土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 线路漏电的检测方法

线路漏电的检测方法

发布于:2025-09-16 11:57:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
     家里有地方漏电是件麻烦事,自己又不懂如何判断呢?   线路漏电可能会引发火灾或触电事故,因此需要认真对待。以下是一些常见的检查线路漏电的方法:  

- 使用钳形电流表:将钳形电流表夹在火线和零线上,如果读数为零,则说明线路没有漏电;如果读数不为零,则说明回路上有漏电现象。

图片  

- 使用兆欧表:将主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

- 使用信号探测器:将信号探测器串联到漏电导线上,并调整探测器的位置和角度。如果探测器接收到了正常的信号,则说明电路是好的;如果声音信号变慢或停止,则说明探测头经过了漏电点。

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:

1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。

2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。

3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。 如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)

方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器。

电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、 绝缘子 损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总 刀闸 上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。

若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线;

若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;

若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;

若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路 熔断器 或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流电供电中零线和火线反接为什么会烧坏电路?

交流电供电中零线和火线反接为什么会烧坏电路? 维修工把整幢单元楼的零线火线接反了,直接把十几户的电器烧坏了很多。可是交流电不是正弦的么?为什么零线火线接反会产生这么严重的后果? 这张图是小区和居家配电系统图。我来解释一下:图的上方我们看到了电力变压器。变压器的右边,就是小区总配电室内接线的示意图。 我们看到,电力变压器低压侧三相绕组被输送到右边注明“TN-C接地系统”的总配电柜内,同时三相绕组的公共端也即中性线被接地,此接地被称为工作接地Q或者系统接地,目的是获取地电位也即要电位。接地后,中性线被冠以PEN也即保护中性线的名称,送到总配电柜内。

回帖成功

经验值 +10