市政给排水管道施工,最怕返工。沟槽塌方、接口渗漏、回填不到位……一个环节没做好,就可能让整段管道“推倒重来”。本文结合规范和现场经验,总结了 六大关键环节 ,从准备到验收,逐条解析,帮大家少走弯路。
一、施工前的准备工作
● 现场勘察:
对施工场地进行地形与地质调查,绘制地下管线图并必要时进行探坑与试验,以明确障碍物位置和土体条件,作为施工方案和风险控制的基础。
● 材料与设备检查:
管材、管件和阀门进场后应核对规格型号、外观与出厂合格证,发现不合格及时退换,施工机械应检修合格并配备必要的安全防护装置。
● 施工方案与专项措施:
编制包含开挖、支护、降水、交通组织与环境保护的专项施工方案,经监理审核后实施,并明确应急和安全保障措施。
● 测量放线与控制点:
放出管线中线、井位和高程控制点并复核,建立测量记录,作为贯穿全程的控制基准,任何变更应有书面批准并记录。
二、沟槽开挖与基础处理
● 沟槽开挖定位:
按放线和设计断面开挖沟槽,控制槽宽、坡度和深度,开挖时避免扰动相邻结构和既有管线,遇障碍物及时处理并记录。
● 边坡支护与降水:
根据土质及深度采取放坡、支护或降水措施,软土区或高水位区应制定专项加固方案,确保施工人员与结构安全。
● 清槽 及 底层处理:
开挖到位后预留人工清槽厚度,清除软土并将槽底找平,必要时进行地基换填或加固以确保管道受力均匀。
● 基础垫层施工:
采用粒径适中且无有机物的砂石垫层,厚度按设计或规范控制,分层夯实并找平,使管体能均匀承载并满足标高要求。
三、管道安装要点
● 管材检查与清理:
下管前逐根核验管材尺寸与壁厚,清除端面杂物,确认接口完好,并保持管内清洁以防异物造成堵塞或损伤。
● 吊装与下管就位:
大口径管采用机械吊装并使用软性吊带固定,控制吊点和入槽速度,避免碰撞或变形,安装就位后及时校核位置。
● 接口与连接施工:
各类连接(承插橡胶圈、热熔、电熔、法兰等)应按工艺和厂家要求操作,确保密封、焊接或紧固质量并做好接头防护。
● 轴线、标高与坡度控制:
安装过程中应连续复核中线与标高,保证坡度连贯与排水顺畅,发现偏差及时调整并记录处理情况。
四、回填土施工
● 回填前检查:
确认管道及接口验收合格、沟槽无积水且相关隐蔽工程记录完整后方可回填,以免掩埋问题导致难以修复。
● 回填材料与分层填筑:
采用无大块石且无有机杂质的砂土或良好原状土,分层回填每层厚度不超 30cm并分层夯实,保证密实度达到设计或规范要求。
● 对称回填与位移控制:
管道两侧应对称回填,控制回填速度与夯实方式,持续监测管顶标高和轴线,防止因不均匀压力导致管体移位或变形。
● 机械与人工配合:
管顶 50cm范围宜优先人工填夯以降低对管体的直接冲击,外侧可使用机械分层压实,但应避免机械直接碾压管体位置。
五、质量检测与验收
● 给水管道试验:
给水系统应按分段加压试验、整体稳压试验的程序实施,确认允许时间内无降压或渗漏,随后完成冲洗和消毒并留档。
● 排水管道试验:
排水管道宜进行闭水或通水试验,检查接口密封性、流槽畅通及排水坡度是否符合设计要求,发现问题及时整改。
● 检查井与附属设施验收:
检查井砌体或预制件应垂直、牢固,流槽顺直、井盖安装稳固,所有附属安装要满足使用功能与安全要求。
● 资料整理与整改复验:
完整保存测量记录、材料合格证、试验报告与隐蔽工程记录,若存在不合格项按要求整改并复验,合格后形成竣工资料提交验收。
六、关键控制要点总结
● 规范与责任:
施工必须遵守国家与行业规范(如 GB 50268-2008 等),明确施工、监理与设计单位职责并做好节点签认;
● 隐蔽与接口:
隐蔽工程、接口处理与回填质量是最易出问题的环节,应有严格的验收程序与留档要求;
● 特殊工况的专项措施:
雨季、软土、高水位或穿越既有管线等特殊工况必须制定并执行专项方案;
● 记录与可追溯性:
每一关键工序均应有测量记录、照片与试验报告,确保质量可追溯并便于后期维护。
以上六大要点看似基础,却是确保市政工程经得起时间考验的关键,只有做到规范施工、严格把控、资料齐全,才能真正实现 “管通、水畅、城安”。
来源:管道直通车。本文版权归原作者所有,仅供学习交流之用,不做商业用途,如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请及时联系删除。