一、冷水机组的运行参数

冷水机组作为制冷系统的核心设备,其运行参数的精准把控直接关系到制冷效果、能耗水平以及设备寿命。以下是对冷水机组关键运行参数的详细介绍:


1. 电压

冷水机组主要380V,供电电压必须与设备所标注的用电电压严格相符,若电压过高,可能会导致设备内部的电气元件过热、损坏,甚至引发火灾等安全事故;而电压过低则会使电机转速下降,制冷效果变差,同时也会增加电机的运行电流,加速电机老化,缩短设备使用寿命。


2. 电流

冷水机的铭牌上明确标注了额定电流,而在实际运行过程中,电流会受到多种因素的影响而发生变化。通过监测实际运行电流,并与铭牌上的额定电流进行对比,可以及时发现设备是否存在过载、短路等故障隐患。


3. 功率

冷水机的运行耗电功率是衡量其能耗的重要指标。了解设备的功率参数,有助于合理规划电力供应,优化能源配置。同时,通过对功率的监测和分析,还可以评估设备的运行效率,发现潜在的节能空间


4. 温度

冷水机的温度参数繁多,涵盖了制冷系统的各个环节,主要包括蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、冷却水温度、冷冻水温度等。这些温度参数相互关联、相互影响,共同决定了冷水机的制冷效果和运行稳定性。


5. 压力

冷水机的压力参数包括蒸发压力、冷凝压力、冷却水压力、冷冻水压力等。压力参数的变化能够直观反映制冷系统的运行状态。


6. 流量

流量参数主要包括制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。制冷剂流量的合理控制对于保证制冷效果至关重要,流量过大或过小都会影响制冷系统的性能。冷却水流量和冷冻水流量则直接关系到热交换效率,流量不足会导致热交换不充分,影响制冷效果。


7. 液位

曲轴箱内油液位过低会导致压缩机润滑不足,增加磨损,缩短压缩机使用寿命。制冷剂液位的变化则直接反映了制冷剂的充注量是否合适,液位过低会导致制冷量不足,液位过高则可能会引起压缩机液击等故障


图片


二、工业冷水机和小型冷水机选型公式

在进行工业冷水机和小型冷水机的选型时,准确计算制冷量是关键。以下介绍一种常用的制冷量计算公式及各参数的含义:


制冷量 = 冷冻水流量 × 4.187 × 温差 × 系数


1. 冷冻水流量

指机器在工作时所需的冷水流量,单位需换算为升/秒。冷冻水流量的大小直接影响到制冷设备的散热效果,因此需要根据实际工况和设备需求准确确定。


2. 温差

指机器进出水之间的温差,即冷冻水进入设备时的温度与流出设备时的温度之差。温差的大小反映了热交换的强度,温差越大,说明热交换越充分,但同时也需要考虑设备的承受能力和制冷效果的综合平衡。


3.系数

在选择不同类型的冷水机时,需要乘以相应的系数。选择风冷式冷水机时需乘系数 1.3,这是因为风冷式冷水机在散热过程中受到环境空气温度和风速等因素的影响较大,其制冷效率相对较低,因此需要通过乘以较大的系数来保证制冷量的准确性;选择水冷式冷水机则乘系数 1.1,水冷式冷水机利用水作为冷却介质,散热效果较好,制冷效率相对较高,所以系数相对较小。


4. 机器型号选择

根据计算得到的制冷量,选择相应功率和规格的机器型号。在实际应用中,一般习惯用“P”来表示冷水机的功率大小,但最主要的是要明确额定制冷量。


三、制冷设备制冷量性能及系数

以下是一些常见类型冷水机的性能系数(COP)和综合部分负荷性能系数(IPLV)要求,供大家参考:


1. 涡旋式冷水机

当额定制冷量小于 528KW 时,其性能系数(COP)不应小于 3.8;

当额定制冷量在 528~1163KW 时,其 COP 不应小于 4.0;

当额定制冷量大于 1163KW 时,其 COP 不应小于 4.2。


2. 螺杆式冷水机

当额定制冷量小于 528KW 时,其性能系数(COP)不应小于 4.10;

当额定制冷量在 528~1163KW 时,其 COP 不应小于 4.30;

当额定制冷量大于 1163KW 时,其 COP 不应小于 4.60。


3. 离心式冷水机组

当额定制冷量小于 528KW 时,其性能系数(COP)不应小于 4.40;

当额定制冷量在 528~1163KW 时,其 COP 不应小于 4.70;

当额定制冷量大于 1163KW 时,其 COP 不应小于 5.10。


4. 蒸发冷却或风冷冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组

当额定制冷量小于或等于 50KW 时,其性能系数(COP)不应小于 2.40;

当额定制冷量大于 50KW 时,其 COP 不应小于 2.60。


5. 风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组

当额定制冷量小于或等于 50KW 时,其性能系数(COP)不应小于 2.60;

当额定制冷量大于 50KW 时,其 COP 不应小于 2.80。


6. 水冷螺杆式冷水机组

其综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:

当额定制冷量小于 528KW 时,其 IPLV 不应小于 4.47;

当额定制冷量在 528~1163KW 时,其 IPLV 不应小于 4.81;

当额定制冷量大于 1163KW 时,其 IPLV 不应小于 5.13。


7. 离心式水冷机组

其综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:


当额定制冷量小于 528KW 时,其 IPLV 不应小于 4.49;

当额定制冷量在 528~1163KW 时,其 IPLV 不应小于 4.88;

当额定制冷量大于 1163KW 时,其 IPLV 不应小于 5.42。


8. 使用侧条件

制冷进/出口水温设定为 12/7℃,这是模拟实际工况下冷冻水的温度参数,对于准确评估冷水机的制冷性能具有重要意义。


9. 热源侧(或放热侧)条件

水冷式冷却水进出口水温为 30/35℃,该温度范围反映了水冷式冷水机在散热过程中冷却水的温度变化情况;风冷式制冷空气干球温度为 35℃,这是风冷式冷水机在散热时所处环境的空气温度参数;蒸发冷却式空气湿球温度为 24℃,此参数用于衡量蒸发冷却式冷水机的散热环境条件。


10. 污垢系数

使用侧和水冷式热源侧的污垢系数为 0.086m2·℃/kW。污垢系数反映了热交换表面因污垢积累而导致的热阻增加情况,在实际运行中,污垢的存在会降低热交换效率,影响冷水机的性能。因此,定期对冷水机进行清洗和维护,降低污垢系数,对于保证设备的正常运行和提高制冷效率至关重要。


了解冷水机组的运行参数、选型公式以及国标性能要求,对于正确选择、使用和维护冷水机组具有重要意义。