对于电压6300A的开关柜比较常见,广泛应用于工业大负荷场所,以及船舶、海洋石油平台等使用。外资品牌有自然风冷的,国产品牌低压柜都是采用风机冷却的,一般开关柜宽度大于1.4米,采用多片铜排分组布置。
同样,中压6000A 63kA开关柜一般应用于燃气轮机发电机、汽轮发电机、水轮发电机、地热发电机、风电场发电机、柴油发电机、配电等使用。中压开关柜由于绝缘耐压的限制,采用多片铜排分组布置比较困难,一般还是采用单片大规格铜排,如3拼10×200mm铜排,而不会像低压开关柜采用12片40×10mm的铜排。另外抽出式断路器的一次隔离触头的温升很高,难以像低压框架断路器采用每相多组触头分流的方式来降低温升,因此难以控制到温升上限之下。
开关柜金属隔离低压、主母线、断路器和馈线部分。
全绝缘铜制母线,镀银接头。
具备断开、测试和连接三个位置指示器。
主触头上方的自动连接、可锁定的金属活门。
防涡流感应母线设计。
非隔离母线槽的标准连接。可用于电缆或单相母线槽。
可配备接地开关。
抽出式电压互感器手车。
PACS抽出式VHA断路器使用便携式第五轮移动断路器。尽管断路器的重量不超过3000磅(1400公斤),但一个人可以轻松地用轮子移动。
水平抽出式手车总成。
免跳闸和防跳功能。
主(高压)郁金香式一次触头组件。
次级(低压)自动插接组件。
在触点闭合的情况下无法插入或拔出。
在机柜内移动时自动释放储能弹簧。
棘爪驱动的齿轮摇进。
采用闭门储能操作。
自动接地(接地)框架联轴器。
所需的辅助触点。
断路器发热量,4000~5000A 自然风冷,发热功率2500W,5600~6000A强制冷却,发热功率3000W。
第二代主插头连接器,PACS使用郁金香式一次触头进行高压连接。左侧的郁金香形连接器自动连接到右侧的固定插座。郁金香形触头/套管可承载6000安培。连接器采用卡簧,可向后兼容现有设备。安装在套管上的电流互感器,每个衬套上可安装2套C400或一套C800 C.T电流互感器。