报警器安装位置;

4.4.3 计量箱外部应设有安全警示标志、标识、设备铭牌、出厂编号和日期;金属材料的计量箱外应预留接地连接孔,便于箱体与接地网可靠连接,非金属箱内应预留PE端子。

4.5居住区供配电设施内的直流电源系统应结合配电自动化规划统筹考虑。  

4.6开关站、配电室内的直流电源系统宜采用组柜安装的直流电源成套装置,充电装置按N 1备份配置,蓄电池容量应满足全站停电不小于4小时供电要求。输入电压应采用交流220V,输出直流电压应选择220V/48V/24V,系统宜采用两回交流进线并应具有自动切换功能。

4.7环网柜箱内的直流电源系统可采用自动化终端配套配置的直流电源、独立组箱安装的直流电源成套装置或两者相结合的方式。独立组箱安装时,其充电装置按N 备份配置,电池容量应满足全站停电不小于4小时供电要求。输入电压应采用交流220V,输出直流电压应选择48V/24V,系统宜采用两回交流进线并应具有自动切换功能。

二、单相电能计量箱   制作要求  

1. 箱体外观及结构要求

1.1 可采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。

1.2 原则上应在开关室或计量室门上安装智能锁。进线室、计量室、出线室之间应采用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门应仅能通过开关室或计量室进行拆卸。各室可按横式、竖式或混合式排列。

1.3 出线室应采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。

1.4 进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,并外露进线开关操作手柄。

1.5 出线室第一层门应便于开启,第二层门由钥匙控制或计量室内锁控制,外露出线开关操作手柄。

1.6 计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处应设有客户标记位置。箱体外部应具备国网标识、95598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示等标识。

2. 布线要求

2.1 应采用敷设线槽方式进行布线。

2.2 计量箱内电能表的进出线,农村地区应采用截面积不小于4mm2的绝缘铜线,城市地区应采用截面积不小于6mm2的绝缘铜线。RS485回路导线截面积应不小于0.5mm2。

3.电气保护要求

3.1 计量箱内具体开关配置 2户及以下计量箱进线应采用两极总断路器;2户及以上计量箱进线宜采用三相四线供电,配置塑壳式三极低压断路器,出线开关安装两极断路器。 具体参照表,如下:

3.2 进线开关室内预留低压采集器安装位置,计量室内宜预留公用电能表的安装位置。

  、单相电能计量箱典型设计图      

以下典型设计图例, 介绍了 单相 1 表位计量表箱 、单相4表位计量表箱、单相 6 表位计量表箱、单相 9 表位计量表箱、单相 12 表位计量表箱、单相 15 表位计量表箱、单相 15 表位电能计量屏(落地式) 等7种表箱式样, 仅供参考,以实际需求和当地供电部门要求为准。 介绍如下:

1、单相 1 表位计量表箱

2、单相4表位计量表箱  

3 、单相 6 表位计量表箱  

4 、单相 9 表位计量表箱  

5 、单相 12 表位计量表箱  

6 、单相 15 表位计量表箱  